Rollläden fahren nicht herunter / herauf
Moderator: Co-Administratoren
Rollläden fahren nicht herunter / herauf
Hallo zusammen,
ich habe bei mir einige Rollladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM verbaut.
Für die Steuerung der Rollläden habe ich zwei Programme, je für auf und ab, angelegt.
Nun kommt es in letzter Zeit häufiger vor, dass die Rollläden nicht immer alle auf bzw. abfahren.
Dabei handelt es sich nicht immer um die gleichen.
Die Programmierung ist so, dass die Rolläden zeitverzögert immer um ein bei zwei Sekunden
angesprochen werden.
In den Servicemeldungen gibt es keine Fehlermeldung!
Woran könnte es liegen? Elko-Problem?
Grüße,
Marcus
ich habe bei mir einige Rollladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM verbaut.
Für die Steuerung der Rollläden habe ich zwei Programme, je für auf und ab, angelegt.
Nun kommt es in letzter Zeit häufiger vor, dass die Rollläden nicht immer alle auf bzw. abfahren.
Dabei handelt es sich nicht immer um die gleichen.
Die Programmierung ist so, dass die Rolläden zeitverzögert immer um ein bei zwei Sekunden
angesprochen werden.
In den Servicemeldungen gibt es keine Fehlermeldung!
Woran könnte es liegen? Elko-Problem?
Grüße,
Marcus
-
- Beiträge: 2393
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Re: Rollläden fahren nicht herunter / herauf
So ein Verhalten habe ich auch ab und zu mal bei einem meiner HM-LC-Bl1PBU-FM, der in einem Programm mit mehreren anderen Rolläden (zeitlich versetzt) gefahren wird. Fuhr morgens nicht mehr per Programm hoch, ließ sich aber manuell fahren und fuhr dann abends auch wieder per Programm runter. Am nächsten Morgen aber wieder nicht mehr per Programm hoch ... und so weiter und so fort.
Witzigerweise funktioniert er nach dem letzten Stromausfall vor zwei Wochen wieder absolut zuverlässig.
Mein Rat wäre also, die Aktoren als erstes einmal stromlos zu machen. Vielleicht funktionieren sie danach wieder wie sie sollen.
Witzigerweise funktioniert er nach dem letzten Stromausfall vor zwei Wochen wieder absolut zuverlässig.
Mein Rat wäre also, die Aktoren als erstes einmal stromlos zu machen. Vielleicht funktionieren sie danach wieder wie sie sollen.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
-
- Beiträge: 121
- Registriert: 12.10.2016, 13:17
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Rollläden fahren nicht herunter / herauf
Ich muss es hier (wieder mal) schreiben:
Es ist NICHT notwendig, bei Rolladenaktoren im WebUI-Programm extra immer ein paar Sekunden dazwischen zu warten.
Man kann alle direkt hintereinander ansprechen - wäre ja auch Unsinn, wenn sich da die CCU quasi von selbst stört.
WICHTIG dabei ist aber, dass man in der Konfig der Rolladenaktoren die RÜCKMELDEZEIT entsprechend intelligent einträgt.
Hier ist es dann so, dass man bei jedem Aktor immer jeweils 1-2 Sekunden dazugibt (also erster Aktor 1 Sekunde, der nächste dann 2 Sekunden, 3 Sekunden usw..).
So erreicht man, dass sowohl bei CCU-->Aktor als auch Aktor-->CCU keine Probleme entstehen.
Es ist NICHT notwendig, bei Rolladenaktoren im WebUI-Programm extra immer ein paar Sekunden dazwischen zu warten.
Man kann alle direkt hintereinander ansprechen - wäre ja auch Unsinn, wenn sich da die CCU quasi von selbst stört.
WICHTIG dabei ist aber, dass man in der Konfig der Rolladenaktoren die RÜCKMELDEZEIT entsprechend intelligent einträgt.
Hier ist es dann so, dass man bei jedem Aktor immer jeweils 1-2 Sekunden dazugibt (also erster Aktor 1 Sekunde, der nächste dann 2 Sekunden, 3 Sekunden usw..).
So erreicht man, dass sowohl bei CCU-->Aktor als auch Aktor-->CCU keine Probleme entstehen.
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Rollläden fahren nicht herunter / herauf
Na ja, ob ich die Teile verzögert anfahre, oder eben die Antwortzeit hochsetze, macht m.E. keinen Unterschied. Das Erstere kann ich zumindest einfacher kontrollieren.
Gruß
Bruno
Ist ja indirekt nicht anderes. Wer ein Rollladenballett will, muss das halt so machen.
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 741 Mal
Re: Rollläden fahren nicht herunter / herauf
Und wenn man mal den letzten allein ansteuern will, dann wartet man halt eine Weile! Was soll's?
Welcher Alkohol hat bei dieser Schnapsidee mitgespielt?
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Rollläden fahren nicht herunter / herauf
Anders rum wird doch ein Schuh draus: Wer KEIN Rollladenballett will nimmt halt ne DV zu einer Virtuellen Taste. DA kümmert sich dann wirklich die CCU (so gut es geht) drum alle zu erreichen.
Aber wie immer: Viele Wege führen nach Rom, jeder muss für sich das richtige Vorgehen finden.
-
- Beiträge: 121
- Registriert: 12.10.2016, 13:17
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Rollläden fahren nicht herunter / herauf
Das ist aber eine Tatsache!
Jetzt überleg mal: Wenn im Pgm alle Aktoren nacheinander angesprochen werden, dann führt die CCU die Sendebefehle auch in dieser Reihenfolge durch - und zwar einen nach dem anderen. Dabei wartet die CCU natürlich immer das "ok"-Rückmelden des jeweiligen Aktors ab, BEVOR der nächste Sendebefehl rausgeht.
Die Probleme gab's früher (ist aber schon laaange her) aber dann, wenn die Rolläden mit der Fahrt fertig waren und der Aktor dann den Status rückmelden wollte.
Da konnte es natürlich vorkommen, dass hier mehrere Aktoren gleichzeitig senden wollten.
Das wurde dadurch gelöst, dass man bei jedem Aktor die Zeit bis zur Fertigmeldung einstellen kann.
Wenn Du das alles richtig machst, dann gibt's auch keine Probleme --> 14 (vierzehn!) Rolladenaktoren, seit 6 Jahren im Einsatz - kein einziges(!) mal gab's hier Probleme.
-
- Beiträge: 121
- Registriert: 12.10.2016, 13:17
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Rollläden fahren nicht herunter / herauf
Aber NEIN, ihr versteht mich da wohl falsch.Gluehwurm hat geschrieben: ↑13.10.2022, 22:07Na ja, ob ich die Teile verzögert anfahre, oder eben die Antwortzeit hochsetze, macht m.E. keinen Unterschied. Das Erstere kann ich zumindest einfacher kontrollieren.
Ist ja indirekt nicht anderes. Wer ein Rollladenballett will, muss das halt so machen.
Gruß
Bruno
Es werden alle Aktoren schnellstmöglich von der CCU angesprochen (die fahren "fast" zeitgleich hoch).
Es geht aber um die "Fertig"-Meldung wenn ein Rollladen komplett hoch/runtergefahren ist - genau diese Abschlussmeldung kann man einstellen und dann gibt's weder ein Ballett noch Funkprobleme!
-
- Beiträge: 121
- Registriert: 12.10.2016, 13:17
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Rollläden fahren nicht herunter / herauf
1) Benehmen kann man nicht kaufen, das hat man oder hat man eben nicht ...
2) Wenn man den letzten ansteuern will - wo ist hier das Problem? Es geht doch um die RÜCKMELDEZEIT und nicht um die Zeit bis zum Losfahren. Wenn man es richtig konfiguriert, so fährt auch der letzte sofort los, oh mann....