HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 26
- Registriert: 12.11.2020, 22:02
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null
Hallo zusammen,
mein Energiezähler HM-ES-TX-WM mit IEC Konnektor zum Smartmeter schreibt im Mittel ca. 1x täglich einen Nullwert. Sowohl auf beiden Leistungsmessern als auch auf dem ersten Energiezähler.
Besonders ärgerlich ist das in der statistischen Auswertung in meinem Home Assistant, da die darauffolgende Flanke zurück auf den Zählerstand als Mehrverbrauch in Höhe des Gesamtverbrauchs ausgewertet wird. So kommen täglich 10MWh hinzu...
Woran kann das liegen? Da nicht nur der Leistungsmesser sondern auch der Energiezähler Null sendet, gehe ich nicht von einem Problem bei der optischen Verbindung zum Smartester aus.
Viele Grüße,
Guybrush
mein Energiezähler HM-ES-TX-WM mit IEC Konnektor zum Smartmeter schreibt im Mittel ca. 1x täglich einen Nullwert. Sowohl auf beiden Leistungsmessern als auch auf dem ersten Energiezähler.
Besonders ärgerlich ist das in der statistischen Auswertung in meinem Home Assistant, da die darauffolgende Flanke zurück auf den Zählerstand als Mehrverbrauch in Höhe des Gesamtverbrauchs ausgewertet wird. So kommen täglich 10MWh hinzu...
Woran kann das liegen? Da nicht nur der Leistungsmesser sondern auch der Energiezähler Null sendet, gehe ich nicht von einem Problem bei der optischen Verbindung zum Smartester aus.
Viele Grüße,
Guybrush
-
- Beiträge: 664
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null
Hallo Guybrush,
hast Du das Gerät mal auf protokollieren gestellt, um zu sehen, ob die fehlerhaften Daten wirklich so herein kommen oder bei der Verarbeitung in der CCU entstehen? Ist dann nur ein Kanal betroffen? Um was für einen Stromzähler handelt es sich?
Gruß
Don
hast Du das Gerät mal auf protokollieren gestellt, um zu sehen, ob die fehlerhaften Daten wirklich so herein kommen oder bei der Verarbeitung in der CCU entstehen? Ist dann nur ein Kanal betroffen? Um was für einen Stromzähler handelt es sich?
Gruß
Don
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 26
- Registriert: 12.11.2020, 22:02
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null
Hallo Don,
im Systemprotokoll steht, dass alle 4 Geräte (2 Leistungsmesser und 2 Zähler) Null senden.
Smartmeter ist ein eBZ (D3 BZ06 ETA - ODZ1). Du hast Recht, der Gesamtzähler ist ja der aus dem Smartmeter, nicht dem Homematic Gerät. Dann könnte das Problem auch der Smartmeter sein.
Viele Grüße,
Guybrush
im Systemprotokoll steht, dass alle 4 Geräte (2 Leistungsmesser und 2 Zähler) Null senden.
Smartmeter ist ein eBZ (D3 BZ06 ETA - ODZ1). Du hast Recht, der Gesamtzähler ist ja der aus dem Smartmeter, nicht dem Homematic Gerät. Dann könnte das Problem auch der Smartmeter sein.
Viele Grüße,
Guybrush
-
- Beiträge: 664
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null
Ist im Systemprotokoll an der Stelle eine Auffälligkeit zu erkennen, z. B., dass die Sendung außerhalb vom normalen zeitlichen Raster eintrifft? Wie ist die genau Typenbezeichnung von dem eBZ, sendet der SML oder D0 Modus D?
-
- Beiträge: 26
- Registriert: 12.11.2020, 22:02
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null
Nein, der sendet im üblichen ca. 3m Takt
05:24:31 05.06.2022 HK Energiezählersensor:1
IEC Energie-Zähler Gerät 10563.0732kWh, IEC Leistung 276.0100W
05:24:31 05.06.2022 HK Energiezählersensor:2
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 237.2000W
05:27:07 05.06.2022 HK Energiezählersensor:1
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 0.0000W
05:27:08 05.06.2022 HK Energiezählersensor:2
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 0.0000W
05:29:44 05.06.2022 HK Energiezählersensor:1
IEC Energie-Zähler Gerät 10563.0972kWh, IEC Leistung 273.5800W
05:29:44 05.06.2022 HK Energiezählersensor:2
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 237.4000W
Zum Zähler:In der Doku vom ES-IEC steht D0, Modus D
https://files2.elv.com/public/14/1421/1 ... rliste.pdf
05:24:31 05.06.2022 HK Energiezählersensor:1
IEC Energie-Zähler Gerät 10563.0732kWh, IEC Leistung 276.0100W
05:24:31 05.06.2022 HK Energiezählersensor:2
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 237.2000W
05:27:07 05.06.2022 HK Energiezählersensor:1
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 0.0000W
05:27:08 05.06.2022 HK Energiezählersensor:2
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 0.0000W
05:29:44 05.06.2022 HK Energiezählersensor:1
IEC Energie-Zähler Gerät 10563.0972kWh, IEC Leistung 273.5800W
05:29:44 05.06.2022 HK Energiezählersensor:2
IEC Energie-Zähler Gerät 0.0000kWh, IEC Leistung 237.4000W
Zum Zähler:In der Doku vom ES-IEC steht D0, Modus D
https://files2.elv.com/public/14/1421/1 ... rliste.pdf
-
- Beiträge: 664
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null
In der Doku stehen beide Typen, einer mit D0 und einer mit SML. Aus der genauen Typenbezeichnung geht das Protokoll hervor. Wie ist die genaue Bezeichnung von Deinem Zähler? Anhand vom Systemprotokoll würde ich fast vermuten, dass der Zähler tatsächlich 0 ausgibt und der HM-ES-TX-WM unschuldig ist.
-
- Beiträge: 26
- Registriert: 12.11.2020, 22:02
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null
Wie geschrieben eBZ (D3 BZ06 ETA - ODZ1). Das Protokoll stimmt, sonst würde wahrscheinlich nur Grütze rauskommen.
Okay, ich schreibe man Netzgesellschaft oder Hersteller an. Danke!
Okay, ich schreibe man Netzgesellschaft oder Hersteller an. Danke!
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HM-ES-TX-WM mit IEC schreibt ca. tgl. Null
warum rechnest Du Deine statistische Auswertung nicht mit den Zählerständen?
dann wäre das Thema für Dich nur ein kleines optisches
dann wäre das Thema für Dich nur ein kleines optisches