Ich komme nur noch sporadisch hier vorbei, daher erst jetzt.
Zum LC-Sw2-FM habe ich leider keinen Schaltplan (wer einen hat, bitte her zu mir).
Im LC-Sw1PBUI-FM ist die Drossel L20 (mit 3,3mH) Teil eines Entstörgliedes, für die Funktion ist eine ausreichende Kapazität des Pufferkondensators C21 erforderlich, anderenfalls dürfte der Schaltwandler auf keinen grünen Zweig kommen mit seinen stark wechselnden Strömen. Bei Brückung von L20 übernimmt dann der davor liegende C20 dessen Funktion und der Aktor würde funktionieren. Diese beiden Hochvoltkondensatoren haben 2,2µF/400V.
Der hier fragliche HM-LC-Sw2-FM dürfte analog ebenfalls zwei Hochvoltkondensatoren besitzen. Ich würde die Dinger mal auslöten und ausmessen. Obacht: Eine brauchbare Kapazität sagt noch nichts über einen guten Zustand aus. Tauscht man die beiden Kondensatoren und funktioniert der Aktor dann auch, dann dürfte das die richtige Diagnose sein.
Wäre in meiner Praxis übrigens das erste Mal, dass die beiden Dinger tatsächlich Probleme machen, meist ist doch der sekundäre C26 der Übeltäter.
Das Teil vor dem Wertstoffhof sonst bitte zu mir. Danke.
HM-LC-Sw2-FM - Hilfe erbeten - was ist L1 für ein Bauteil
Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie
Moderator: Co-Administratoren
Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“
Gehe zu
- Allgemein
- ↳ Informationen zum HomeMatic-Forum
- ↳ Neubau - Renovierung - Planung
- ↳ Projektvorstellungen
- ↳ Usertreffen und Stammtische
- ↳ Vergangene Aktivitäten
- ↳ OffTopic
- ↳ Tiergarten
- HomeMatic
- ↳ HomeMatic allgemein
- ↳ HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- ↳ HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- ↳ HmIP-HCU - Home Control Unit
- ↳ HomeMatic OCCU
- ↳ Allgemeines zur OCCU
- ↳ OCCU Entwicklung
- ↳ debmatic
- ↳ piVCCU
- ↳ RaspberryMatic
- ↳ x86-CCU
- ↳ YAHM
- ↳ HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- ↳ HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP mit Access Point
- ↳ HomeMatic IP mit CCU
- ↳ HomeMatic - bekannte Bugs
- ↳ HomeMatic Addons
- ↳ CCU-Historian
- ↳ CCU.IO
- ↳ CCU-Jack
- ↳ CloudMatic
- ↳ CUxD
- ↳ Hue-Addon
- ↳ RedMatic
- ↳ WebMatic
- ↳ Sonstige Addons
- ↳ HomeMatic Entwicklung
- ↳ Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- ↳ Softwareentwicklung von externen Applikationen
- ↳ Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- ↳ 3D-Druck
- ↳ HomeMatic Apps und Desktop-Anwendungen
- ↳ TinyMatic
- ↳ Externe Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ Home Assistant
- ↳ homeputer CL
- ↳ homeputer CL - Bugs & Updatewünsche
- ↳ IP-Symcon
- ↳ mediola
- ↳ openHAB
- ↳ Sonstige Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ HomeMatic - english
- FHZ-, FS20-, HMS100-, FHT-, KeyMatic- & sonstige Hardware
- ↳ ELV FHZ Funk-Hauszentralen
- ↳ ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren
- ↳ ELV HMS-Alarm Sensoren und Aktoren
- ↳ ELV FHT-Komponenten
- ↳ ELV Wettersensoren / Wetterstationen
- ↳ ELV KeyMatic Funk-Codeschloss & Türschlossantrieb
- ↳ Sonstige Hardware (Vellemann USB-Board, IRTrans, ALLNET)
- FHZ Software / Programmierung
- ↳ homeputer Studio / Standard: allgemeine Fragen
- ↳ homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
- ↳ homeputer Studio / Standard: Bugs & Updatewünsche
- ↳ FHZ unter Linux / MacOSX
- Markt
- ↳ Private Kleinanzeigen