Beitrag von Punto95 » 20.01.2022, 14:37

Hallo zusammen,

ich habe eine Verständnisfrage:

Ich habe einen Heizkörperthermostaten (HM-CC-RT-DN), einen Wandthermostaten (HM-TC-IT-WM-W-EU) und einen Fensterkontakt (HM-Sec-SCo) zu einer Gruppe "Heizungssteuerung" zusammengefasst.

Der Wandthermostat soll doch dazu dienen, die tatsächliche Raumtemperatur zu ermitteln und danach das Heizkörperventil zu steuern, wenn der Heizkörperthermostat selbst z.B. verdeckt eingebaut ist.
Nun würde ich ja zunächst gerne wissen, ob die gemessene Raumtemperatur dort, wo ich den Wandthermostat installiert habe, von der gemessenen Ist-Temperatur am Heizkörper abweicht. An anderer Stelle in diesem Forum habe ich gelesen, dass die am Wandthermostaten angezeigte Ist-Temperatur mit der am verknüpften Heizkörperthermostaten identisch ist (das zeigt mir auch die Aufzeichnung mit CCU-Historian.)
Wie kann ich also herausfinden, es überhaupt einen Temperaturunterschied gibt und sich daher die Verwendung eines Wandthermostaten lohnt?

Danke für eure Tipps (und die Nachsicht, falls es aus Expertensicht eine „dumme“ Frage ist).
Martin

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1693
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 383 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: Zusammenspiel Wand-/Heizkörperthermostat

Beitrag von NilsG » 20.01.2022, 15:19

Hi!

Guck mal hier:
viewtopic.php?f=60&t=72195&sid=c4f44165 ... 025b13e39d

Da tauch eine ähnliche Frage auf ;) Ziemlich zeitgleich mit Deiner
Vielleicht hilft das
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Zusammenspiel Wand-/Heizkörperthermostat

Beitrag von robbi77 » 20.01.2022, 15:20

Ein Thermometer nehmen und einmal neben das WT hängen und einmal neben das HV …
Oder einfach die Gruppe mal auflösen …

Nur den Sinn verstehe ich nicht. Willst du dann das WT wieder verkaufen?

@Nils
Er will aber die Temperaturen am WT und am HV wissen, die aktuellen. Und in deinem verlinkten gehts um HMIP, da wird es schon Unterschiede geben. Das Funktionsprinzip hat er ja verstanden.

Xel66
Beiträge: 14148
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Zusammenspiel Wand-/Heizkörperthermostat

Beitrag von Xel66 » 20.01.2022, 16:35

Punto95 hat geschrieben:
20.01.2022, 14:37
Wie kann ich also herausfinden, es überhaupt einen Temperaturunterschied gibt und sich daher die Verwendung eines Wandthermostaten lohnt?
Ohne die bestehende Gruppe aufzulösen, gar nicht.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: Zusammenspiel Wand-/Heizkörperthermostat

Beitrag von manfredh » 20.01.2022, 17:05

Die Entscheidung des TE, ein Wandthermostat zu kaufen, muss doch eine Ursache haben - nämlich die Vermutung, dass am HKT ein Temperaturüberschuss besteht.

Da wäre das Zerstreuen der Zweifel vor dem Kauf doch besser gewesen?!

Und jetzt ist es zumutbar, die Grupe aufzulösen, nachzusehen, und dann zu entscheiden: WT vertickern oder Gruppe wieder bilden.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

Xel66
Beiträge: 14148
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Zusammenspiel Wand-/Heizkörperthermostat

Beitrag von Xel66 » 20.01.2022, 17:13

manfredh hat geschrieben:
20.01.2022, 17:05
Die Entscheidung des TE, ein Wandthermostat zu kaufen, muss doch eine Ursache haben - nämlich die Vermutung, dass am HKT ein Temperaturüberschuss besteht.
Ja, aber ist der Überschuss letztendlich nicht unerheblich? Prinzipbedingt ist die durch das Thermostat direkt am Heizkörper ermittelte Isttemperatur immer etwas höher und dieser Überschuss wird mehr oder minder gut in das Regelungsergebnis eingerechnet, dass sich die gewünschte Raumtemperatur ergibt. Derartige Winkelzüge sind mit einem Wandthermostat nicht notwendig und das Regelungsergebnis ist demzufolge fast durchgängig besser. Konstante Temperatur nahe des Sollwertes ohne große Überschwinger, wie sie beim Solobetrieb bekannt und prinzipbedingt notwendig sind.

Aber es wird wohl Gründe für die Fragestellung geben.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10779
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2205 Mal

Re: Zusammenspiel Wand-/Heizkörperthermostat

Beitrag von Baxxy » 20.01.2022, 17:30

Mit HM kann ich nicht dienen, aber ich hatte die Temperaturen mal mit IP-Geräten aufgezeichnet.
IP-Heizgruppe bestehend aus HmIP-e-TRV-B1, HmIP-STHD und HmIP-SWDO.
Der Heizkörper ist direkt unter der Fensterfront, das angeschraubte e-TRV-B1 ca. 60cm von der Balkontür entfernt.
Zusätzlich stand ein HmIP-WTH-2 im HmIP-DS55 direkt auf dem HmIP-e-TRV-B1.
Heizgruppe_WT_Temp_test.JPG
Die Trend's sind zwar nicht schön, sollten aber selbsterklärend sein.
Die teils großen Schwankungen am WTH-2 wurden durch das Öffnen/Schließen der Balkontür hervorgerufen.

Man kann schön erkennen das hier teils starke Temperaturunterschiede zwischen Heizkörper (WTH-2) und Raum (STHD) herrschen.

Punto95
Beiträge: 9
Registriert: 13.06.2020, 10:56
System: CCU
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: Zusammenspiel Wand-/Heizkörperthermostat

Beitrag von Punto95 » 20.01.2022, 17:54

robbi77 hat geschrieben:
20.01.2022, 15:20
Nur den Sinn verstehe ich nicht. Willst du dann das WT wieder verkaufen?
Nicht verkaufen, aber vielleicht in einem anderen Raum verwenden, in dem es mehr Sinn macht, wenn das WT hier überflüssig sein sollte.

Punto95
Beiträge: 9
Registriert: 13.06.2020, 10:56
System: CCU
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: Zusammenspiel Wand-/Heizkörperthermostat

Beitrag von Punto95 » 21.01.2022, 00:16

Wie und warum ich zu dem Waldthermostaten gekommen bin, was besser gewesen wäre und was „zumutbar“ ist, wollte ich gar nicht diskutieren. Ich wollte nur eine einfache Frage beantwortet haben.
Danke all denen, die das auch so verstanden und mir mit ihren Beiträgen geholfen haben. Ich weiß jetzt, was ich tun muss.