Hallo,
ich habe einen Rolladenaktor mit einem Helligkeitssensor(aussen) verknüpft.
Funktioniert auch wunderbar mit den eingestellten Schwellwerten.
Ich möchte aber ab und zu auch in dem abgedunkelten Raum arbeiten, ohne Licht anzumachen.
Gibt es die Möglichkeit, die Hochfahrposition "oben" für eine bestimmte Zeit zu fixieren, ohne dass das Programm gegensteuert ?
Also der Raum wurde abgedunkelt und ich möchte z.B. für ca.30min die Rolladen wieder hochfahren.
tekki
ich habe einen Rolladenaktor mit einem Helligkeitssensor(aussen) verknüpft.
Funktioniert auch wunderbar mit den eingestellten Schwellwerten.
Ich möchte aber ab und zu auch in dem abgedunkelten Raum arbeiten, ohne Licht anzumachen.
Gibt es die Möglichkeit, die Hochfahrposition "oben" für eine bestimmte Zeit zu fixieren, ohne dass das Programm gegensteuert ?
Also der Raum wurde abgedunkelt und ich möchte z.B. für ca.30min die Rolladen wieder hochfahren.
tekki
- robbi77
- Beiträge: 13845
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung
DV oder Programm?
Programm:
Eine Variable nutzen die dein Programm für eine gewisse Zeit „sperrt“.
DV:
Per Programm den Aktor sperren und nach einer gewissen Zeit wieder entsperren.
Programm:
Eine Variable nutzen die dein Programm für eine gewisse Zeit „sperrt“.
DV:
Per Programm den Aktor sperren und nach einer gewissen Zeit wieder entsperren.
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1370 Mal
Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung
Hallo!
1. Wie robbi schon geschrieben hat, einfach eine Systemvariable setzen.
2. Bei automatischen Fahren die erwartete Behanghöhe mit überwachen.
Wenn ich z.B. zu Mittag auf meinem westseitigen Balkon sitze und nicht will, dass durch die über das Hausdach kommende Sonne die Jalousie hinter mir zugeht, frage ich "Beschattungsbedarf UND Behanghöhe 100%" ab und drücke beim Hinausgehen kurz auf den Taster, um die Jalousie auf 98 oder 96% zu fahren. Schon ist der Aussperrschutz gegeben.
3. Im Badezimmer nutze ich noch eine andere Taktik. Die Jalousie öffnet nur, wenn keine Bewegung erkannt wird. So ist ausgeschlossen, dass man plötzlich bei offenem Fenster im Adamskostüm "im Freien" steht.
Aber zeige einmal dein vorhandenes Programm, wie du das Problem schilderst vermute ich da noch Fehler bzw. unschöne Programmierung - konkret Auslösen auf Aktualisierung vs. Änderung.
Roland
Da gibt es mehrere Möglichkeiten!
1. Wie robbi schon geschrieben hat, einfach eine Systemvariable setzen.
2. Bei automatischen Fahren die erwartete Behanghöhe mit überwachen.
Wenn ich z.B. zu Mittag auf meinem westseitigen Balkon sitze und nicht will, dass durch die über das Hausdach kommende Sonne die Jalousie hinter mir zugeht, frage ich "Beschattungsbedarf UND Behanghöhe 100%" ab und drücke beim Hinausgehen kurz auf den Taster, um die Jalousie auf 98 oder 96% zu fahren. Schon ist der Aussperrschutz gegeben.
3. Im Badezimmer nutze ich noch eine andere Taktik. Die Jalousie öffnet nur, wenn keine Bewegung erkannt wird. So ist ausgeschlossen, dass man plötzlich bei offenem Fenster im Adamskostüm "im Freien" steht.
Aber zeige einmal dein vorhandenes Programm, wie du das Problem schilderst vermute ich da noch Fehler bzw. unschöne Programmierung - konkret Auslösen auf Aktualisierung vs. Änderung.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1370 Mal
Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung
Hallo!
Der HM-Lichtsensor lässt sich nicht direktverknüpfen.
Rooland
Programm.
Der HM-Lichtsensor lässt sich nicht direktverknüpfen.
Die Sperre ist doch nur gegen die manuelle Bedienung, nicht Programme!Per Programm den Aktor sperren und nach einer gewissen Zeit wieder entsperren.
Rooland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1370 Mal
Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung
Hallo!
Ich ändere das jetzt extra nicht!
R*land
(bitte das überzählige "o" von oben einsetzen!)
Ja, ja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung!
Ich ändere das jetzt extra nicht!
R*land
(bitte das überzählige "o" von oben einsetzen!)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung
Danke für Eure Antworten,
Begungsmelder war mein erster Gedanke, aber es müsste ja auch einfacher gehen.
Die Idee mit der Systemvariablen hört sich gut an und die werde ich weiterverfolgen.
Hintergrund sind Arbeiten in der Küche, die bei stärker Verdunkelung schwieriger werden.
Nach der Obenzeit (15min +) soll das Programm natürlich wieder übernehmen.
Begungsmelder war mein erster Gedanke, aber es müsste ja auch einfacher gehen.
Die Idee mit der Systemvariablen hört sich gut an und die werde ich weiterverfolgen.
Hintergrund sind Arbeiten in der Küche, die bei stärker Verdunkelung schwieriger werden.