Einen freundlichen Gruß in die Gemeinde; ich melde mich hier zu ersten Mal und hoffe, dass jemand meine Frage beantworten kann.
Mit einem batteriebetriebenen 1-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw1Ba-PCB möchte ich den sog. "Modem-Eingang" meiner Heizungsanlage steuern.
Der Schaltaktor ist bestückt mit einem Open-Drain-Ausgang (N-CH MOSFET IRLML2502); laut Beipackzettel sind 20 V und 3 A zulässig.
Der Modem-Eingang liefert eine Leerlaufspannung von 10,5 V (AUS) und einen Kurzschlussstrom von 6 mA (EIN).
Schließe ich hier den Schaltaktor an, fließen im EIN-Zustand 5,5 mA und im AUS-Zustand 1,2 mA.
Die Heizungsanlage erkennt beides als EIN-Zustand, d.h. sie lässt sich auf diese Weise nicht wie beabsichtigt umschalten.
Im Netz habe ich verschiedene Beiträge über Leckströme bei Feld-Effekt-Transistoren gefunden.
Dort spricht man über nA und µA; die o.g. 1,2 mA erscheinen mir aber doch sehr hoch.
Ist das normal oder ist mein Schaltaktor defekt?
Leckstrom beim 1-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw1Ba-PCB
Moderator: Co-Administratoren
Leckstrom beim 1-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw1Ba-PCB
Zuletzt geändert von Roland M. am 02.06.2021, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Leckstrom beim 1-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw1Ba-PCB
Zeige uns mal das Schaltbild deiner Anschaltung. Komplett mit allen Spannungsquellen - Heizung und Aktor.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
Re: Leckstrom beim 1-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw1Ba-PCB
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Heute habe ich den Schaltaktor wieder abgebaut und mit einem kleinen Testaufbau überprüft, siehe Bild 3 (oben):
Die gute Nachricht: Der Ausgangs-FET ist nicht defekt, mit meinen Bordmitteln (0,000x mA) waren keine Leckströme zu messen.
Um mögliche Effekte aus der Anwendungsschaltung zu provozieren, habe ich die Schaltspannung, den Vorwiderstand und die Kabel-Länge variiert; aber auf dem Labortisch funktioniert der Schaltaktor jedesmal einwandfrei.
Bleibt die Frage: Was ärgert ihn an meiner Heizungs-Anschaltung? Wie gewünscht, hier die Bilder dazu.
Bild 1 (unten) zeigt das Blockschaltbild meiner Anschaltung:
Bild 2 (Mitte) zeigt das Gleiche etwas detaillierter:
Heute habe ich den Schaltaktor wieder abgebaut und mit einem kleinen Testaufbau überprüft, siehe Bild 3 (oben):
Die gute Nachricht: Der Ausgangs-FET ist nicht defekt, mit meinen Bordmitteln (0,000x mA) waren keine Leckströme zu messen.
Um mögliche Effekte aus der Anwendungsschaltung zu provozieren, habe ich die Schaltspannung, den Vorwiderstand und die Kabel-Länge variiert; aber auf dem Labortisch funktioniert der Schaltaktor jedesmal einwandfrei.
Bleibt die Frage: Was ärgert ihn an meiner Heizungs-Anschaltung? Wie gewünscht, hier die Bilder dazu.
Bild 1 (unten) zeigt das Blockschaltbild meiner Anschaltung:
Bild 2 (Mitte) zeigt das Gleiche etwas detaillierter:
- stan23
- Beiträge: 2038
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 581 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Leckstrom beim 1-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw1Ba-PCB
Falls du mit dieser Lösung nicht erfolgreich bist:
Deine Heizung sollte sich auch mit diesem Interface verbinden lassen:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN/bl ... ADME_de.md
Damit sind sämtliche Stati und Einstellungen les- und schreibst.
Deine Heizung sollte sich auch mit diesem Interface verbinden lassen:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN/bl ... ADME_de.md
Damit sind sämtliche Stati und Einstellungen les- und schreibst.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Leckstrom beim 1-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw1Ba-PCB
Frage 1: hast du gemessen, dass am Schalteingang der Heizung GND (der Heizungs-SV) anliegt und dieser dann geschaltet werden muss?
Frage 2: Hast du - wie in der BA des Aktors gezeigt - mal einen Pull-Up-Widerstand vom Plus (der Heizungs-SV) an den Geschalteten Ausgang des Aktors gelegt? Ich würde mal mit 100 k anfangen und mich dann langsam runtertasten.
Frage 2: Hast du - wie in der BA des Aktors gezeigt - mal einen Pull-Up-Widerstand vom Plus (der Heizungs-SV) an den Geschalteten Ausgang des Aktors gelegt? Ich würde mal mit 100 k anfangen und mich dann langsam runtertasten.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
Re: Leckstrom beim 1-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw1Ba-PCB
@ stan23: Herzlichen Dank für Deinen Hinweis. Das sieht sehr vielversprechend und interessant aus. Ich werde mich dort noch weiter einlesen
und irgendwann sicher auf jenen Ansatz umschwenken.
@manfredh: Auf Deine Fragen komme ich noch separat zurück.
Viele Grüße,
Claus
und irgendwann sicher auf jenen Ansatz umschwenken.
@manfredh: Auf Deine Fragen komme ich noch separat zurück.
Viele Grüße,
Claus
Re: Leckstrom beim 1-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw1Ba-PCB
Leider muss ich mir die alte Elektroniker-Weisheit eingestehen: Wer misst, misst Mist. Angeregt durch die Fragen (@manfredh: Danke dafür) habe ich jetzt mal nicht mit dem Multimeter (welches mir - wie ich heute weiß - nur Mittelwerte anzeigte), sondern mit einem Oszilloskop nachgemessen; Ergebnis: Auf H1.H1 (gemessen gegen H1.M) liegen serielle Signale mit Amplituden bis ca. 28 Volt. Tja, und der Ausgang des Schaltaktors ist ausgelegt zum Schalten von max. 20 Volt. Somit ist der veremeintliche Leckstrom erklärlich und dieser Schaltaktor für diesen Zweck nicht geeignet, schade.