hel400 hat geschrieben: ↑14.10.2022, 11:10
Es geht aber um die "Fertig"-Meldung wenn ein Rollladen komplett hoch/runtergefahren ist - genau diese Abschlussmeldung kann man einstellen und dann gibt's weder ein Ballett noch Funkprobleme!
Damit hast Du einen Denkfehler. Das Problem sind nicht die Statusmeldungen, für den haben die klassischen HM Aktoren extra den Zufallsanteil. Also falls wirklich zwei Rollläden gleichzeitig oben sind, warten sie zufällig unterschiedlich lang, bevor sie den Status senden.
Das eigentliche Problem sind die Rückmeldungen auf den Befehl der CCU. Also sozusagen das "verstanden, fahre hoch". Die CCU wartet sehr sicher nicht darauf, bevor sie den nächsten Aktor anfunkt. Spricht man alle Aktoren ohne Programmverzögerung in einem Rutsch an, kann es bei den klassischen Aktoren passieren, dass sich die Bestätigungen der Aktoren mit dem weiteren Funkverkehr der CCU in die Quere kommen. HMIP lauscht vor dem Senden erst, ob die Frequenz frei ist.
Ich benutze den Status der Rollläden teilweise als Trigger für Programme. Die Dunstabzugshaube läuft nur, wenn die Luftklappe am Holzoffen geschlossen, oder ein Fenster samt zugehörigem Rollladen offen ist. Da wäre es extrem nervig, nachdem der Rollladen oben ist, erst nochmal eine halbe Minute warten zu müssen, bis der Dunstabzug an geht, nur um Funkprobleme morgens und abends zu vermeiden. Deshalb haben die Aktoren bei mir alle die obligatorische 1 Sekunde Meldeverzögerung und 1s Zufallsanteil.