HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 2393
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 352 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
Sorry, aber ich fühle mich langsam so, als würde ich einem Blinden die Farbe erklären.
Das macht jetzt nur noch schlechte Stimmung.
Viel Glück noch.
Das macht jetzt nur noch schlechte Stimmung.
Viel Glück noch.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
Wie bitte?!
Du erwartest ernsthaft, dass du innerhalb von 31 Minuten an einem Wochentag Hilfestellung von Freiwilligen bekommst?
Arbeiten?Wo sind die, die es besser wissen ?
Nochmals, wenn der Schaltzustand genau verkehrt dargestellt wird, hast du die Verkabelung falsch herum angeschlossen.Wer kann mir jetzt sagen wo das Problem liegt?
Punkt. Mehr kann ich auch nicht mehr sagen.
Und wenn du die gelernte Elektrofachkraft bist, die du angibst zu sein, könntest du den Aktor auch ausbauen und am Schreibtisch in einem Testaufbau mit einem russischen Luster überprüfen.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 395
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
Hallo!
Offizielle Bezeichnung ist wohl "Baufassung"...
Roland
Offizielle Bezeichnung ist wohl "Baufassung"...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Baxxy
- Beiträge: 10839
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 2228 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
Auch wenn das Thema inzwischen durch "umgehen" des Wechselschalters erledigt ist...
Es gab aber mal ein HomeMatic Know-how von ELV, genauer:
"Teil 18: Homematic sinnvoll in Elektroinstallationen einbinden"
Dort sind alle Varianten (auch Kreuz/Wechsel) schön beschrieben und bebildert.
Zu deiner "ehemaligen" Wechselschaltung steht dazu:
eQ-3 hat das leider nicht in die Anleitung geschrieben.MBabylon hat geschrieben: ↑23.11.2022, 10:56Dummerweise liefert der HM-LC-SW1PBU keinen eindeutigen Status. Und es ist EGAL ob er auf links oder rechts geschaltet steht.
ES GIBT KEINEN DEFINIERTEN STATUS.
Das ist der entscheidende Punkt und jeder der ein Programm erstellt wird damit auf die Nase fallen.
Es gab aber mal ein HomeMatic Know-how von ELV, genauer:
"Teil 18: Homematic sinnvoll in Elektroinstallationen einbinden"
Dort sind alle Varianten (auch Kreuz/Wechsel) schön beschrieben und bebildert.
Zu deiner "ehemaligen" Wechselschaltung steht dazu:
Lösung 1: Der netzversorgte Wechselschalter (1) wird durch
den Funk-Schaltaktor für Markenschalter, Unterputz () ersetzt,
wie in Bild 5 zu sehen ist. Phase „L“ und Neutralleiter
„N“ müssen permanent am Funk-Schaltaktor vorhanden sein.
Eine Betätigung ist sowohl über den Funk-Schaltaktor als auch über den
vorhandenen Wechselschalter (2) möglich. Die Zustandsvisualisierung
des Funk-Schaltaktors in der Homematic WebUI bzw. in der App kann
durch die Bedienung am Wechselschalter verfälscht werden. Diese Art
der Installation ist nur dann sinnvoll, wenn die zu schaltende Leuchte
bzw. der Verbraucher zu sehen ist.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
Zuerst einmal vielen Dank an alle.
Ich bin auch gerne bereit die Prügel einzustecken wenn ich etwas verbockt habe.
Ich habe jetzt zum x-ten Mal alles aufgemacht und nachgemessen.
In den von mir geposteten Bildern von den Dosen ist der Fehler eindeutig erkennbar.
Der Lampendraht war auf der eins und nicht auf der 2 (auch wenn Schalter2 auf dem Draht steht)
Ich habe gerlernt dass der HM-LC-SW1PBU ein Wechsler ist.
Dass man wenn man den mit Funkschaltern steuern will, den zusätzlichen Wechsler unbedingt abklemmen muß.
Dass man, unbedingt auf den Anschluß des Drahtes achten muß.
Dass ich alles dreifach prüfen muß, gerade wenn es unübersichtlich wird und sich ein weiterer Fehler eingeschlichen hat.
Danke nochmal für die vielen Tipps.
Und vielleicht hilft es dem Einen oder anderen, der vor einem ähnlichen Problem steht,
weil ein Wechsler halt nicht wie ein normaler Aktor funktioniert und dort nicht gleich "EiN" auch EIN ist.
Ich bin auch gerne bereit die Prügel einzustecken wenn ich etwas verbockt habe.
Ich habe jetzt zum x-ten Mal alles aufgemacht und nachgemessen.
In den von mir geposteten Bildern von den Dosen ist der Fehler eindeutig erkennbar.
Der Lampendraht war auf der eins und nicht auf der 2 (auch wenn Schalter2 auf dem Draht steht)
Ich habe gerlernt dass der HM-LC-SW1PBU ein Wechsler ist.
Dass man wenn man den mit Funkschaltern steuern will, den zusätzlichen Wechsler unbedingt abklemmen muß.
Dass man, unbedingt auf den Anschluß des Drahtes achten muß.
Dass ich alles dreifach prüfen muß, gerade wenn es unübersichtlich wird und sich ein weiterer Fehler eingeschlichen hat.
Danke nochmal für die vielen Tipps.
Und vielleicht hilft es dem Einen oder anderen, der vor einem ähnlichen Problem steht,
weil ein Wechsler halt nicht wie ein normaler Aktor funktioniert und dort nicht gleich "EiN" auch EIN ist.
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
Hallo!
Eine Kleinigkeit kann ich aber nicht lassen...
SCNR!
Roland
Freut mich zu hören, dass es jetzt offensichtlich doch noch wie gewünscht funktioniert!
Eine Kleinigkeit kann ich aber nicht lassen...
Das sollte eine gelernte Elektrofachkraft mit einem Blick auf die Rückseite des Aktors sofort erkennen.Ich habe gerlernt dass der HM-LC-SW1PBU ein Wechsler ist.
Das sollte eine Elektrofachkraft bei jeder Arbeit machen.Dass man, unbedingt auf den Anschluß des Drahtes achten muß.
Das sollte eine Elektrofachkraft bei jeder Arbeit machen.Dass ich alles dreifach prüfen muß, gerade wenn es unübersichtlich wird
SCNR!
Das Problem löst sich mit dem Aussterben der klassischen HM-Familie von selbst. Bei HmIP gibt es mit dem HmIP-BSM das Pandant, allerdings mit einer Strommessfunktion, sodass auch in einer Wechsel- oder Kreuzschaltung in Kombination mit "dummen" Schaltern immer der richtige Schaltzustand erkannt wird.weil ein Wechsler halt nicht wie ein normaler Aktor funktioniert und dort nicht gleich "EiN" auch EIN ist.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
Nur so nebenbei:
Das mit Anschluss an Klemme 2 wurde im Laufe des Threads ganze 7 mal erwähnt …
Also mind. einmal pro Threadseite.
Das mit Anschluss an Klemme 2 wurde im Laufe des Threads ganze 7 mal erwähnt …
Also mind. einmal pro Threadseite.
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
Danke dass Du mich nochmals darauf hinweist.
Ich hatte die Kabel alle komplett druchgemessen und Label dran gemacht.
Die 1 und die 2 hatte ich zwichendruch einmal ausgetauscht aber aus irgend einem Grund
war das Problem da gerade nicht weg.
Danach habe ich die Bilder gemacht und weil das eine Kabel mit der 2 gelabelt ist,
übersehen dass es in der eins steckt
Da ich durch die ganze Prüferei und Testerei irgendwann auch noch einen Fehkler eingebaut hatte,
wurde das nicht einfacher.
Und ja, auch wenn der eine Wechslerfunktion hat, bin ich am Anfang nicht davon ausgegangen,
dass es einen Unterschied macht, auf welcher Schalterstellung er steht.
Ich habe andere HMIP Aktoren im Einsatz, da ist es nun mal anders.
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet selber spontan Licht ein
Ein Wechslerrelais hat einen NC und einen NO, das bedeutet in Ruhe ist der NO nunmal offen, was ja „aus“ bei einer Lampe bedeutet.
Da der HM Aktor nunmal nur „ein“ und „aus“ kennt, sollte man die Lampe halt am NO anschließen (Anschluss 2).
Vielleicht das Elektrikerstudium doch nochmal rauskramen …
Das du da mit deiner ganzen rumprobiererei und verdrahterei komplett durcheinander kommst … naja.
Vielleicht hättest doch erst mal 2 Nächte drüber schlafen sollen und in Ruhe nachdenken.
Aber jetzt hat’s ja klick gemacht.
Da der HM Aktor nunmal nur „ein“ und „aus“ kennt, sollte man die Lampe halt am NO anschließen (Anschluss 2).
Vielleicht das Elektrikerstudium doch nochmal rauskramen …
Das du da mit deiner ganzen rumprobiererei und verdrahterei komplett durcheinander kommst … naja.
Vielleicht hättest doch erst mal 2 Nächte drüber schlafen sollen und in Ruhe nachdenken.
Aber jetzt hat’s ja klick gemacht.