[Gelöst] Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

c.schenk
Beiträge: 4
Registriert: 09.07.2021, 12:25
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

[Gelöst] Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Beitrag von c.schenk » 09.07.2021, 12:36

Hallo,

das Thema homematic ist neu für mich. Und gleich bin ich auf die komplexeren Themen gestoßen.

Ein Kanal des 4-fach Aktors HM-LC-Sw4-DR soll dauerhaft eingeschaltet sein. Dies soll auch nach einem Stromausfall gewährleistet sein. Nur wenn ich bei dem Wandtaster HmIP-WRCC2 einen Kanal mit einem langen Tastendruck betätige, soll der entsprechende Kanal für eine Stunde ausgeschaltet und danach wieder automatisch eingeschaltet werden.

Auf der RaspberryMatic finde ich bei Programme nur eine Einschaltverzögerung. Wie muss ich da bei der Programmierung vorgehen?

Vielen Dank
c.schenk
Zuletzt geändert von c.schenk am 10.07.2021, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Beitrag von Roland M. » 09.07.2021, 13:56

Hallo und willkommen im Forum!

Da gibt es zwei Lösungsvarianten:

1. Über ein Programm

Code: Alles auswählen

WENN Tastendruck lang
DANN Aktor sofort aus
     Aktor verzögert um 1 Stunde ein
Hat den Nachteil, dass der Einschaltbefehl nicht ausgeführt wird, wenn die CCU in der Zwischenzeit ausfällt (oder neu gestartet wird).

2. Über eine Direktverknüpfung mit einem virtuellen Taster
Direktverknüpfung mit virtuellen (HM-) Taster erstellen, Easy-Profil "Aus", Ausschaltdauer auf 1 h setzen.
und im Programm sagen

Code: Alles auswählen

WENN Tastendruck lang
DANN virtuelle Taste kurz drücken
Dieser Befehl wird sofort zum Aktor übertragen und bleibt auch beim Ausfall der CCU erhalten.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

c.schenk
Beiträge: 4
Registriert: 09.07.2021, 12:25
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Beitrag von c.schenk » 09.07.2021, 16:54

Hallo Roland,

vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.

Die Variante 1 funktioniert.
Die Variante 2 bekomme ich nicht zum Laufen. Ich bekomme die Direktverknüpfung mit dem virtuellen Schalter nicht hin. Kannst du mir die eventuell etwas genauer beschreiben?

Danke und Gruß
c.schenk

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Beitrag von Roland M. » 09.07.2021, 17:29

Hallo!
c.schenk hat geschrieben:
09.07.2021, 16:54
Die Variante 2 bekomme ich nicht zum Laufen. Ich bekomme die Direktverknüpfung mit dem virtuellen Schalter nicht hin. Kannst du mir die eventuell etwas genauer beschreiben?
Zur Nutzung der virtuellen Kanäle, Expertenparameter und ggf. weiterer Konfigurationsparameter (z.B. LoBat-Schwelle) musst du als erstes die "Kindersicherung" ausschalten, also in der Benutzerverwaltung die Option "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration aktivieren" deaktivieren.

Dann kannst du eine neue DV erstellen, indem du die virtuellen Kanäle einblendest:
vk1.PNG
vk1.PNG (6.33 KiB) 289 mal betrachtet
Nun stehen dir für HM und HmIP jeweils 50 virtuelle Taster zur Verfügung:
vk2.PNG
In der DV wählst du das Easy-Profil "Schalter aus" aus, bearbeitest die DV und setzt die Ausschaltdauer auf deine gewünschte Zeit:
vk3.PNG
vk3.PNG (6.19 KiB) 289 mal betrachtet
Als letzten Schritt wie schon erwähnt in deinem auslösenden Programm dann diesen virtuellen Taster drücken.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

c.schenk
Beiträge: 4
Registriert: 09.07.2021, 12:25
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Beitrag von c.schenk » 09.07.2021, 17:50

Hallo Roland,

danke, nachdem die "Kindersicherung" ausgeschaltet ist funktioniert es auch :D

Kann ich die 1 Stunde auch durch ein erneutes Betätigen des Tasters unterbrechen und den Aktor vorher schon einschalten?


Danke und Gruß
c.schenk

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Beitrag von Roland M. » 09.07.2021, 19:00

Hallo!
c.schenk hat geschrieben:
09.07.2021, 17:50
danke, nachdem die "Kindersicherung" ausgeschaltet ist funktioniert es auch :D
Dacht' ich mir's doch! :D

Kann ich die 1 Stunde auch durch ein erneutes Betätigen des Tasters unterbrechen und den Aktor vorher schon einschalten?
Ja, der jeweils letzte Befehl hat Gültigkeit. Einfach nach Bedarf einschalten.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Gluehwurm
Beiträge: 12432
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Beitrag von Gluehwurm » 09.07.2021, 22:03

Roland M. hat geschrieben:
09.07.2021, 19:00
Ja, der jeweils letzte Befehl hat Gültigkeit. Einfach nach Bedarf einschalten.
Da er
c.schenk hat geschrieben:
09.07.2021, 17:50
die 1 Stunde auch durch ein erneutes Betätigen des Tasters unterbrechen und den Aktor vorher schon einschalten?
will, muss doch die DV entsprechend angepasst werden? Oder übersehe ich was?

Gruß
Bruno

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10648
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 597 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Beitrag von Baxxy » 09.07.2021, 22:13

Gluehwurm hat geschrieben:
09.07.2021, 22:03
Oder übersehe ich was?
Du hast Augen wie ein Luchs... :wink:
Wenn er den selben Tasterkanal dafür nehmen möchte muss natürlich die DV angepasst werden.

Grüße
Baxxy

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Beitrag von Roland M. » 09.07.2021, 22:15

Hallo Bruno!
Gluehwurm hat geschrieben:
09.07.2021, 22:03
Da er
c.schenk hat geschrieben:
09.07.2021, 17:50
die 1 Stunde auch durch ein erneutes Betätigen des Tasters unterbrechen und den Aktor vorher schon einschalten?
will, muss doch die DV entsprechend angepasst werden? Oder übersehe ich was?
Nein.
Den Wunsch kann man wohl zweideutig auffassen.
Wenn die einstündige Ausschaltzeit neu gestartet werden soll, virtuelle Taste nochmals drücken.
Wenn während der Ausschaltzeit aber wieder eingeschaltet werden soll, einfach Aktor einschalten.
Gerade getestet... ;)


ROland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Gluehwurm
Beiträge: 12432
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Ausschaltimer für HM-LC-Sw4-DR mit HmIP-WRCC2

Beitrag von Gluehwurm » 09.07.2021, 22:18

Baxxy hat geschrieben:
09.07.2021, 22:13
Wenn er den selben Tasterkanal dafür nehmen möchte
Nur so, bring hier niemanden auf irgendwelche Gedanken, bloss weil die Kindersicherung raus ist ... :wink: :mrgreen:
Du hast Augen wie ein Luchs... :wink:
Nö, aber ne Lesebrille von Aldi ... :lol:
Roland M. hat geschrieben:
09.07.2021, 22:15
Wenn während der Ausschaltzeit aber wieder eingeschaltet werden soll, einfach Aktor einschalten.
Jepp, die Frage wäre also, welcher Taster ist gemeint?

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“