Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Moderator: Co-Administratoren
- NilsG
- Beiträge: 1684
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 381 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Hallo zusammen!
Ich habe mehrere HM-LC-Sw4-DR für meine Außenbeleuchtung und meine Bewässerung im Einsatz.
Leider haben die HM-LC-Sw4-DR keine Option für "Verhalten bei Spannungsrückkehr" nach Stromausfall; standardmäßig sind die dann AUS.
Kann ich das irgendwie mit Variablen lösen?!
Es geht nicht um einen kompletten Stromausfall der CCU; es geht um den Stromkreis an dem die HM-LC-Sw4-DR hängen und über einen eigenen FI abgesichert sind.
Wenn AN dann Variable füllen
Bei Rückkehr von Spannung Variable abfragen und HM-LC-Sw4-DR schalten?
Ich habe mehrere HM-LC-Sw4-DR für meine Außenbeleuchtung und meine Bewässerung im Einsatz.
Leider haben die HM-LC-Sw4-DR keine Option für "Verhalten bei Spannungsrückkehr" nach Stromausfall; standardmäßig sind die dann AUS.
Kann ich das irgendwie mit Variablen lösen?!
Es geht nicht um einen kompletten Stromausfall der CCU; es geht um den Stromkreis an dem die HM-LC-Sw4-DR hängen und über einen eigenen FI abgesichert sind.
Wenn AN dann Variable füllen
Bei Rückkehr von Spannung Variable abfragen und HM-LC-Sw4-DR schalten?
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- Baxxy
- Beiträge: 10646
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 596 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Komisch. Meine 2 Stück mit Firmware 2.8 habe die Einstellmöglichkeit.
Wenn du an dem Stromkreis eine Netzausfallüberwachung hast (HmIP-PMFS) sollte es reichen bei erkannter Spannungsrückkehr (k.A. ob die PMFS das kann) die Aktoren wieder einzuschalten. Ne zusätzliche SysVar braucht man da m.E. nicht.
Grüße, Baxxy
- NilsG
- Beiträge: 1684
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 381 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Firmware 2.8?!
Wird aber auch keine "angeboten" über die CCU
Einen HmIP-PMFS kann ich da nirgends ranhängen.
Wird aber auch keine "angeboten" über die CCU
Einen HmIP-PMFS kann ich da nirgends ranhängen.
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- NilsG
- Beiträge: 1684
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 381 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Da gibt's nix:
Und von ELV im Forum die Antwort:
Das ist doch K...e!
Und von ELV im Forum die Antwort:
Das ist doch K...e!
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- Baxxy
- Beiträge: 10646
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 596 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Oh ja, wusste bisher nicht das die nicht "updatebar" sind. Ok, wenn keine Stromausfallüberwachung möglich ist wird's natürlich schwieriger. Vielleicht könnte man was über Servicemeldungen triggern.
Muss ich mal drüber nachdenken.
Grüße, Baxxy
- NilsG
- Beiträge: 1684
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 381 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Sind die ggf. irgendwie selbst "flashbar"?
Alle ausbauen und einschicken wäre ziemlich aufwendig; sind insgesamt 12 Stück
Aktuell wird diese Funktion zwar nur bei einem wirklich dringend benötigt, aber eigentlich dann gleich alles vernünftig machen.
Alle ausbauen und einschicken wäre ziemlich aufwendig; sind insgesamt 12 Stück
Aktuell wird diese Funktion zwar nur bei einem wirklich dringend benötigt, aber eigentlich dann gleich alles vernünftig machen.
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- Baxxy
- Beiträge: 10646
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 596 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Da bin ich überfragt. Denke aber das das möglich wäre. Aber wo bekommt man die Firmware her?
Frag doch mal bei den Hardware-Bastler-Experten nach. Vielleicht kann man ja auch ne eigene Firmware flashen.
Oder du bastelst Dir einfach selber ne Stromausfallüberwachung. Nen popeliges 230V Relais und an den potentialfreien Kontakten ne Kontaktschnittstelle. Schon weiß deine Zentrale immer was Sache ist und du kannst drauf reagieren.
Grüße, Baxxy
-
- Beiträge: 2373
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 348 Mal
Re: Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Ruf mal bei eQ3 an. Wenn es diese neuere Firmware gibt, dann muss es auch einen Weg geben sie (ohne Ausbau und Einschicken) auf deine Geräte zu bekommen ...
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
- NilsG
- Beiträge: 1684
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 381 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Hab mich an den o.a. Post mal rangehängt.
Aus der Vergangenheit weiß ich, daß die da ziemlich unflexibel waren.
Hieß immer: einschicken
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
-
- Beiträge: 12432
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Aktor HM-LC-Sw4-DR - Zustand nach Stromausfall?
Hat weniger was mit "daß die da ziemlich unflexibel waren" zu tun, je nach Hard-/Softwarestand ist selber flashen eben nicht möglich. Sw-Stand 1.12 konnte das sicher nicht, Hw keine Ahnung.
Gruß
Bruno
Gruß
Bruno