Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Behanghöhe lässt sich nicht einstellen

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
JürgenG
Beiträge: 21
Registriert: 03.09.2017, 13:05

Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Behanghöhe lässt sich nicht einstellen

Beitrag von JürgenG » 05.06.2021, 17:46

Hallo zusammen,
ich habe mehrere Rollladenaktoren im Einsatz.
Die Zeiten für das Hoch und Runterfahren habe ich eingestellt.
Trotzdem lassen sich einige Aktoren nicht auf die gewünschte Behanghöhe einstellen. Eingabe 50% --> Rollladen fahren ganz runter. Gebe ich dann 52% ein, fahren die Rolladen auf halbe Höhe.
Wie gesagt, einige Aktoren reagieren ganz normal, einige spinnen. Ich könnte bei den "defekten" 75% statt 50% eingeben um die halbe Höhe zu realisieren.
Hat jemand eine Idee?
Dateianhänge
Rollladenaktor.jpg

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Behanghöhe lässt sich nicht einstellen

Beitrag von robbi77 » 05.06.2021, 17:51

Die halbe Höhe bei allen Aktoren ist nie 50%!
50% sind immer die Hälfte der Fahrzeit.
Und da das Rollo, wenn unten, noch die Schlitze schließen muss ...
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Behanghöhe lässt sich nicht einstellen

Beitrag von jp112sdl » 05.06.2021, 17:58

JürgenG hat geschrieben:
05.06.2021, 17:46
Eingabe 50% --> Rollladen fahren ganz runter. Gebe ich dann 52% ein, fahren die Rolladen auf halbe Höhe.
Das ist schon eine krasse Abweichung.
Setz die Fahrzeiten noch mal leicht verändert neu, damit sie erneut übertragen werden.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

JürgenG
Beiträge: 21
Registriert: 03.09.2017, 13:05

Re: Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Behanghöhe lässt sich nicht einstellen

Beitrag von JürgenG » 05.06.2021, 18:01

Ich nutze die 50% Einstellung für die Abschattung. Bei der Hälfte meiner Aktoren klappt das auch. Nur bei der anderen Hälfte sind plötzlich 50% = Rollladen ganz dicht obwohl es letzten Sommer noch funktionierte.
Ich habe die Fahrzeiten reduziert; jedoch ohne Erfolg.

JürgenG
Beiträge: 21
Registriert: 03.09.2017, 13:05

Re: Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Behanghöhe lässt sich nicht einstellen

Beitrag von JürgenG » 05.06.2021, 18:16

Obwohl ich jetzt 10 Sek. eingestellt habe, schaltet das Relais nach 50 Sekunden ab.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Behanghöhe lässt sich nicht einstellen

Beitrag von robbi77 » 05.06.2021, 18:22

Werkreset.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

JürgenG
Beiträge: 21
Registriert: 03.09.2017, 13:05

Re: Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Behanghöhe lässt sich nicht einstellen

Beitrag von JürgenG » 05.06.2021, 18:50

Danke.
Abmelden und Werksreset hat geholfen.