Hallo Forum,
mit dem Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
möchte eine Geräteüberwachung mit Signal zum Ende der Bearbeitungszeit realisieren.
Hierzu messe ich die Power des Gerätes bei folgenden Entscheidungsschwellen
Schaltbefehl bei Über- bzw. Unterschreitung der Leistung:
oberer Grenzwert 30W, unterer Grenzwert 25 W.
Nachdem das Gerät seine Aufgabe beendet hat fällt die Leistung auf ca. 19 W und es wird der Entscheidungswert 0 gesendet und eine Pushnachricht gesendet, soweit ok.
kurz darauf springt der Entscheidungswert hin und her ohne dass die Leistung den unteren Grenzwert überschreitet und es werden weitere Puschnachrichten versendet.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag zur Stabilisierung
Grüße
Jürgen
Hier die Tabelle der Messwerte und die Einstellung des Mess-Aktor
Entscheidungswert toggelt / Leistungsmessung mit HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 9682
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1627 Mal
Re: Entscheidungswert toggelt / Leistungsmessung mit HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
Mach mal aus "ein Wert wird gesendet" 1W.
Vermutlich siehst du dann, dass die Werte eben doch deine Grenze überschritten haben.
Vermutlich siehst du dann, dass die Werte eben doch deine Grenze überschritten haben.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Re: Entscheidungswert toggelt / Leistungsmessung mit HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
Danke Michael,
die Anzeige wird mit 100 W ja extrem geglättet und bei 1 W zeigen sich tatsächlich viele Überschreitungen des oberen Entscheidungswert.
Mir war nicht klar, dass Anzeige und Auswertung der gemessenen Daten unterschiedlich behandelt werden.
Grüße Jürgen
die Anzeige wird mit 100 W ja extrem geglättet und bei 1 W zeigen sich tatsächlich viele Überschreitungen des oberen Entscheidungswert.
Mir war nicht klar, dass Anzeige und Auswertung der gemessenen Daten unterschiedlich behandelt werden.
Grüße Jürgen
-
- Beiträge: 9682
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1627 Mal
Re: Entscheidungswert toggelt / Leistungsmessung mit HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
Das eine sind die Daten die an die CCU gesendet werden, dass andere die Auswertung die intern im Gerät statt findet, um dann den Entscheidungswert zu senden.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 9682
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1627 Mal
Re: Entscheidungswert toggelt / Leistungsmessung mit HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
Und noch was : wenn du das auf 1W stehen lässt, dann kann das denn DutyCycle nach oben treiben. Daher, wenn du es nicht so genau brauchst, stell einen größeren Wert ein.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Re: Entscheidungswert toggelt / Leistungsmessung mit HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
Danke für den Hinweis zum DutyCycle, nein ich brauche die Anzeige nicht so genau und habe den Wert wieder auf den default 100W gestellt.
Ich werde die gemeinsam erfassten Komponenten noch mal einzeln messen und dann schauen ob und wie ich eine eindeutige Sendung der Entscheidungswerte erreichen kann.
Danke und Grüße Jürgen
Ich werde die gemeinsam erfassten Komponenten noch mal einzeln messen und dann schauen ob und wie ich eine eindeutige Sendung der Entscheidungswerte erreichen kann.
Danke und Grüße Jürgen