Aktor schaltet ohne Befehl

Beitrag von Holger84 » 08.09.2022, 20:14

Hallo zusammen,
ich stehe vor einem Rätzel.
Seit ein paar Wochen schaltet sich ein Kanal des HMW-IO-12-Sw7-DR einfach ein. Am Anfang gegen 22Uhr jetzt um 20Uhr.
Allerdings habe ich kein Programm oder Taster der diesen Kanal bedient.

im Log steht folgendes:

Code: Alles auswählen

2022-09-08 19:59:31,006 io.vertx.ext.web.impl.RouterImpl TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Router: 1278836526 accepting request POST http://127.0.0.1:39292/bidcos 
2022-09-08 19:59:31,006 io.vertx.ext.web.RoutingContext TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Route matches: RouteState{path='/bidcos', name=null, order=52, enabled=true, methods=null, consumes=null, emptyBodyPermittedWithConsumes=false, produces=null, contextHandlers=[de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler@31ad4286], failureHandlers=null, added=true, pattern=null, groups=null, useNormalizedPath=true, namedGroupsInRegex=null, virtualHostPattern=null, pathEndsWithSlash=false, exclusive=false, exactPath=true} 
2022-09-08 19:59:31,006 io.vertx.ext.web.RoutingContext TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Calling the  handler 
2022-09-08 19:59:31,006 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@27736559 
2022-09-08 19:59:31,007 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.bidcos Incoming Request: system.multicall 
2022-09-08 19:59:31,007 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] event interface: BidCos-Wired_java device IEQ0207916:18: key:STATE = true 
2022-09-08 19:59:31,007 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.bidcos Send Response for : system.multicall 
2022-09-08 19:59:31,008 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpResponseHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@27736559 
2022-09-08 19:59:31,010 io.vertx.ext.web.impl.RouterImpl TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Router: 1278836526 accepting request POST http://127.0.0.1:39292/bidcos 
2022-09-08 19:59:31,010 io.vertx.ext.web.RoutingContext TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Route matches: RouteState{path='/bidcos', name=null, order=52, enabled=true, methods=null, consumes=null, emptyBodyPermittedWithConsumes=false, produces=null, contextHandlers=[de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler@31ad4286], failureHandlers=null, added=true, pattern=null, groups=null, useNormalizedPath=true, namedGroupsInRegex=null, virtualHostPattern=null, pathEndsWithSlash=false, exclusive=false, exactPath=true} 
2022-09-08 19:59:31,010 io.vertx.ext.web.RoutingContext TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Calling the  handler 
2022-09-08 19:59:31,010 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@603018b2 
2022-09-08 19:59:31,011 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.bidcos Incoming Request: system.multicall 
2022-09-08 19:59:31,011 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] event interface: BidCos-Wired_java device IEQ0207916:18: key:WORKING = false 
2022-09-08 19:59:31,011 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.bidcos Send Response for : system.multicall 
2022-09-08 19:59:31,012 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpResponseHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@603018b2 
2022-09-08 19:59:31,273 io.vertx.ext.web.impl.RouterImpl TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Router: 1278836526 accepting request POST http://127.0.0.1:39292/bidcos 
2022-09-08 19:59:31,274 io.vertx.ext.web.RoutingContext TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Route matches: RouteState{path='/bidcos', name=null, order=52, enabled=true, methods=null, consumes=null, emptyBodyPermittedWithConsumes=false, produces=null, contextHandlers=[de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler@31ad4286], failureHandlers=null, added=true, pattern=null, groups=null, useNormalizedPath=true, namedGroupsInRegex=null, virtualHostPattern=null, pathEndsWithSlash=false, exclusive=false, exactPath=true} 
2022-09-08 19:59:31,274 io.vertx.ext.web.RoutingContext TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Calling the  handler 
2022-09-08 19:59:31,274 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@56fa454f 
2022-09-08 19:59:31,275 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.bidcos Incoming Request: system.multicall 
2022-09-08 19:59:31,275 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] event interface: BidCos-RF_java device IEQ0244325: key:CONNECTED = false 
2022-09-08 19:59:31,275 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.bidcos Send Response for : system.multicall 
2022-09-08 19:59:31,276 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpResponseHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@56fa454f 
2022-09-08 19:59:34,258 io.vertx.ext.web.impl.RouterImpl TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Router: 1278836526 accepting request POST http://127.0.0.1:39292/bidcos 
2022-09-08 19:59:34,258 io.vertx.ext.web.RoutingContext TRACE [vert.x-eventloop-thread-0] Route matches: RouteState{path='/bidcos', name=null, order=52, enabled=true, meth
Ich weis einfach nicht wo ich ansetzten soll um herauszufinden wer/was den Aktor einschaltet.

Hat evtl. jemand eine Idee?

Vielen Dank schon mal.

Viele Grüße
Holger

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9805
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Aktor schaltet ohne Befehl

Beitrag von Roland M. » 08.09.2022, 21:32

Hallo Holger!
Holger84 hat geschrieben:
08.09.2022, 20:14
Ich weis einfach nicht wo ich ansetzten soll um herauszufinden wer/was den Aktor einschaltet.
In der Geräteliste beim betroffenen Aktor (bzw. dessen Kanäle) einmal ein beherzter Klick auf "Direkte" bzw. "Programme" und alle angeführten Verknüpfungen einmal durchwassern.
Persönlich tippe ich auf ein (verschachteltes) Programm, dass durch den derzeitigen Sonnenstand (Astro tags/nachts) anders, nicht so gewolltes ausführt, als bis vor ein paar Wochen.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Holger84
Beiträge: 41
Registriert: 24.04.2012, 09:50
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Aktor schaltet ohne Befehl

Beitrag von Holger84 » 09.09.2022, 06:42

Hi Roland,
Roland M. hat geschrieben:
08.09.2022, 21:32

In der Geräteliste beim betroffenen Aktor (bzw. dessen Kanäle) einmal ein beherzter Klick auf "Direkte" bzw. "Programme" und alle angeführten Verknüpfungen einmal durchwassern.
Daran dachte ich auch schon, habe allerdings keine direkten Verknüpfungen und in den Programmen habe ich nichts gefunden.
Habe sogar schon mal alle Programme testweise auf deaktiviert gesetzt -> ohne Erfolg.

Viele Grüße
Holger

Holger84
Beiträge: 41
Registriert: 24.04.2012, 09:50
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Aktor schaltet ohne Befehl

Beitrag von Holger84 » 13.12.2023, 09:46

Hi,
ich habe hier den Übeltäter gefunden.
Es war eine Alexa Rutine die bei Sonnenuntergang das Licht aktiviert hat.

Viele Grüße
Holger