stan23 hat geschrieben: ↑16.04.2022, 13:24
Weil einerseits die Funkmodul-FW im Fehlerfall langsam antwortet, der SCo bei der Wiederholung aber den Counter erhöht, kommt im Extremfall keine gesicherten Kommunikation zu Stande.
Das bedeutet, dass die Firmware des Funkmoduls (4.4.12) bis zum Auftreten des Fehlers (innerhalb der Firmware des Funkmoduls) einwandfrei funktioniert und im Fehlerfall eben nicht nur HM-Sec-SC(o) von dem Fehler betroffen sind, sondern mindestens alle HM-Geräte, die eine gesicherte Funkübertragung unterstützen und aktiviert haben(?).
Das würde zum Beispiel meine
Beobachtung bzgl. HM-Sec-MDIR-2 erklären. Tatsächlich betroffen wären allerdings weit mehr Geräte, die Symptome bleiben halt nur weitgehend unbemerkt.
Ansonsten macht sich der Fehler (innerhalb der Firmware des Funkmoduls) nur durch den (anderen) Fehler in der Firmware von HM-Sec-SCo (1.0), mit den bekannten Symptomen, derart deutlich bemerkbar. Das habe ich jetzt verstanden.
stan23 hat geschrieben: ↑16.04.2022, 13:24
Auf Seiten der Funkmodul-FW muss auf jeden Fall diese Verzögerung raus, woher sie auch kommt.
Und davon unabhängig ist im SCo das Erhöhen des Counters und die Sendeschleife (anderer Bug) zu fixen.
Danke, das war mir vorher so nicht bewusst. Ich hätte nicht gedacht, dass der Fehler derart weitreichend ist.