HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
tekki
Beiträge: 14
Registriert: 22.12.2018, 10:03
Hat sich bedankt: 2 Mal

HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung

Beitrag von tekki » 08.08.2022, 17:15

Hallo,
ich habe einen Rolladenaktor mit einem Helligkeitssensor(aussen) verknüpft.
Funktioniert auch wunderbar mit den eingestellten Schwellwerten.
Ich möchte aber ab und zu auch in dem abgedunkelten Raum arbeiten, ohne Licht anzumachen.

Gibt es die Möglichkeit, die Hochfahrposition "oben" für eine bestimmte Zeit zu fixieren, ohne dass das Programm gegensteuert ?
Also der Raum wurde abgedunkelt und ich möchte z.B. für ca.30min die Rolladen wieder hochfahren.

tekki

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13786
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung

Beitrag von robbi77 » 08.08.2022, 17:53

DV oder Programm?
Programm:
Eine Variable nutzen die dein Programm für eine gewisse Zeit „sperrt“.
DV:
Per Programm den Aktor sperren und nach einer gewissen Zeit wieder entsperren.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9736
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1356 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung

Beitrag von Roland M. » 08.08.2022, 19:13

Hallo!
tekki hat geschrieben:
08.08.2022, 17:15
Ich möchte aber ab und zu auch in dem abgedunkelten Raum arbeiten, ohne Licht anzumachen.
[...]
Also der Raum wurde abgedunkelt und ich möchte z.B. für ca.30min die Rolladen wieder hochfahren.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten!

1. Wie robbi schon geschrieben hat, einfach eine Systemvariable setzen.

2. Bei automatischen Fahren die erwartete Behanghöhe mit überwachen.
Wenn ich z.B. zu Mittag auf meinem westseitigen Balkon sitze und nicht will, dass durch die über das Hausdach kommende Sonne die Jalousie hinter mir zugeht, frage ich "Beschattungsbedarf UND Behanghöhe 100%" ab und drücke beim Hinausgehen kurz auf den Taster, um die Jalousie auf 98 oder 96% zu fahren. Schon ist der Aussperrschutz gegeben.

3. Im Badezimmer nutze ich noch eine andere Taktik. Die Jalousie öffnet nur, wenn keine Bewegung erkannt wird. So ist ausgeschlossen, dass man plötzlich bei offenem Fenster im Adamskostüm "im Freien" steht. ;)


Aber zeige einmal dein vorhandenes Programm, wie du das Problem schilderst vermute ich da noch Fehler bzw. unschöne Programmierung - konkret Auslösen auf Aktualisierung vs. Änderung.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9736
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1356 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung

Beitrag von Roland M. » 08.08.2022, 19:16

Hallo!
robbi77 hat geschrieben:
08.08.2022, 17:53
DV oder Programm?
Programm.
Der HM-Lichtsensor lässt sich nicht direktverknüpfen.

Per Programm den Aktor sperren und nach einer gewissen Zeit wieder entsperren.
Die Sperre ist doch nur gegen die manuelle Bedienung, nicht Programme!


Rooland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13786
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung

Beitrag von robbi77 » 08.08.2022, 21:17

:mrgreen: Hallo Rooland

daher ja die Frage nach Programm oder DV. Ich kenne den Sensor nicht.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9736
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1356 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung

Beitrag von Roland M. » 08.08.2022, 22:13

Hallo!
robbi77 hat geschrieben:
08.08.2022, 21:17
:mrgreen: Hallo Rooland
Ja, ja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung! :twisted:
Ich ändere das jetzt extra nicht! :mrgreen:

R*land
(bitte das überzählige "o" von oben einsetzen!)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13786
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung

Beitrag von robbi77 » 08.08.2022, 22:20

👍🤣

tekki
Beiträge: 14
Registriert: 22.12.2018, 10:03
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU Totzeit bei Helligkeitssteuerung

Beitrag von tekki » 09.08.2022, 16:41

Danke für Eure Antworten,

Begungsmelder war mein erster Gedanke, aber es müsste ja auch einfacher gehen.
Die Idee mit der Systemvariablen hört sich gut an und die werde ich weiterverfolgen.

Hintergrund sind Arbeiten in der Küche, die bei stärker Verdunkelung schwieriger werden.

Nach der Obenzeit (15min +) soll das Programm natürlich wieder übernehmen.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“