Direktverknüpfung spinnt

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
mototeacher
Beiträge: 351
Registriert: 28.11.2013, 22:41
Wohnort: Idstein
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal

Direktverknüpfung spinnt

Beitrag von mototeacher » 21.06.2021, 01:17

Moin,

beisse mir gerade die Zähne an einer Direktverknüfung, die ich in ähnlicher Form, aber mit anderer Hardware mehrfach am Laufen habe.

Folgende Fakten:
HM-LC-Sw2-FM Unterputz Aktor 2-fach
HM-PB-2-WM55 Aufputz Taster
Alle Komponenten funktionieren im Einfachbetrieb einwandfrei
Ziel:
Taster Kanal 1 verknüpft mit Aktor Kanal 1
Taster Kanal 2 verknüpft mit Aktor Kanal 2
Keine Verwendung der Expertenparameter im ersten Ansatz
Was passiert?
Die erste Verknüpfung - Taster 1 & 2 mit Aktor Kanal 1funktioniert problemlos und lässt sich auch konfigurieren
Zweite Verknüpfung - Taster 1 & 2 mit Aktor Kanal 2 lässt sich auch einrichten. Parameterübertragung zum Taster lässt sich erfolgreich anstoßen.
Parameter zum Aktor funktionieren nicht.
Jetzt lösche ich jeweils einen Teil der Verknüpfungen so das T1 nur noch mit A1 und T2 nur noch mit A2 verknüpft sind. Konfiguration so, das Aktor Zustand mit jedem Tastendruck toggelt.
Ergebnis:
Kanal 1 lässt sich ein- und ausschalten. Taster bestätigt mit "grün"
Kanal 2 lässt sich ein- und ausschalten. Taster bestätigt mit "rot"
Ein Testweise geschriebenes WebUI Programm, das parallel läuft, bestätigt die Funktion aller Tasten.
Ein zweiter Aktor, der über die Tauschen Funktion ins Spiel kommt, zeigt gleiches Verhalten.

Anderes Vorgehen zum Erzeigen der Direktverknüpfung fürhrt zu teilweisen Hängen des Aktor, bis die zweite Verknüpfung wieder entfernt ist.
Entferne ich die Verknüpfungen und mache das selbe mit einem Programm, läuft alles fehlerfrei
Was ist da los?
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap

Benutzeravatar
mototeacher
Beiträge: 351
Registriert: 28.11.2013, 22:41
Wohnort: Idstein
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal

Re: Direktverknüpfung spinnt

Beitrag von mototeacher » 21.06.2021, 17:04

Gelöst... aber keine Ahnung warum :-(
Nach vielem hin und her noch mal den Taster gegen einen aus dem laufenden System getauscht
Werksreset aller Komponenten durchgeführt.
Browser gewechselt. Vermutlich war der Cache nicht unschuldig.
Wann wird endlich das Cache Problem endgültig bereinigt?

Dann ging es plötzlich.
Vielleicht hilft es ja doch jemandem?

Gruß

Uli
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: Direktverknüpfung spinnt

Beitrag von Matsch » 21.06.2021, 17:32

mototeacher hat geschrieben:
21.06.2021, 17:04
Gelöst... aber keine Ahnung warum :-(

[...]

Dann ging es plötzlich.
Vielleicht hilft es ja doch jemandem?
Ganz bestimmt. :mrgreen:

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“