Hallo zusammen,
ich möchte ein Funk-Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU) mit einem Kanal des Hutschienenaktors verknüpfen.
Das Thermostat ist bereits mit einem UP-Aktor verknüpft. Ist dann noch eine Verknüpfung mit dem Hutschienenaktor möglich, wenn ja, wie stelle ich das an? Habe die direkte Verknüpfung leider ohne Erfolg ausprobiert.
Herzliche Grüße Bernd
HmIP-DRSI4 und Funk-Wandthermostat
Moderator: Co-Administratoren
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HmIP-DRSI4 und Funk-Wandthermostat
weiterhin kann HM mit HMIP nicht direkt verknüpft werden….
umweg über middle ware oder programme in der zentrale…
umweg über middle ware oder programme in der zentrale…
Re: HmIP-DRSI4 und Funk-Wandthermostat
kurz und schmerzlos.
Vielen Dank. Mal sehen ob ich ein Programm hinbekomme.
LG Bernd
Vielen Dank. Mal sehen ob ich ein Programm hinbekomme.
LG Bernd
- Baxxy
- Beiträge: 10836
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2228 Mal
Re: HmIP-DRSI4 und Funk-Wandthermostat
Ich würde da eher ein CUxD-Thermostat-Wrapper-Device als "Middleware" nehmen.
Da kann man einfacher die Hysterese usw. einstellen.
Mit einem Programm geht's aber auch...
Dazu kann man die Entscheidungswerte von Kanal:7 des HM-TC-IT-WM-W-EU heranziehen.
Das geht aber nur wenn ein HM-Aktor mit Kanal:7 verknüpft ist, was bei dir ja der Fall ist. Ansonsten wird der Entscheidungswert nicht an die Zentrale gesendet.
Vom Modus "Heizen" ausgehend wird folgendes gesendet...
- Entscheidungswert 200 wenn IST unter SOLL fällt
- Entscheidungswert 0 wenn IST über SOLL steigt
Die Entscheidungswerte sendet das Wandthermostat ~alle 4min, also Vorsicht solltest du "bei Aktualisierung" in Betracht ziehen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HmIP-DRSI4 und Funk-Wandthermostat
Hallo Baxxy,
vielen Dank für den Tipp. Da ich sowieso meine beiden Funkthermostate mitlooge, sehe ich auch diese Werte.
Bin zwar ein "Neuling" im Script-Schreiben, denke aber, ich werde es hinbekommen.
Sonnige Grüße aus dem Spessart
Bernd
vielen Dank für den Tipp. Da ich sowieso meine beiden Funkthermostate mitlooge, sehe ich auch diese Werte.
Bin zwar ein "Neuling" im Script-Schreiben, denke aber, ich werde es hinbekommen.
Sonnige Grüße aus dem Spessart
Bernd