Hallo,
einer meiner Rollladenaktoren verhält sich merkwürdig. Zur Steuerung verwende ich Scripte auf einer CCU2, die Zeitgesteuert den Rollladen Runter-/Hochfahren.
Das Hochfahren funktioniert immer noch einwandfrei, nur das Runterfahren nicht mehr. Auch ein Runterfahren manuell per Schalter funktioniert nur wenn ich den Schalter über 10 Sekunden gedrücht halte und das auch nicht immer.
Hat jemand Ideen / Ansetze zur Lösung des Problems?
Grüße
einer meiner Rollladenaktoren verhält sich merkwürdig. Zur Steuerung verwende ich Scripte auf einer CCU2, die Zeitgesteuert den Rollladen Runter-/Hochfahren.
Das Hochfahren funktioniert immer noch einwandfrei, nur das Runterfahren nicht mehr. Auch ein Runterfahren manuell per Schalter funktioniert nur wenn ich den Schalter über 10 Sekunden gedrücht halte und das auch nicht immer.
Hat jemand Ideen / Ansetze zur Lösung des Problems?
Grüße
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladen Aktor - merkwürdiges Verhalten
Ich würde mal einen normalen rolladentaster montieren um den Motor auszuschließen.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladen Aktor - merkwürdiges Verhalten
... oder der Kontakt am Umschaltrelais ist kaputt oder die Spannung kommt (warum auch immer) nicht am Motor an.
Zumindest könnte man recht schnell prüfen, ob das (die) Relais klicken und ob die Spannungen am Ausgang des Aktors wie gewünscht anliegen.
Zumindest könnte man recht schnell prüfen, ob das (die) Relais klicken und ob die Spannungen am Ausgang des Aktors wie gewünscht anliegen.
Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladen Aktor - merkwürdiges Verhalten
Und was kann das sein wenn nur an Ausgang 2 Spannung anliegt ?
Beide Relais klicken beim schalten.
Beide Relais klicken beim schalten.
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladen Aktor - merkwürdiges Verhalten
Relais kaputt.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 14168
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladen Aktor - merkwürdiges Verhalten
Wenn sie dauerhaft anliegt, dann liegt der Verdacht eines Verdrahtungsfehlers nahe.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladen Aktor - merkwürdiges Verhalten
Wenn nur am Ausgang 2 für eine eingestellte Zeitspanne Spannung an liegt, ohne das dort ein Kabel angeschlossen ist, dann klickt zwar die Spule vom Relais mit dem Wechsler, aber der Kontakt schaltet nicht. Der kann angeklebt sein, oder das Relais ist mechanisch defekt.
Dann würde ich den Aktor austauschen.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladen Aktor - merkwürdiges Verhalten
Na ja, das Relais wird nicht nach 10 Sek. plötzlich umschalten, bzw. das liesse sich ja ausprobieren ... Rollladen in Mittelstellung fahren, Taste nach unten drücken (oder gedrückt halten), sollte der Rollladen nach oben fahren, isses das Relais. Dann müsste der Rollladen nach 10 Sek. die Richtung ändern.
Daher C26 oder den Motor prüfen.
Gruß
Bruno
Daher C26 oder den Motor prüfen.
Gruß
Bruno