2x HM-Sen-MDIR-O-3 Das Gerät befindet sich im Bootloader
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 463
- Registriert: 05.03.2014, 19:31
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
2x HM-Sen-MDIR-O-3 Das Gerät befindet sich im Bootloader
Hallo,
Ich habe zwei HM-Sen-MDIR-O-3 im Einsatz und bin in den letzten Tagen über das All in One Script mehrfach darüber informiert worden das sich der PIR Garage Klein neu startet.
8.12. 18:25Uhr
9.12. 20:26Uhr
11.12. 3:31Uhr
11.12. 7:56Uhr
11.12. 9:22Uhr
11.12. 9:34Uhr
Während ich das Forum/Internet durchsuche kommt dann auch der zweite Melder „Haustür“ dazu.
11.12. 6:15Uhr
Der steht aktuell mit Service Meldung: Das Gerät befindet sich im Bootloader in der CCU.
Ich nutze eine PiVCCU mit Software 3.65.8, habe keine Änderung oder Updates an CCU oder Bewegungsmeldern gemacht.
Für die beiden Melder steht laut Web UI auch keine neue FW zur Verfügung.
Kann mir jemand helfen und sagen was das Problem sein könnte und wie ich die Melder wieder zuverlässig ans laufen bekomme?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Ich habe zwei HM-Sen-MDIR-O-3 im Einsatz und bin in den letzten Tagen über das All in One Script mehrfach darüber informiert worden das sich der PIR Garage Klein neu startet.
8.12. 18:25Uhr
9.12. 20:26Uhr
11.12. 3:31Uhr
11.12. 7:56Uhr
11.12. 9:22Uhr
11.12. 9:34Uhr
Während ich das Forum/Internet durchsuche kommt dann auch der zweite Melder „Haustür“ dazu.
11.12. 6:15Uhr
Der steht aktuell mit Service Meldung: Das Gerät befindet sich im Bootloader in der CCU.
Ich nutze eine PiVCCU mit Software 3.65.8, habe keine Änderung oder Updates an CCU oder Bewegungsmeldern gemacht.
Für die beiden Melder steht laut Web UI auch keine neue FW zur Verfügung.
Kann mir jemand helfen und sagen was das Problem sein könnte und wie ich die Melder wieder zuverlässig ans laufen bekomme?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
piVCCU3/iobroker mit einigen Aktoren, Sensoren, Empfängern und Sendern.
-
- Beiträge: 463
- Registriert: 05.03.2014, 19:31
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 2x HM-Sen-MDIR-O-3 Das Gerät befindet sich im Bootloader
Ok.
Aber sollte ich nicht eigentlich eine Low bat Warnung bekommen oder so?
Ich werde die tauschen, ist das bei dem Melder der aktuell im Bootloader ist gefahrlos?
Edit: Batterien getauscht. Mal schauen ob jetzt wieder Ruhe ist.
Schönen Sonntag
Aber sollte ich nicht eigentlich eine Low bat Warnung bekommen oder so?
Ich werde die tauschen, ist das bei dem Melder der aktuell im Bootloader ist gefahrlos?
Edit: Batterien getauscht. Mal schauen ob jetzt wieder Ruhe ist.
Schönen Sonntag
piVCCU3/iobroker mit einigen Aktoren, Sensoren, Empfängern und Sendern.
-
- Beiträge: 463
- Registriert: 05.03.2014, 19:31
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 2x HM-Sen-MDIR-O-3 Das Gerät befindet sich im Bootloader
Ich muss das leider nochmal aufgreifen.
Jetzt habe ich ja im Dezember die Batterien erneuert. Wie vorher auch nagelneue Duracell verwendet.
Jetzt melden mir beide Melder schon wieder das die Batterien leer sind.
Ist da was bekannt das es nach einem Batterie Wechsel zu Problemen kommt oder irgendetwas anderes?
Die Melder sind an PiVCCU mit FW 3.65.8 angelernt. Haben Firmware 1.7 und sind so eingestellt:
Jetzt habe ich ja im Dezember die Batterien erneuert. Wie vorher auch nagelneue Duracell verwendet.
Jetzt melden mir beide Melder schon wieder das die Batterien leer sind.
Ist da was bekannt das es nach einem Batterie Wechsel zu Problemen kommt oder irgendetwas anderes?
Die Melder sind an PiVCCU mit FW 3.65.8 angelernt. Haben Firmware 1.7 und sind so eingestellt:
piVCCU3/iobroker mit einigen Aktoren, Sensoren, Empfängern und Sendern.
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: 2x HM-Sen-MDIR-O-3 Das Gerät befindet sich im Bootloader
Kurz Duracell in die Suche getippt:
viewtopic.php?f=58&t=60618&p=752190&hil ... ll#p752190
viewtopic.php?f=58&t=60618&p=752190&hil ... ll#p752190
-
- Beiträge: 463
- Registriert: 05.03.2014, 19:31
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 2x HM-Sen-MDIR-O-3 Das Gerät befindet sich im Bootloader
Danke für den Link.
Hatte ich in der Tat nicht und bin verwundert. Die im Dezember ausgetauschten waren auch Duracell.
Ich werde mal einen mit Duracell und den anderen mit Varta bestücken, die habe ich gerade da.
Ist denn eine Stromaufnahme von 3mA bei vollen Batterien und ohne Bewegungserkennung OK oder wo sollte die liegen?
Hatte ich in der Tat nicht und bin verwundert. Die im Dezember ausgetauschten waren auch Duracell.
Ich werde mal einen mit Duracell und den anderen mit Varta bestücken, die habe ich gerade da.
Ist denn eine Stromaufnahme von 3mA bei vollen Batterien und ohne Bewegungserkennung OK oder wo sollte die liegen?
piVCCU3/iobroker mit einigen Aktoren, Sensoren, Empfängern und Sendern.
-
- Beiträge: 463
- Registriert: 05.03.2014, 19:31
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 2x HM-Sen-MDIR-O-3 Das Gerät befindet sich im Bootloader
Danke für das raussuchen der Technischen Daten.
Leider sehe ich da keinen Hinweis auf den Ruhestrom.
Hat vielleicht jemand einen Erfahrungswert?
Ich habe in anderen Beiträgen was von 30uA gelesen, dann wären meine 3mA schon viel.
Leider sehe ich da keinen Hinweis auf den Ruhestrom.
Hat vielleicht jemand einen Erfahrungswert?
Ich habe in anderen Beiträgen was von 30uA gelesen, dann wären meine 3mA schon viel.
piVCCU3/iobroker mit einigen Aktoren, Sensoren, Empfängern und Sendern.
- Samson71
- Beiträge: 1513
- Registriert: 12.02.2014, 20:51
- Wohnort: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 185 Mal
Re: 2x HM-Sen-MDIR-O-3 Das Gerät befindet sich im Bootloader
Mal die Dinger komplett zerlegt und innen auf Feuchtigkeit geprüft? Hatte so einen Kandidaten, der Feuchtigkeit gezogen hatte und zum Batteriefresser mutiert ist. Ohne Batteriemeldung versteht sich.
Gruß, Markus
-
- Beiträge: 463
- Registriert: 05.03.2014, 19:31
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 2x HM-Sen-MDIR-O-3 Das Gerät befindet sich im Bootloader
Ja,
Heute erneut gemacht. Zwar nichts großartiges gefunden aber trotzdem mal sanft gefönt.
Wenn ich nur wüsste welcher Ruhestrom OK wäre hätte ich einen Anhaltspunkt ob die Dinger noch ne Macke haben oder nicht.
Heute erneut gemacht. Zwar nichts großartiges gefunden aber trotzdem mal sanft gefönt.
Wenn ich nur wüsste welcher Ruhestrom OK wäre hätte ich einen Anhaltspunkt ob die Dinger noch ne Macke haben oder nicht.
piVCCU3/iobroker mit einigen Aktoren, Sensoren, Empfängern und Sendern.