Wiederbelebung Wetter-Kombisensor mit neuer Elektronik

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

UHT
Beiträge: 7
Registriert: 02.01.2024, 16:52
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Wiederbelebung Wetter-Kombisensor mit neuer Elektronik

Beitrag von UHT » 04.01.2024, 20:53

Hallo Stephan,

vielen Dank, der C17 hängt dann nicht mehr an der geschaltete 3V3CC1101 sondern an der normalen 3V3?

VG
Uwe

HMSteve
Beiträge: 539
Registriert: 20.08.2019, 06:23
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 95 Mal

Re: Wiederbelebung Wetter-Kombisensor mit neuer Elektronik

Beitrag von HMSteve » 04.01.2024, 21:22

UHT hat geschrieben:
04.01.2024, 20:53
Hallo Stephan,

vielen Dank, der C17 hängt dann nicht mehr an der geschaltete 3V3CC1101 sondern an der normalen 3V3?

VG
Uwe
Ja, genau, jedoch unbedingt so nah wie moeglich am Source des FET positionieren. Der FET schaltet sehr schnell resultierend in einer extremen Stromspitze, die vor Ort zu puffern ist, um einen Spannungseinbruch an der “falschen” Stelle der Schaltung zu vermeiden.

Viele Gruesse,
Stephan

UHT
Beiträge: 7
Registriert: 02.01.2024, 16:52
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Wiederbelebung Wetter-Kombisensor mit neuer Elektronik

Beitrag von UHT » 04.01.2024, 22:02

Ok also so?
Screenshot 2024-01-04 220158.png
R18 ist auch drin