Duty Cycle 100% durch nicht erreichbares stromgebundenes Gerät?

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
maxpd
Beiträge: 101
Registriert: 17.11.2016, 22:37
Hat sich bedankt: 4 Mal

Duty Cycle 100% durch nicht erreichbares stromgebundenes Gerät?

Beitrag von maxpd » 11.07.2022, 21:19

Hi,

mein Duty Cycle ist seit ein paar Tagen dauerhaft bei 100%. Nix geht mehr.
Hab mir mal das Log auf Info gestellt und angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Gerät ständig erwähnt wird. Ein Dimmaktor.

Habe mal den Strom für den Raum abgeschaltet und siehe da, der DC geht runter.
Ich habe nichts in der CCU oder an dem Aktor gemacht.
Ich habe es mit Ablernen versucht, aber das Gerät reagiert nicht mehr (die Anlerntaste habe ich dabei noch nicht gedrückt)

Was verursacht das Problem?
Edit: Auch lokal reagiert der Dimmer nimmer. 4 Jahre alt. Vermutlich ist der durch.
Ein Löschen (statt dem nicht möglichen Ablernen) aus der Zentrale reduziert den DC aber komischerweise nicht.

Hier mal der Auszug aus dem Log

Code: Alles auswählen

47:20 ccu3-webui user.debug rfd: RX for NEQ0257657: @3956031881 RSSI=-57dB 0x48197C -> 0x2D7DFC INFO_ACTUATOR_STATUS [OEQ0308274]:   CNT=0,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=1,TYPE=0x10   CHANNEL = 1   STATUS = 0   STATE = 0   CLOCK = 0   LOWBAT = 0   DUTY_CYCLE = 0   RSSI = 128
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: Event: NEQ0257657:1.LEVEL=0.000000
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: Event: NEQ0257657:1.WORKING=false
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: Event: NEQ0257657:1.DIRECTION=0
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: Event: NEQ0257657:1.ERROR_REDUCED=false
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: Event: NEQ0257657:1.ERROR_OVERLOAD=false
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: Event: NEQ0257657:1.ERROR_OVERHEAT=false
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: Event: NEQ0257657:1.LEVEL_REAL=0.000000
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: Event: NEQ0257657:2.LEVEL_REAL=0.000000
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: Event: NEQ0257657:3.LEVEL_REAL=0.000000
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="NEQ0257657:1"."LEVEL"=0.000000 [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5180 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5151 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 0.000000 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 8 events
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="NEQ0257657:1"."WORKING"=false [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5180 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5151 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 0 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="NEQ0257657:1"."DIRECTION"=0 [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5180 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5151 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 8 events
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 0 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="NEQ0257657:1"."ERROR_REDUCED"=false [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5180 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5151 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 1 valR1 = 0 [Evaluate():iseCondition.cpp:352]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: sc = 0, condition result = 0 [Evaluate():iseCondition.cpp:1123]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 0 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="NEQ0257657:1"."ERROR_OVERLOAD"=false [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5180 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5151 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 1 valR1 = 0 [Evaluate():iseCondition.cpp:352]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: sc = 0, condition result = 0 [Evaluate():iseCondition.cpp:1123]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 0 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="NEQ0257657:1"."ERROR_OVERHEAT"=false [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5180 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5151 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 1 valR1 = 0 [Evaluate():iseCondition.cpp:352]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: sc = 0, condition result = 0 [Evaluate():iseCondition.cpp:1123]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 0 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="NEQ0257657:1"."LEVEL_REAL"=0.000000 [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5180 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5151 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 0.000000 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="NEQ0257657:2"."LEVEL_REAL"=0.000000 [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5203 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5151 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 0.000000 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="NEQ0257657:3"."LEVEL_REAL"=0.000000 [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5226 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 5151 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 0.000000 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 8 events
Jul 11 07:47:20 ccu3-webui user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Jul 11 07:
Gruß
maxpd

Matthias K.
Beiträge: 1172
Registriert: 14.02.2016, 12:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Heidenheim
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 226 Mal

Re: Duty Cycle 100% durch nicht erreichbares stromgebundenes Gerät?

Beitrag von Matthias K. » 13.07.2022, 20:16

Ein sog. Babbling Idiot, BI.

Ein Defekt and der Elektronik sorgt dafür dass er "dauerbrüllt".

maxpd
Beiträge: 101
Registriert: 17.11.2016, 22:37
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: Duty Cycle 100% durch nicht erreichbares stromgebundenes Gerät?

Beitrag von maxpd » 13.07.2022, 22:13

Ja, habe ihn gerade eben ausgebaut. Er hat 1x kur, 1x lang geblinkt. Ein Error Code der nicht in der Doku steht.
Aber vermutlich ist der C26 Kondensator hin.

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Duty Cycle 100% durch nicht erreichbares stromgebundenes Gerät?

Beitrag von Gluehwurm » 14.07.2022, 21:20

Dimmer war doch C7, oder habe ich das falsch in Erinnerung??

Gruß
Bruno

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9804
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Duty Cycle 100% durch nicht erreichbares stromgebundenes Gerät?

Beitrag von Roland M. » 14.07.2022, 22:36

Hallo Bruno!
Gluehwurm hat geschrieben:
14.07.2022, 21:20
Dimmer war doch C7, oder habe ich das falsch in Erinnerung??
Nein, keine falsche Erinnerung.
Nur steht "C26" eben synonym für einen defekten Elko...


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

maxpd
Beiträge: 101
Registriert: 17.11.2016, 22:37
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: Duty Cycle 100% durch nicht erreichbares stromgebundenes Gerät?

Beitrag von maxpd » 15.07.2022, 12:39

Hi,

ja irgendwie verwirrend, weil ich schon den C26 ausbauen wollte. :lol:

Habt ihr einen Link zu einem passenden Elko?

Der in dem Video verlinkte existiert nimmer. Bei Amazon nix passendes mit den Werten elko 10µF 35V gefunden. 2000h Lebenszeit hört sich auch nicht viel an?

https://www.youtube.com/watch?v=cuIzcLxkuRs

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Duty Cycle 100% durch nicht erreichbares stromgebundenes Gerät?

Beitrag von Gluehwurm » 15.07.2022, 14:00

maxpd hat geschrieben:
15.07.2022, 12:39
Bei Amazon nix passendes mit den Werten elko 10µF 35V gefunden.
Na ja, 10µ/50V, 10µ/63V ... irgendwas wird es geben.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“