HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Hackertomm
Beiträge: 680
Registriert: 18.04.2018, 12:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Neuhausen auf den Fildern
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Beitrag von Hackertomm » 01.12.2022, 17:50

Xel66 hat geschrieben:
01.12.2022, 17:40
Wie steuerst Du den Aktor im Normalfall an? Der Torantrieb erwartet sicherlich nur einen Impuls. Kann es sein, dass der Aktor dauerhaft eingeschaltet ist.

Gruß Xel66
Ich weis die Frage gilt ottomane, aber ich für meinen Fall steuere den Aktor mit einem normalem HM-PB-2-WM55 Wandtaster an.
Der klebt bei mir in der Diele auf dem breiten Fenstersims.
Gruß
Hackertomm

Virtual Image auf einer Qnap TS-451D2, 2GHZ Celeron u. 8GB RAM, aktuell Raspberry OVA, Vers. 3.71.12.20231020

Xel66
Beiträge: 14149
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Beitrag von Xel66 » 01.12.2022, 18:36

Hackertomm hat geschrieben:
01.12.2022, 17:50
... aber ich für meinen Fall steuere den Aktor mit einem normalem HM-PB-2-WM55 Wandtaster an.
Dann muss die DV auch entsprechend parameterisiert sein (Einschaltdauer). Wird über irgendeine smarte Lösung der Aktor nur eingeschaltet, kann es sein, dass dieser nur einschaltet. Was ja dann ein lang andauernder "Impuls" ist. Was der Antrieb dann draus macht, weiß man nicht so recht. Die Einstellung auf dem Screenshot ist nämlich einzig und allein für das zuständig, was direkt drüber steht. Die manuelle Betätigung des Tasters auf dem Aktor selbst. Alle anderen Ansteuerungen müssen separat konfiguriert werden (per Programm Einschaltdauer setzen und nachfolgendes Einschalten). Wird der Aktor direkt über eine Visu oder App eingeschaltet, gelten diese Einschaltdauern alle nicht.

Gurß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

ottomane
Beiträge: 21
Registriert: 23.03.2015, 17:05
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Beitrag von ottomane » 01.12.2022, 19:21

Xel66 hat geschrieben:
01.12.2022, 17:40
Wie steuerst Du den Aktor im Normalfall an? Der Torantrieb erwartet sicherlich nur einen Impuls. Kann es sein, dass der Aktor dauerhaft eingeschaltet ist.

Gruß Xel66
Normalerweise per 1s Impuls (Treppenhauslicht-Option). Bedienung des Geräts über WebUI ("Kurzer Tastendruck") oder die Home App. Kein Programm, keine Verknüpfung.

Das selbe Problem hatte ich bei einem zweiten Tor. Ich hatte auch dort den grünen Stecker gezogen und nach ein paar Tagen wieder eingesteckt und seit Monaten gibt es keine Geisteraktionen mehr. Eine Ursache habe ich nie gefunden.

Gibt es irgendwo einen Schaltplan von den HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1?

Oder ist es doch einfach eine zufällige Funkstörung? Damit habe ich noch Veständnisprobleme. Die Verbindung ist doch angeblich verschlüsselt.

EDIT: Sorry, die anderen Beiträge habe ich zu spät gesehen.
Ich habe den HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 einfach als Gerät zur Bedienung in die Favoriten des WebUI gesetzt. Dann habe ich dort zwei Tasten:
Ohne Titel.jpg
Löst die linke Taste nicht den gewünschten Impuls aus?

Xel66
Beiträge: 14149
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Beitrag von Xel66 » 01.12.2022, 21:17

ottomane hat geschrieben:
01.12.2022, 19:21
Löst die linke Taste nicht den gewünschten Impuls aus?
Keine Ahnung wie das intern verknüpft ist. Bei klassischem Homematic ist das ja nicht konfigurierbar. Was sagt die mitgelieferte Anleitung? EDIT: Gerade beim Hauptdistributor gelesen: "Ab Werk eingestelltes Standardprofil als Momentkontakt (400 ms)" /EDIT Das kann man aber am Schaltgeräusch prüfen, ob das Relais zwei mal klickt (Anziehen/Abfallen). Im Normalfall sind die Schaltflächen eines Schaltaktors auch mit "AUS" und "EIN" beschriftet. Die Einstellungen in dem Screenshot gelten aber trotzdem ausschließlich für die Gerätetaste. Was willst Du mit dem Schaltplan? Solche Funktionen sind rein in Software abgebildet. Für mich kommt auch noch ein Verdrahtungsfehler als Ursache infrage. Dann dürfte es aber grundsätzlich nicht funktionieren.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Hackertomm
Beiträge: 680
Registriert: 18.04.2018, 12:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Neuhausen auf den Fildern
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Beitrag von Hackertomm » 01.12.2022, 21:33

In der WebUi unter "Staus und Bedienung"-"Geräte", sieht das Ding so aus:
Aktor.jpg
Gruß
Hackertomm

Virtual Image auf einer Qnap TS-451D2, 2GHZ Celeron u. 8GB RAM, aktuell Raspberry OVA, Vers. 3.71.12.20231020

Xel66
Beiträge: 14149
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Beitrag von Xel66 » 01.12.2022, 21:51

Hackertomm hat geschrieben:
01.12.2022, 21:33
In der WebUi unter "Staus und Bedienung"-"Geräte", sieht das Ding so aus:
Nun ja. Da würde ich wieder behaupten, dass man das Teil nicht als Impuls schaltet. Das ist die klassische Schaltaktordarstellung und die Beschriftung ist recht eindeutig. Und bei diesen muss man auch für eine Zeitbegrenzung in Programmen und Direktverküpfungen selbst sorgen.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

ottomane
Beiträge: 21
Registriert: 23.03.2015, 17:05
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Beitrag von ottomane » 01.12.2022, 22:14

Hackertomm hat geschrieben:
01.12.2022, 21:33
In der WebUi unter "Staus und Bedienung"-"Geräte", sieht das Ding so aus:
Aktor.jpg
Wenn ich es als Favorit auf die Startseite packe, seit es so aus wie in meinem Screenshot.

Wenn ich in die von Dir gezeigte Ansicht gehe und vom Handy aus einen "kurzen Tastendruck" auslöse, springt die Anzeige für eine halbe Sekunde auf ein, dann sofort wieder auf aus. M.E. "tastet" es korrekt. Morgen kann ich auch mal nach dem Relais hören gehen.

Hackertomm
Beiträge: 680
Registriert: 18.04.2018, 12:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Neuhausen auf den Fildern
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Beitrag von Hackertomm » 02.12.2022, 09:47

Xel66 hat geschrieben:
01.12.2022, 21:51
Hackertomm hat geschrieben:
01.12.2022, 21:33
In der WebUi unter "Staus und Bedienung"-"Geräte", sieht das Ding so aus:
Nun ja. Da würde ich wieder behaupten, dass man das Teil nicht als Impuls schaltet. Das ist die klassische Schaltaktordarstellung und die Beschriftung ist recht eindeutig. Und bei diesen muss man auch für eine Zeitbegrenzung in Programmen und Direktverküpfungen selbst sorgen.

Gruß Xel66
Eben nicht!
Bei mir ist das Ding auf 1 Sek. EIN gestellt.
Und genau dieser 1 Sek Impuls geht auch raus.
Ich könnte auch die Ein Zeit verringern oder etwas verlängern, würde trotzdem funktionieren.
Bei meiner Torsteuerung von Marantec funktioniert das seit Jahren sehr gut.
Von der Steuerung geht eine ca. 50 cm Litze zum Relais des Aktors, denn die Steckdose ist Aufputz genau darüber.
Ansonsten gibt es am selben Anschluss wo der Aktor dran hängt, auch zwei Taster, einer an der Schlupftüre in den Gartenraus und vorne innen am Rolltor.
Gruß
Hackertomm

Virtual Image auf einer Qnap TS-451D2, 2GHZ Celeron u. 8GB RAM, aktuell Raspberry OVA, Vers. 3.71.12.20231020

Xel66
Beiträge: 14149
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Beitrag von Xel66 » 02.12.2022, 11:07

Hackertomm hat geschrieben:
02.12.2022, 09:47
Bei mir ist das Ding auf 1 Sek. EIN gestellt.
Was ist eingestellt? Lies noch mal ganz genau, Wort für Wort den Text über dem Abschnitt, in dem Du die 1 Sekunde eingestellt hast und vergleiche das mit dem, was Du betätigst. Die interne Gerätetaste kannst Du nicht per Programm betätigen. Habe ich aber schon mal am 01.12.2022, 18:36 Uhr geschrieben.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Geisteraktion

Beitrag von Gluehwurm » 02.12.2022, 12:21

Hatte das Teil über Jahre am Laufen, da gab es nie eine Geisterschaltung ...

Gerade nochmal angelernt ...
- Int. Gerätetaste steht auf 0.4 Sek., funktioniert prächtig, wenn ich genau diese betätige.
- Einschalten per WebUI ... Gerät bleibt an, bis der Button Aus betätigt wird.

So das Relais trotzdem abfällt, wird es ein Programm wie dieses
viewtopic.php?t=28433#p253449
geben. Oder eine DV mit einer virtuellen Taste. :shock:

Gruß
Bruno

Antworten