Feintuning HM Heizungsgruppensteuerung mit HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Sammydk
Beiträge: 123
Registriert: 04.10.2019, 11:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Feintuning HM Heizungsgruppensteuerung mit HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN

Beitrag von Sammydk » 12.10.2021, 13:51

Hallo, leider bin ich bis jetzt hier im Forum nicht vollständig fündig geworden bzw. es bleiben Fragen offen.
Ich habe da mal eine Verständnisfrage, zu Feinsteuerung von HM Heizungs und Wandthermostaten.
Ich setzte mehrere HM-CC-RT-DN in einer Gruppe in einem großen offenen Raum über eine Etage (offener Hausflur eine Heizung im UG) mit einem Wandthermostat im 1.OG HM-TC-IT-WM-W-EU ein.
Wenn ich es richtig verstehe, stellt man in den Gruppeneinstellung alle Profilparameter ein und diese werden dann in den Geräten hierarchisch, erst Wandthermostat dann Heizungsthermostat überschreibt, so das ein unterschiedlicher Temperaturoffset einzelner Thermostate nicht mehr greift, um Anpassungen zu machen. Um jetzt eine Korrektur der Heizkörper hinzubekommen, habe ich mich der Geräteeinstellung des Ventiloffset bedient und hoffe, dass das so weit richtig ist, es funktioniert ja auch mehr recht als schlecht. Wenn ich nun ein Diagramm mitlaufen lasse, wo die Ventilstellung aller Thermostate angezeigt wird, sind die Kurven für alle Ventile symmetrisch, trotz unterschiedlichen Ventiloffset. Ich hatte gehofft über diesen Weg eine Möglichkeit zu finden in dem ich die Heizkörper besser anpassen kann. Die Kurven der Temperatur sind auch alle identisch trotz unterschiedlichen Lufttemperaturen. Mache ich hier einen Fehler oder wird hier nur die Temperatur des Wandthermostates angezeigt, habe ich wirklich keine Möglichkeit ein Feintuning über Diagramme hinzubekommen, sondern nur über ein externes Raumthermostat?
Kann mir jemand einen Denkanstoss geben, wie man den Temperaturabgleich der einzelnen HM Termostate besser lösen kann oder mache ich hier grundsätzlich einen Fehler?
2* Intel NUC7i3BNH Proxmox V8.1.3 Kernel 6.5.11-6 Raspberrymatic 3.75.6.20240316, HB-RF-ETH, 2* IOBroker, InfluxDB V1.83, InfluxDB V2.4.0, Grafana V9.2.2, ALEXA, ESP32-CAM (WASSERUHR) mit"AI-on-the-edge", Gasuhr ESPEASY, Stromzähler Tasmota, PV Wasserheizung mit ESPEasy)
--------------------------------------------
587 Kanäle in 83 Geräten:
1x HmIP-PMFS, 1x HmIP-SMO-A-2, 2x HM-RC-19, 2x HM-Sen-EP, 2x HM-RC-P1, 1x HM-Dis-WM55, 1x HM-Dis-EP-WM55, 1x HmIP-WRCD, 2x HmIP-RC8, 6x HM-Sec-SCo, 6x HMIP-SWDO, 2x HmIP-HAP, 1x HmIP-MOD-OC8, 1x HmIP-RCV-50, 8x HM-CC-RT-DN, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 6x HmIP-eTRV-2, 1x HM-CC-VG-1, 3x HmIP-HEATING, 1x HmIP-STHD, 1x HmIP-WTH-2, 2x HmIP-RGBW, 2x HmIP-SLO, 2x HmIP-STHO, 4x HmIP-BROLL, 2x HmIP-FROLL, 1x RPI-RF-MOD, 10x HMIP-PS, 1x HMIP-PSM, 1x HmIP-PCBS, 3x HmIP-FSI16, 1x HM-LC-Sw1-FM, 1x HmIP-SWDM, 1x HmIP-FCI1, 1x HmIP-BSM
--------------------------------------------

Sammydk
Beiträge: 123
Registriert: 04.10.2019, 11:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Feintuning HM Heizungsgruppensteuerung mit HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN

Beitrag von Sammydk » 12.10.2021, 15:13

Na ja, noch mal erweiterte Suche und dann hier ein Beitrag aus dem meine Antwort hervorgeht.
viewtopic.php?t=47218

Schade, dann frickle ich mal weiter mit externen Raumtermostat vor den einzelnen Heizungen und benutze den Ventiloffset. :(
Der Winter kommt ja noch und ist lange.

Dennoch eine Frage ist der Temperaturoffset innerhalb der Gruppe an den Heizungsthermostaten einzeln in Funktion oder unterliegt der auch der Hirachie der Gruppe ????
2* Intel NUC7i3BNH Proxmox V8.1.3 Kernel 6.5.11-6 Raspberrymatic 3.75.6.20240316, HB-RF-ETH, 2* IOBroker, InfluxDB V1.83, InfluxDB V2.4.0, Grafana V9.2.2, ALEXA, ESP32-CAM (WASSERUHR) mit"AI-on-the-edge", Gasuhr ESPEASY, Stromzähler Tasmota, PV Wasserheizung mit ESPEasy)
--------------------------------------------
587 Kanäle in 83 Geräten:
1x HmIP-PMFS, 1x HmIP-SMO-A-2, 2x HM-RC-19, 2x HM-Sen-EP, 2x HM-RC-P1, 1x HM-Dis-WM55, 1x HM-Dis-EP-WM55, 1x HmIP-WRCD, 2x HmIP-RC8, 6x HM-Sec-SCo, 6x HMIP-SWDO, 2x HmIP-HAP, 1x HmIP-MOD-OC8, 1x HmIP-RCV-50, 8x HM-CC-RT-DN, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 6x HmIP-eTRV-2, 1x HM-CC-VG-1, 3x HmIP-HEATING, 1x HmIP-STHD, 1x HmIP-WTH-2, 2x HmIP-RGBW, 2x HmIP-SLO, 2x HmIP-STHO, 4x HmIP-BROLL, 2x HmIP-FROLL, 1x RPI-RF-MOD, 10x HMIP-PS, 1x HMIP-PSM, 1x HmIP-PCBS, 3x HmIP-FSI16, 1x HM-LC-Sw1-FM, 1x HmIP-SWDM, 1x HmIP-FCI1, 1x HmIP-BSM
--------------------------------------------

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10816
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 607 Mal
Danksagung erhalten: 2223 Mal

Re: Feintuning HM Heizungsgruppensteuerung mit HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN

Beitrag von Baxxy » 12.10.2021, 15:27

Sammydk hat geschrieben:
12.10.2021, 15:13
ist der Temperaturoffset innerhalb der Gruppe an den Heizungsthermostaten einzeln in Funktion oder unterliegt der auch der Hirachie der Gruppe ????
Bei einer Gruppe kommen IST/SOLLwert vom führenden Gerät also dem Wandthermostaten. Daher würde ich sagen das eingestellte Offsets an den Heizkörperthermostaten keine Beachtung finden.

Grüße, Baxxy

Sammydk
Beiträge: 123
Registriert: 04.10.2019, 11:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Feintuning HM Heizungsgruppensteuerung mit HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN

Beitrag von Sammydk » 12.10.2021, 15:28

Hallo Baxxy,
danke für die Bestätigung, so sieht es zumindest auch aus.
2* Intel NUC7i3BNH Proxmox V8.1.3 Kernel 6.5.11-6 Raspberrymatic 3.75.6.20240316, HB-RF-ETH, 2* IOBroker, InfluxDB V1.83, InfluxDB V2.4.0, Grafana V9.2.2, ALEXA, ESP32-CAM (WASSERUHR) mit"AI-on-the-edge", Gasuhr ESPEASY, Stromzähler Tasmota, PV Wasserheizung mit ESPEasy)
--------------------------------------------
587 Kanäle in 83 Geräten:
1x HmIP-PMFS, 1x HmIP-SMO-A-2, 2x HM-RC-19, 2x HM-Sen-EP, 2x HM-RC-P1, 1x HM-Dis-WM55, 1x HM-Dis-EP-WM55, 1x HmIP-WRCD, 2x HmIP-RC8, 6x HM-Sec-SCo, 6x HMIP-SWDO, 2x HmIP-HAP, 1x HmIP-MOD-OC8, 1x HmIP-RCV-50, 8x HM-CC-RT-DN, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 6x HmIP-eTRV-2, 1x HM-CC-VG-1, 3x HmIP-HEATING, 1x HmIP-STHD, 1x HmIP-WTH-2, 2x HmIP-RGBW, 2x HmIP-SLO, 2x HmIP-STHO, 4x HmIP-BROLL, 2x HmIP-FROLL, 1x RPI-RF-MOD, 10x HMIP-PS, 1x HMIP-PSM, 1x HmIP-PCBS, 3x HmIP-FSI16, 1x HM-LC-Sw1-FM, 1x HmIP-SWDM, 1x HmIP-FCI1, 1x HmIP-BSM
--------------------------------------------

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“