Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1684
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Beitrag von NilsG » 24.11.2021, 20:56

Moin zusammen!

Meine Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-O-2 und HmIP-SMO-A) sind per Direktverknüpfung mit den entsprechenden (IP bzw Nicht-IP) Aktoren verknüpft
und schalten das Licht wie es soll. Alles gut.
Manuell quasi Dauerlicht schalten geht natürlich auch, indem ich den Aktor direkt schalte (PocketControl).

Erkennt der BWM nun aber Bewegung, triggert er die Direktverknüpfung und das Licht geht irgendwann logischerweise aus.

Kann ich die Nicht-IP BWM auch irgendwie per Programm "sperren"?
Bei den IP-BWM gibt es ja die Funktion "nicht aktiv".
Habe dazu nichts finden können.

Danke!
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9736
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1356 Mal

Re: Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Beitrag von Roland M. » 24.11.2021, 21:17

Hallo Nils!
NilsG hat geschrieben:
24.11.2021, 20:56
Kann ich die Nicht-IP BWM auch irgendwie per Programm "sperren"?
Bei den IP-BWM gibt es ja die Funktion "nicht aktiv".
Ist gar nicht nötig!

Stelle in den Direktverknüpfungen der Bewegungsmelder die "Art der Verweildauer" auf "minimal", die der Taster dagegen auf "absolut".

Wird dir das in den Direktverknüpfungen nicht angeboten, musst du das Profil auf "Experte" wechseln und SHORT_ON_TIME_MODE auf MINIMAL bzw. ABSOLUTE für die klassische HM-Serie setzen, bei HmIP heißen die Werte dann nur TIME_IS_MINIMAL und TIME_IS_ABSOLUTE, bedeuten aber logischerweise das gleiche.

Damit hat eine längere Einschaltdauer (manuell = unendlich) Vorrang vor der Einschaltdauer des Bewegungsmelders.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Daimler
Beiträge: 9114
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Beitrag von Daimler » 25.11.2021, 08:26

Hallo Roland,
Roland M. hat geschrieben:
24.11.2021, 21:17
die der Taster dagegen auf "absolut".
So wie ich das verstehe, hat Nils keine Taster.
NilsG hat geschrieben:
24.11.2021, 20:56
PocketControl
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10648
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 597 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Beitrag von Baxxy » 25.11.2021, 08:59

Müsste doch auch mit den "Touch-Tastern" der App funktionieren. :wink:

Diese schalten den Aktor dauerhaft und somit dürfte die BWM-DV mit der Einstellung SHORT_ON_TIME_MODE --> MINIMAL da nichts überschreiben.

Grüße, Baxxy

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1684
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Beitrag von NilsG » 25.11.2021, 13:00

Moin zusammen!

Korrekt, keine Taster im Einsatz und die „Taster“ sind aktuell die Aktoren selbst.
Lassen sich ja in PocketControl easy nutzen.
Oder bräuchte ich stattdessen virtuelle Taster?

Gruss
Nils
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1684
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Beitrag von NilsG » 25.11.2021, 13:11

Roland M. hat geschrieben:
24.11.2021, 21:17
Hallo Nils!
NilsG hat geschrieben:
24.11.2021, 20:56
Kann ich die Nicht-IP BWM auch irgendwie per Programm "sperren"?
Bei den IP-BWM gibt es ja die Funktion "nicht aktiv".
Ist gar nicht nötig!

Stelle in den Direktverknüpfungen der Bewegungsmelder die "Art der Verweildauer" auf "minimal", die der Taster dagegen auf "absolut".

Wird dir das in den Direktverknüpfungen nicht angeboten, musst du das Profil auf "Experte" wechseln und SHORT_ON_TIME_MODE auf MINIMAL bzw. ABSOLUTE für die klassische HM-Serie setzen, bei HmIP heißen die Werte dann nur TIME_IS_MINIMAL und TIME_IS_ABSOLUTE, bedeuten aber logischerweise das gleiche.

Damit hat eine längere Einschaltdauer (manuell = unendlich) Vorrang vor der Einschaltdauer des Bewegungsmelders.


Roland
Das gucke ich mir mal an, Dake!
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1684
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Beitrag von NilsG » 04.12.2021, 19:58

Baxxy hat geschrieben:
25.11.2021, 08:59
Müsste doch auch mit den "Touch-Tastern" der App funktionieren. :wink:

Diese schalten den Aktor dauerhaft und somit dürfte die BWM-DV mit der Einstellung SHORT_ON_TIME_MODE --> MINIMAL da nichts überschreiben.

Grüße, Baxxy

Also, es war so eingestellt, wie Roland das vorgeschlagen hat.

Bildschirmfoto 2021-12-04 um 19.54.25.png
Aber, wie Daimler schon richtig angemerkt hat, setze ich keine Taster ein.
Ich schalte - wenn benötigt - die Aktoren direkt PocketControl.

Des Rätsels Lösung könnte dann ein "virtueller Taster" sein?
Oder noch andere Möglichkeiten?

Bunten Abend!
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1684
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Beitrag von NilsG » 04.12.2022, 18:49

Moin!

Gibts hierzu noch weitere Tipps?

Zudem habe ich eine Lampe, die sowohl per BWM, als auch per Zeitprogramm geschaltet wird.
Da aber ein ähnliches Phänomen:
Wenn Programm per Zeitsteuerung (oder Helligkeit) an und der BWM erkennt zwischendurch Bewegung, geht das Licht nach der per Direktverknüpfung eingestellten Zeit wieder aus!?
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9736
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1356 Mal

Re: Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Beitrag von Roland M. » 04.12.2022, 19:31

Hallo!
NilsG hat geschrieben:
04.12.2021, 19:58
Ich schalte - wenn benötigt - die Aktoren direkt PocketControl.
Dann ist auch der Hersteller/Programmierer dieser App dein Ansprechpartner.

Des Rätsels Lösung könnte dann ein "virtueller Taster" sein?
Ja, könnte sein, dann hast du effektiv wieder eine DV, die du entsprechend setzten kannst. Aber keine Ahnung, wie die in PoketControl umgesetzt sind.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1684
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bewegungsmelder - Direktverknüpfung - Dauerlicht

Beitrag von NilsG » 04.12.2022, 20:45

Roland M. hat geschrieben:
04.12.2022, 19:31
Hallo!
NilsG hat geschrieben:
04.12.2021, 19:58
Ich schalte - wenn benötigt - die Aktoren direkt PocketControl.
Dann ist auch der Hersteller/Programmierer dieser App dein Ansprechpartner.
...
Roland
Jein, denn das ist ja nichts anderes, als direkt über die WebUI :wink:
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“