Hallo,
hat jemand Erfahrung mit der Syncronisation von mehreren Dimmern (Helligkeit) in einem Raum?
Ziel wäre es die Aktoren vom Typ HM-LC-RGBW-WM (Führung oder Master) an die Dimmer vom Typ HMW-LC-Dim1L-DR und HM-LC-Dim1T-FM (Bezug oder Slave) synchron zu halten.
Wenn also der Masterdimmer 50% ansteuert, sollten die Slavedimmer ebenfalls 50% (oder vlt. sogar im Wert änderbar zB. Wert - oder + 10%) ausgeben. Ich könnte mir ein Script vorstellen, habe jedoch keine Ahnung hiervon. Außer copy/paste bekomme ich es nicht hin. Recherchen hier im Forum und bei Google waren nicht sehr erfolgreich.
Eine Lösung mittels Programm könnte in großen % Abschnitten funktionieren, würde aber den DC sicher heben.
Fände es toll, wenn jemand support gegen könnte.
Syncronisation mehrerer Dimmer (mit Script?)
Moderator: Co-Administratoren
Re: Syncronisation mehrerer Dimmer (mit Script?)
Niemand mit einer Idee oder sehe ich den Wald wieder nicht vor lauter Taubheit?
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Syncronisation mehrerer Dimmer (mit Script?)
Gleiche Dimmstufen sollten sich vielleicht mit einer Direktverknüpung realisieren lassen (Statuskanal des Master mit Dimmkanal des Slave). Alternativ kann man mit einer kanalgebundenen Systemvariable den Wert in den Dimmkanal des Slave-Dimmers schreiben. Dazu benötigt man kein Script. Das würde man nur für verschiedene Werte benötigen, weil man den Ausgangsleistung verändern müsste (und natürlich auf größer Null prüfen).
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Syncronisation mehrerer Dimmer (mit Script?)
Ich glaube was ähnliches hatte ich erfolglos probiert. Mit den SysVar muss ich mal experimentieren. Danke..-