HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Guybrush
Beiträge: 26
Registriert: 12.11.2020, 22:02
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Beitrag von Guybrush » 04.06.2022, 14:17

Hallo zusammen,

mein Energiezähler HM-ES-TX-WM mit IEC Konnektor zum Smartmeter schreibt im Mittel ca. 1x täglich einen Nullwert. Sowohl auf beiden Leistungsmessern als auch auf dem ersten Energiezähler.

Besonders ärgerlich ist das in der statistischen Auswertung in meinem Home Assistant, da die darauffolgende Flanke zurück auf den Zählerstand als Mehrverbrauch in Höhe des Gesamtverbrauchs ausgewertet wird. So kommen täglich 10MWh hinzu...

Woran kann das liegen? Da nicht nur der Leistungsmesser sondern auch der Energiezähler Null sendet, gehe ich nicht von einem Problem bei der optischen Verbindung zum Smartester aus.

Viele Grüße,
Guybrush

Don Kanaille
Beiträge: 664
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal

Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Beitrag von Don Kanaille » 04.06.2022, 20:19

Hallo Guybrush,

hast Du das Gerät mal auf protokollieren gestellt, um zu sehen, ob die fehlerhaften Daten wirklich so herein kommen oder bei der Verarbeitung in der CCU entstehen? Ist dann nur ein Kanal betroffen? Um was für einen Stromzähler handelt es sich?

Gruß

Don

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Beitrag von jp112sdl » 04.06.2022, 21:17

Hängt der HM-ES-TX-WM an einem Funk-Lan-Gateway?

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Guybrush
Beiträge: 26
Registriert: 12.11.2020, 22:02
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Beitrag von Guybrush » 04.06.2022, 21:21

JP: Nein, hängt direkt dran

Don: alle Kanäle. Protokoll checke ich, Smartmeter Modell auch

Guybrush
Beiträge: 26
Registriert: 12.11.2020, 22:02
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Beitrag von Guybrush » 05.06.2022, 10:11

Hallo Don,

im Systemprotokoll steht, dass alle 4 Geräte (2 Leistungsmesser und 2 Zähler) Null senden.

Smartmeter ist ein eBZ (D3 BZ06 ETA - ODZ1). Du hast Recht, der Gesamtzähler ist ja der aus dem Smartmeter, nicht dem Homematic Gerät. Dann könnte das Problem auch der Smartmeter sein.

Viele Grüße,
Guybrush

Don Kanaille
Beiträge: 664
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal

Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Beitrag von Don Kanaille » 05.06.2022, 11:03

Ist im Systemprotokoll an der Stelle eine Auffälligkeit zu erkennen, z. B., dass die Sendung außerhalb vom normalen zeitlichen Raster eintrifft? Wie ist die genau Typenbezeichnung von dem eBZ, sendet der SML oder D0 Modus D?

Guybrush
Beiträge: 26
Registriert: 12.11.2020, 22:02
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Beitrag von Guybrush » 05.06.2022, 11:14

Nein, der sendet im üblichen ca. 3m Takt

05:24:31 05.06.2022 HK Energiezählersensor:1
IEC Energie-Zähler Gerät 10563.0732kWh, IEC Leistung 276.0100W
05:24:31 05.06.2022 HK Energiezählersensor:2
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 237.2000W

05:27:07 05.06.2022 HK Energiezählersensor:1
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 0.0000W
05:27:08 05.06.2022 HK Energiezählersensor:2
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 0.0000W


05:29:44 05.06.2022 HK Energiezählersensor:1
IEC Energie-Zähler Gerät 10563.0972kWh, IEC Leistung 273.5800W
05:29:44 05.06.2022 HK Energiezählersensor:2
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 237.4000W

Zum Zähler:In der Doku vom ES-IEC steht D0, Modus D

https://files2.elv.com/public/14/1421/1 ... rliste.pdf

Don Kanaille
Beiträge: 664
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal

Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Beitrag von Don Kanaille » 06.06.2022, 10:04

In der Doku stehen beide Typen, einer mit D0 und einer mit SML. Aus der genauen Typenbezeichnung geht das Protokoll hervor. Wie ist die genaue Bezeichnung von Deinem Zähler? Anhand vom Systemprotokoll würde ich fast vermuten, dass der Zähler tatsächlich 0 ausgibt und der HM-ES-TX-WM unschuldig ist.

Guybrush
Beiträge: 26
Registriert: 12.11.2020, 22:02
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Beitrag von Guybrush » 06.06.2022, 10:32

Wie geschrieben eBZ (D3 BZ06 ETA - ODZ1). Das Protokoll stimmt, sonst würde wahrscheinlich nur Grütze rauskommen.

Okay, ich schreibe man Netzgesellschaft oder Hersteller an. Danke!

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null

Beitrag von shartelt » 06.06.2022, 10:36

warum rechnest Du Deine statistische Auswertung nicht mit den Zählerständen?
dann wäre das Thema für Dich nur ein kleines optisches

Antworten