Es ist überall die gleiche Firmwar drauf:
Version 1.5.003 - 17/10/04
Wenn du die Aktoren meinst, ja.und ist es auch wirklich der gleiche Typ und nicht ein "xxx" und ein "xxx -2" ?
Seriennummer guter Aktor: OEQ0856239
Seriennummer böser Aktor: OEQ0843905
Habe im Batteriefach der Aktoren auch keine zusätzliche Revision gefunden.
Der IoBroker hat nur lesenden Funktion bis auf das Umschalten von Winter auf Sommer
mittels einem virtuellen Taster in der CCU. Eingestellte Werte habe ich oben schon beschrieben.
Ich hatte zwar am Anfang etwas von einer Gruppe geschrieben, das ist aber falsch.Xel66 hat geschrieben: ↑18.06.2022, 10:11Das Verhalten ist definitiv nicht normal und hat wahrscheinlich andere Ursachen. Wenn Du an irgendwelchen Experteneinstellungen der Direktverknüpfungen optimiert hast, könnte sowas passieren. Vielleicht hat sich auch in der Gruppe beim Erstellen was verspult. Dieser Vorgang scheint kritisch zu sein. Ich würde diese Gruppe temporär löschen und neu erstellen. Sind mehrere Thermostate gruppiert, immer nur ein Gerät zur Gruppe hinzufügen und die Konfigurationen an die Geräte übertragen lassen und dann erst das nächste Gerät hinzufügen.
Gruß Xel66
Sind nur direkte Verknüpfungen vorhanden.
Expertenmodus ist aktiv, in der dirkten Verknüpfunf ist eingestellt: Gruß
Bernd