Hi,
ich hatte heute Nacht den Fall, dass mit mein HM-CC-RT-DN bei 26,5 Grad Temperatur erst mal ordentlich eingeheizt hat, weil die Batterie leer war und er auf die Fehlerposition von 15% gegangen ist.
Kann ich diesen Wert irgendwie ändern?
Über die UI finde ich nichts.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich konnte leider sowohl bei google, als auch hier im Forum nichts finden:(
Gruß
Suner
HM-CC-RT-DN Fehlerposition ändern
Moderator: Co-Administratoren
HM-CC-RT-DN Fehlerposition ändern
RaspberryPi3 mit Raspberrymatic; 1xHM-MOD-RPI-PCB
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
- blackhole
- Beiträge: 3730
- Registriert: 21.07.2015, 14:03
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danksagung erhalten: 587 Mal
Re: HM-CC-RT-DN Fehlerposition ändern
Die "Ventilstörungsposition" kann man beim HM-CC-RT-DN konfigurieren (hier: CCU3, aktuelle Original-Firmware), falls das die gesuchte Einstellung sein sollte.
Ich weiß allerdings nicht, ob diese Einstellung bei leerwerdenden Batterien zum Tragen kommen kann, ich hatte den Fall noch nicht.
Der Defaultwert für die "Ventilstörungsposition" beträgt genau eben die von dir genannten 15%, daher dieser Beitrag.
Falls du diese Einstellung nicht sehen solltest:
Alte (Geräte-)Firmware am Start? "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration" aktiv? Fehler in RM?
Ich weiß allerdings nicht, ob diese Einstellung bei leerwerdenden Batterien zum Tragen kommen kann, ich hatte den Fall noch nicht.
Der Defaultwert für die "Ventilstörungsposition" beträgt genau eben die von dir genannten 15%, daher dieser Beitrag.
Falls du diese Einstellung nicht sehen solltest:
Alte (Geräte-)Firmware am Start? "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration" aktiv? Fehler in RM?
Re: HM-CC-RT-DN Fehlerposition ändern
oh super:-)
"Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration"
Das war es.. die Möglichkeit ist nun gegeben..
Allerdings kann ich mit mit dem deaktivierten Modus nichts mehr speichert.
kriege immer n HM Fehler - "Das Profil konnte nicht gespeichert werden".
schadeeee.
"Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration"
Das war es.. die Möglichkeit ist nun gegeben..
Allerdings kann ich mit mit dem deaktivierten Modus nichts mehr speichert.
kriege immer n HM Fehler - "Das Profil konnte nicht gespeichert werden".
schadeeee.
RaspberryPi3 mit Raspberrymatic; 1xHM-MOD-RPI-PCB
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
- blackhole
- Beiträge: 3730
- Registriert: 21.07.2015, 14:03
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danksagung erhalten: 587 Mal
Re: HM-CC-RT-DN Fehlerposition ändern
Das funktioniert hier auf einer CCU3 mit Original-Firmware und deaktiviertem "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration" völlig problemlos und die geänderte Einstellung wird mit der Meldung "Die Übertragung der Daten zum Gerät wurde erfolgreich abgeschlossen" auch entsprechend quittiert.
Re: HM-CC-RT-DN Fehlerposition ändern
Es gab noch ein FW Update der RM. aufgespielt - nun läuft alles.blackhole hat geschrieben: ↑30.06.2021, 11:30
Das funktioniert hier auf einer CCU3 mit Original-Firmware und deaktiviertem "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration" völlig problemlos und die geänderte Einstellung wird mit der Meldung "Die Übertragung der Daten zum Gerät wurde erfolgreich abgeschlossen" auch entsprechend quittiert.
Danke für deine Hilfe!
RaspberryPi3 mit Raspberrymatic; 1xHM-MOD-RPI-PCB
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..