Schaltaktor mit Einschaltzeit

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Wichtelmann007
Beiträge: 222
Registriert: 26.02.2013, 21:11
Hat sich bedankt: 39 Mal

Schaltaktor mit Einschaltzeit

Beitrag von Wichtelmann007 » 18.06.2021, 17:58

Grundsatzfrage, wenn ich einen Schaltaktor per Programm mit Einschaltzeit 1 Stunde einschalte, was passiert wenn ein anderes Programm nun diesen Aktor nochmal einschaltet oder diesen ausschaltet.
Wir dadurch die unrsprüngliche Einschaltzeit gelöscht oder wie verhält sich das?

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2028
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 576 Mal
Danksagung erhalten: 335 Mal
Kontaktdaten:

Re: Schaltaktor mit Einschaltzeit

Beitrag von stan23 » 18.06.2021, 19:36

Ja, die vorige Einschaltdauer wird mit der neuen Dauer bzw. "unendlich" überschrieben.
Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9736
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1356 Mal

Re: Schaltaktor mit Einschaltzeit

Beitrag von Roland M. » 18.06.2021, 20:43

stan23 hat geschrieben:
18.06.2021, 19:36
Ja, die vorige Einschaltdauer wird mit der neuen Dauer bzw. "unendlich" überschrieben.
...aber nur, wenn...
retrigger.PNG
retrigger.PNG (3.69 KiB) 292 mal betrachtet
...aktiviert ist!


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: Schaltaktor mit Einschaltzeit

Beitrag von Matsch » 18.06.2021, 21:02

Ist das so?
Diese Option hat doch nur Einfluß auf Timer der CCU, also verzögerte Befehlsausführung in Programmen.
Die Einschaltdauer ist doch aber ein Parameter des Aktors und der Timer läuft im Aktor ab, unabhängig von diesem Haken.

Dachte ich.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9736
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1356 Mal

Re: Schaltaktor mit Einschaltzeit

Beitrag von Roland M. » 18.06.2021, 21:06

Hallo!
Matsch hat geschrieben:
18.06.2021, 21:02
Ist das so?
Ganz einfache Antwort: 1:0 für dich! :oops:

;)

Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“