HM-MOD-EM-8Bit Tür und Fensterkontakt?

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
SavageDeath
Beiträge: 15
Registriert: 01.01.2020, 23:37
Hat sich bedankt: 6 Mal

HM-MOD-EM-8Bit Tür und Fensterkontakt?

Beitrag von SavageDeath » 15.06.2021, 09:38

Hallo zusammen,

Ich habe noch ein fertiges Modul HM-MOD-EM-8Bit und würde es gerne als Wasserstandsanzeige für die Regentonne nutzen… hierfür wollte ich eigentlich die Eisntellung „Tür und Fensterkontakt“ nutzen (Schwimmschalter oder direkt Drähte ins Wasser).

Ich kann zwar über die CCU die Belegung auf „Tür und Fensterkontakt“ ändern, aber im Testaufbau lässt sich der Zustand nicht verändern …?

Kann mir jemand helfen, ich hab beim Querlesen auch mal gelesen, dass die Funktion „Tür und Fensterkontakt“ eigentlich gar nicht unterstützt wird?

Beste Grüße und vielen Dank vorab für eure Unterstützung
SavageDeath

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-MOD-EM-8Bit Tür und Fensterkontakt?

Beitrag von jp112sdl » 15.06.2021, 09:49

SavageDeath hat geschrieben:
15.06.2021, 09:38
dass die Funktion „Tür und Fensterkontakt“ eigentlich gar nicht unterstützt wird?
Meines Wissens kann das nur das Modell "HM-MOD-EM-8" (ohne bit)
Kann mich aber auch irren

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

cmjay
Beiträge: 2393
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal

Re: HM-MOD-EM-8Bit Tür und Fensterkontakt?

Beitrag von cmjay » 15.06.2021, 09:50

Jerome hat (wie immer) recht.
viewtopic.php?f=19&t=67339&p=659150#p659150
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

SavageDeath
Beiträge: 15
Registriert: 01.01.2020, 23:37
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: HM-MOD-EM-8Bit Tür und Fensterkontakt?

Beitrag von SavageDeath » 15.06.2021, 09:55

Ohje… warum lässt sich so etwas auswählen und dann doch nicht nutzen … muss/kann man nicht verstehen 🙈😞.

Dann muss ich wohl doch einen richtigen „Tür und Fensterkontakt“ opfern 😱

cmjay
Beiträge: 2393
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal

Re: HM-MOD-EM-8Bit Tür und Fensterkontakt?

Beitrag von cmjay » 15.06.2021, 09:57

warum lässt sich so etwas auswählen und dann doch nicht nutzen
Das verstehe ich auch nicht. Aber du bist sicher, dass du tatsächlich die 8bit Version hast?
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

SavageDeath
Beiträge: 15
Registriert: 01.01.2020, 23:37
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: HM-MOD-EM-8Bit Tür und Fensterkontakt?

Beitrag von SavageDeath » 15.06.2021, 10:05

cmjay hat geschrieben:
15.06.2021, 09:57
warum lässt sich so etwas auswählen und dann doch nicht nutzen
Das verstehe ich auch nicht. Aber du bist sicher, dass du tatsächlich die 8bit Version hast?
Ich habe die Module (2 Stück) über Kleinanzeige erworben und diese werden unter der Typenbezeichnung „ HM-MOD-EM-8“ in der CCU geführt - welche Erkennungsmerkmale gäbe es noch?

cmjay
Beiträge: 2393
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal

Re: HM-MOD-EM-8Bit Tür und Fensterkontakt?

Beitrag von cmjay » 15.06.2021, 10:09

und unter der Typenbezeichnung „ HM-MOD-EM-8“ in der CCU geführt
Vergleiche mal mit dem Screenshot in dem von mir verlinkten Thread. Da steht in der CCU ganz klar die Gerätebezeichnung HM-MOD-EM-8bit. Wenn das "bit" bei dir fehlt, dann hast du wohl (zum Glück) die alte Version - was auch das Auftauchen des TFK-Modus in den Geräteeinstellungen erklärt.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

SavageDeath
Beiträge: 15
Registriert: 01.01.2020, 23:37
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: HM-MOD-EM-8Bit Tür und Fensterkontakt?

Beitrag von SavageDeath » 15.06.2021, 11:21

cmjay hat geschrieben:
15.06.2021, 10:09
und unter der Typenbezeichnung „ HM-MOD-EM-8“ in der CCU geführt
Vergleiche mal mit dem Screenshot in dem von mir verlinkten Thread. Da steht in der CCU ganz klar die Gerätebezeichnung HM-MOD-EM-8bit. Wenn das "bit" bei dir fehlt, dann hast du wohl (zum Glück) die alte Version - was auch das Auftauchen des TFK-Modus in den Geräteeinstellungen erklärt.
Gute Idee, die Typenbezeichnung ist eine andere… den Schaltplan zur „nicht 8 Bit“ Version ist entsprechend auch ein anderer, d.h. Ich werde noch einmal testen, DANKE vorab!

SavageDeath
Beiträge: 15
Registriert: 01.01.2020, 23:37
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: HM-MOD-EM-8Bit Tür und Fensterkontakt?

Beitrag von SavageDeath » 15.06.2021, 18:36

cmjay hat geschrieben:
15.06.2021, 10:09
und unter der Typenbezeichnung „ HM-MOD-EM-8“ in der CCU geführt
Vergleiche mal mit dem Screenshot in dem von mir verlinkten Thread. Da steht in der CCU ganz klar die Gerätebezeichnung HM-MOD-EM-8bit. Wenn das "bit" bei dir fehlt, dann hast du wohl (zum Glück) die alte Version - was auch das Auftauchen des TFK-Modus in den Geräteeinstellungen erklärt.

Besten Dank - ist tatsächlich ein „Non-8Bit“ und hat damit die Funktionalität die ich brauche 👍😁… war zwar als 8Bit ausgezeichnet, aber passt 😁.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“