Beitrag von Challenger » 19.09.2021, 17:40

Hi,
ich möchte gern, für das Einbinden in eine Logik, auswerten ob ein Verbraucher eingeschaltet ist.
Bei dem Verbraucher handelt es sich um einen per 3xL 1N(400V) 8kW angebundenen Saunaofen. Der Ofen wird über eine eigene App gesteuert, ist nicht direkt in HM integriert (soll er auch nicht), ich möchte den Status jedoch gern auswerten. Eine API für das Auslesen im WLAN habe ich aber nicht.

Meine Idee ist es nun den Schaltstatus (an/aus) an einer Schnittstelle der Saunasteuerung abzugreifen an die eine externe 12V Status-Led angeschlossen werden kann. Ich habe jedoch bisher keine Idee welche HM-Komponente (Sender?!) hierfür tauglich wäre. Soweit ich weiß erfordern die HM Taster- und Schalterschnittstellen alle einen potentialfreien Anschluss.

Hat jemanden einen Tipp wie ich das Lösen kann?

Danke und VG
Zuletzt geändert von Challenger am 28.09.2021, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Meist ist man ja nicht zu alt, sondern zu faul für den Scheiß.

BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng

cmjay
Beiträge: 2386
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 351 Mal

Re: Sensor zur Abfrage Verbraucherstatus /12V Led-Status?

Beitrag von cmjay » 19.09.2021, 17:57

Meine Idee ist es nun den Schaltstatus (an/aus) an einer Schnittstelle der Saunasteuerung abzugreifen an die eine externe 12V Status-Led angeschlossen werden kann.
Die gewünschte 12V Statusauswertung sollte mit jedem dieser drei batteriebetriebenen Module funktionieren:
HM-MOD-EM8
HM-MOD-EM8Bit
HmIP-MOD-RC8
Jeweils 8 Spannungseingänge 2–24 V.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

Benutzeravatar
Challenger
Beiträge: 526
Registriert: 09.11.2015, 10:58
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal

Re: Sensor zur Abfrage Verbraucherstatus /12V Led-Status?

Beitrag von Challenger » 19.09.2021, 18:22

Hi,
vielen Dank für den richtigen Wink :)
Beim HmIP-MOD-RC8 habe ich in der Anleitung gelesen 8x 2-24V Spannungseingänge möglich. DAs ist zwar viel mehr als ich benötige ist aber eine gute Möglichkeit. Bei den HM Geräten habe ich nur "Tastereingänge" gelesen, die haben mit 12V Eingangsspannungen dann wohl eher ein Problem.

VG
Meist ist man ja nicht zu alt, sondern zu faul für den Scheiß.

BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng

Benutzeravatar
Samson71
Beiträge: 1513
Registriert: 12.02.2014, 20:51
Wohnort: Niedersachsen
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal

Re: Sensor zur Abfrage Verbraucherstatus /12V Led-Status?

Beitrag von Samson71 » 19.09.2021, 22:49

Challenger hat geschrieben:
19.09.2021, 18:22
Bei den HM Geräten habe ich nur "Tastereingänge" gelesen, die haben mit 12V Eingangsspannungen dann wohl eher ein Problem.
Das HM-MOD-EM8Bit hat lt. technischen Daten auch Spannungseingänge 2-24V. Also kein Problem.
Das "normale" HM-MOD-EM8 hat die genauso, ist aber nicht mehr gelistet.
Gruß, Markus

Benutzeravatar
Challenger
Beiträge: 526
Registriert: 09.11.2015, 10:58
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal

Re: Sensor zur Abfrage Verbraucherstatus /12V Led-Status?

Beitrag von Challenger » 27.09.2021, 14:04

Hi,
ich habe mir nun einen HmIP-MOD-RC8 zugelegt, angeschlossen und angelernt.

BTW:
Meine Erwartung waren je 8 Kanäle (8x Taster und 8x Spannungseingänge) in der CCU Gerätesteuerung vorzufinden.
Laut Anleitung (Screenshot) werden sogar je 9 Kanäle (TA0 - TA8) und (IN0 - IN8) dargestellt.


Rufe ich nun das Gerät im Gerätemanager der CCU auf werden nur 8x Kanäle angezeigt (Bezeichnung "Taster/SchalterTür-FensterKontakt").

Da in der CCU nur 8 Kanäle angezeigt werden war meine Vermutung dass die Kanäle TA und IN 0-9 gleich interpretiert werden, liegt also Spannung (2-24V) am IN-Kanal an, wird die interpretiert als wenn der entsprechende TA Kanal angesprochen würde.
Leider ist dem nicht so.

Um das Teil zu nutzen habe ich nun folgendes versucht:
1.Versuch: Pin "IN0" in Verbindung mit Pin "GND" an den LED Ausgang meiner Saunasteuerung angeschlossen.
Ergebnis: die Sender Status-LED blinkt schnell (rot/grün synchron) sobald Spannung am Sauna-LED-Kabel anliegt (Sauna an dann 6V DC).
2. Versuch: Pin "IN1" in Verbindung mit Pin "GND" an den LED Ausgang meiner Saunasteuerung angeschlossen.
Ergebnis: die Sender Status-LED blinkt schnell (rot/grün synchron) sobald Spannung am Sauna-LED-Kabel anliegt (Sauna an dann 6V DC).

Stehe aktuell auf dem Schlauch.
Kann mir jemand helfen welchen Fehler ich mache?
0FA39F7C-04D5-4243-90F6-C981D96B79ED_1_201_a.jpeg
VG
Meist ist man ja nicht zu alt, sondern zu faul für den Scheiß.

BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng

Benutzeravatar
Samson71
Beiträge: 1513
Registriert: 12.02.2014, 20:51
Wohnort: Niedersachsen
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal

Re: Sensor zur Abfrage Verbraucherstatus /12V Led-Status?

Beitrag von Samson71 » 27.09.2021, 14:41

Challenger hat geschrieben:
27.09.2021, 14:04
Da in der CCU nur 8 Kanäle angezeigt werden war meine Vermutung dass die Kanäle TA und IN 0-9 gleich interpretiert werden, liegt also Spannung (2-24V) am IN-Kanal an, wird die interpretiert als wenn der entsprechende TA Kanal angesprochen würde.
Das ist aber eigentlich korrekt. Entweder oder, nicht beides parallel.
Challenger hat geschrieben:
27.09.2021, 14:04
Um das Teil zu nutzen habe ich nun folgendes versucht:
Wie hast Du das Modul selbst mit Spannung versorgt? Dir ist klar, dass alle "GND" zusammen geschaltet sind, d.h. an allen liegt das Minus der Versorgungsspannung des Moduls an. Dagegen schalten alle Eingänge. Das ist zumindest beim HM-MOD-EM-8 so.
Bei Deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass Du jeweils "IN" und einen freien "GND" analog eines potentialfreien Relais benutzt hast.
Gruß, Markus

Benutzeravatar
Challenger
Beiträge: 526
Registriert: 09.11.2015, 10:58
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal

Re: Sensor zur Abfrage Verbraucherstatus /12V Led-Status?

Beitrag von Challenger » 27.09.2021, 15:10

Samson71 hat geschrieben:
27.09.2021, 14:41
...
Wie hast Du das Modul selbst mit Spannung versorgt? Dir ist klar, dass alle "GND" zusammen geschaltet sind, d.h. an allen liegt das Minus der Versorgungsspannung des Moduls an. Dagegen schalten alle Eingänge. Das ist zumindest beim HM-MOD-EM-8 so.
Bei Deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass Du jeweils "IN" und einen freien "GND" analog eines potentialfreien Relais benutzt hast.
Ich betreibe den Sensor an einem 12 V Netzteil.
Die Sauna-LED-Steuerleitung habe ich mit dem dort anliegenden +Pol und -Pol angeschlossen.
Schaubild oben: +Pol an Pin"31" und GND Pin"23" an

Sollte es so sein dass GND vom Netzteil "durchgeschleift" wird, ist der Sensor für mein Vorhaben wohl nicht zu gebrauchen :(

VG
Meist ist man ja nicht zu alt, sondern zu faul für den Scheiß.

BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng

Benutzeravatar
Samson71
Beiträge: 1513
Registriert: 12.02.2014, 20:51
Wohnort: Niedersachsen
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal

Re: Sensor zur Abfrage Verbraucherstatus /12V Led-Status?

Beitrag von Samson71 » 27.09.2021, 15:30

Challenger hat geschrieben:
27.09.2021, 15:10
Sollte es so sein dass GND vom Netzteil "durchgeschleift" wird,
Das wollte ich damit ausdrücken. Kleines Relais parallel zur LED und damit an einen "TA" des Moduls.
Gruß, Markus

Benutzeravatar
Challenger
Beiträge: 526
Registriert: 09.11.2015, 10:58
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal

Re: Sensor zur Abfrage Verbraucherstatus /12V Led-Status?

Beitrag von Challenger » 27.09.2021, 15:40

Samson71 hat geschrieben:
27.09.2021, 15:30
Challenger hat geschrieben:
27.09.2021, 15:10
Sollte es so sein dass GND vom Netzteil "durchgeschleift" wird,
Das wollte ich damit ausdrücken. Kleines Relais parallel zur LED und damit an einen "TA" des Moduls.
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Ich versuche solche "Bastellösungen" in der Regel zu vermeiden, der Bausatz des HmIP-MOD-RC8 ohne Gehäuse war schon unschön. Löten, Aufputzdose, Netzteil und nun noch ein Relais dazwischen basteln - arghhh...
Ich hätte eine simple Lösung bevorzugt, ein Sensor, +Pol & -Pol dran, wenn Spannung dann "on", wenn keine Spannung dann "off".
Scheint es leider nicht zu geben :?

Mal schauen wie ich da weitermache.
VG
Meist ist man ja nicht zu alt, sondern zu faul für den Scheiß.

BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng

Benutzeravatar
Samson71
Beiträge: 1513
Registriert: 12.02.2014, 20:51
Wohnort: Niedersachsen
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal

Re: Sensor zur Abfrage Verbraucherstatus /12V Led-Status?

Beitrag von Samson71 » 27.09.2021, 15:45

Challenger hat geschrieben:
27.09.2021, 15:40
Mal schauen wie ich da weitermache.
Hast doch (fast) alles da. Irgendein Mini-Relais mit 6V parallel zur LED, mit in die Aufputzdose packen und damit einfach "TA" und "GND" schließen.