Benötige Hilfe bei der Einrichtung des SmartMeter ES-ICE
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 17.06.2017, 15:47
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Benötige Hilfe bei der Einrichtung des SmartMeter ES-ICE
Hallo liebe HomeMaticer,
ich habe seit dieser Woche den Stromzähler von einem mechanischen Ferrariprinzip auf das digitale "ES-ICE" Messprinzip umgestellt. Im Haus wurde ein Landis & Gyr 220, der 3ten Generation verbaut. Ich habe alles angeschlossen, installiert, den PIN gesetzt und auch das erweiterte Sendeprotokoll aktiviert. Somit sollten alle Vorraussetzungen geben sein, jedoch wird mir nur der Gesamtverbrauch übermittelt, die aktuelle Leitung nicht
Hatte jemand bereits dieses Problem und konnte es lösen?
Da die Leistung nicht übermittelt wird funktioniert mit grosser Wahrscheinlichkeit auch leider das geniale Script von Jens in der (Version 1.5) nicht.
Ich freue mich auf eure Tipps und Tricks.
LG
Uwe
ich habe seit dieser Woche den Stromzähler von einem mechanischen Ferrariprinzip auf das digitale "ES-ICE" Messprinzip umgestellt. Im Haus wurde ein Landis & Gyr 220, der 3ten Generation verbaut. Ich habe alles angeschlossen, installiert, den PIN gesetzt und auch das erweiterte Sendeprotokoll aktiviert. Somit sollten alle Vorraussetzungen geben sein, jedoch wird mir nur der Gesamtverbrauch übermittelt, die aktuelle Leitung nicht
Hatte jemand bereits dieses Problem und konnte es lösen?
Da die Leistung nicht übermittelt wird funktioniert mit grosser Wahrscheinlichkeit auch leider das geniale Script von Jens in der (Version 1.5) nicht.
Ich freue mich auf eure Tipps und Tricks.
LG
Uwe
Zuletzt geändert von Nooblucker am 03.06.2023, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
- blackhole
- Beiträge: 3730
- Registriert: 21.07.2015, 14:03
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danksagung erhalten: 587 Mal
Re: Benötige Hilfe bei der Einrichtung des SmartMeter ES-ICE
Nooblucker hat geschrieben: ↑03.06.2023, 10:58... von einem Ferries auf ES-ICE Messprinzip umgestellt ...
Sachen gibt's, die gibt's gar nicht.
Die Leute, die helfen können/wollen, wissen aber schon, was gemeint ist.
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 17.06.2017, 15:47
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Benötige Hilfe bei der Einrichtung des SmartMeter ES-ICE
... danke für den Tipp, dafür habe ich andere Stärken und seit froh das ich diese habe, sonst hättet ihr irgendwann mal keine gar keine Medies mehr ....
aber was kann es sein, es fuchst mich... warum wird nur nur der Gesamtverbrauch übermittelt - ich finde es komisch
aber was kann es sein, es fuchst mich... warum wird nur nur der Gesamtverbrauch übermittelt - ich finde es komisch
-
- Beiträge: 661
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Benötige Hilfe bei der Einrichtung des SmartMeter ES-ICE
Mit welcher Auflösung kommen die Zählerstände, nur volle kWh oder feiner? Wenn es nur volle kWh sind, dann ist der erweiterte Datensatz noch nicht aktiviert. Andernfalls ist vermutlich die Identifikationskennzeichnung der Leistung nicht richtig konfiguriert.
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 17.06.2017, 15:47
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Benötige Hilfe bei der Einrichtung des SmartMeter ES-ICE
...... ich habe den Fehler gefunden!
Bei der Identifikationkennzeichung der Leistung sollte 16.7.0 eingetragen werden, anstelle des Standardwerts 1.7.0. Habe es Dank der Info von Jens in einem anderen Beitrag gefunden. Ich sag nur: Spenden lohnt sich
Vielleicht hilft es ja jemand anderst weiter.
LG
Uwe
Bei der Identifikationkennzeichung der Leistung sollte 16.7.0 eingetragen werden, anstelle des Standardwerts 1.7.0. Habe es Dank der Info von Jens in einem anderen Beitrag gefunden. Ich sag nur: Spenden lohnt sich
Vielleicht hilft es ja jemand anderst weiter.
LG
Uwe
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 17.06.2017, 15:47
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Benötige Hilfe bei der Einrichtung des SmartMeter ES-ICE
.... danke für den Tipp, das war es!Don Kanaille hat geschrieben: ↑03.06.2023, 12:34Mit welcher Auflösung kommen die Zählerstände, nur volle kWh oder feiner? Wenn es nur volle kWh sind, dann ist der erweiterte Datensatz noch nicht aktiviert. Andernfalls ist vermutlich die Identifikationskennzeichnung der Leistung nicht richtig konfiguriert.
- jmaus
- Beiträge: 9848
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 462 Mal
- Danksagung erhalten: 1863 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Benötige Hilfe bei der Einrichtung des SmartMeter ES-ICE
Gut das du es selbst hinbekommen hast.
Ich sag nur: "SmartMeter" ist nicht gleich "SmartMeter". Man sollte sich von dem Namen nicht verwirren lassen und gar denken das das doch schon alles so voll durchdacht und gar durchstandardisiert ist. IMHO waren da mal wieder super "Spitzenkräfte" bzw. "Spitzeningenieure" am Werk die sich das ganze mal ursprünglich ausgedacht haben und die weit über das Ziel hinausgeschossen sind. Auch wenn diese OBIS Nummerierung den Eindruck erweckt das das doch alles sauber beschrieben ist und ein wohl definierter Standard, so muss ich persönlich dazu sagen das das alles ein großer Mist ist, viel zu kompliziert und zu flexibel ausgedacht und am Ende macht jeder Zählerhersteller mal wieder alles nach seinem gut Dünken. Dann noch SML vs D0 Protokoll, unterschiedliche Baudraten beim Abgreifen der Daten, usw usw. Und dann haben da auch noch IMHO übereifrige Datenschützer mitgemischt und sich sowas wie diese PIN da ausgedacht, die am Ende auch nicht jeder Zähleraufsteller freiwillig oder teils nur gegen eine Gebühr rausrückt und diese eh nur den falschen Eindruck von Datenschutz vermittelt…
Keine Bange aber, nun hör ich auf mit dem Schimpfen und merke nur noch an das man das ganze viel viel einfacher und genauso "sicher" hätte entwickeln/designen oder standardisieren können…. Nur hätte man da halt vmtl zurückblickend nicht soviel dann am Ende mit verdient. Eine Meisterleistung der Ingenieurskunst sieht IMHO auf jedenfall anders aus
Ich sag nur: "SmartMeter" ist nicht gleich "SmartMeter". Man sollte sich von dem Namen nicht verwirren lassen und gar denken das das doch schon alles so voll durchdacht und gar durchstandardisiert ist. IMHO waren da mal wieder super "Spitzenkräfte" bzw. "Spitzeningenieure" am Werk die sich das ganze mal ursprünglich ausgedacht haben und die weit über das Ziel hinausgeschossen sind. Auch wenn diese OBIS Nummerierung den Eindruck erweckt das das doch alles sauber beschrieben ist und ein wohl definierter Standard, so muss ich persönlich dazu sagen das das alles ein großer Mist ist, viel zu kompliziert und zu flexibel ausgedacht und am Ende macht jeder Zählerhersteller mal wieder alles nach seinem gut Dünken. Dann noch SML vs D0 Protokoll, unterschiedliche Baudraten beim Abgreifen der Daten, usw usw. Und dann haben da auch noch IMHO übereifrige Datenschützer mitgemischt und sich sowas wie diese PIN da ausgedacht, die am Ende auch nicht jeder Zähleraufsteller freiwillig oder teils nur gegen eine Gebühr rausrückt und diese eh nur den falschen Eindruck von Datenschutz vermittelt…
Keine Bange aber, nun hör ich auf mit dem Schimpfen und merke nur noch an das man das ganze viel viel einfacher und genauso "sicher" hätte entwickeln/designen oder standardisieren können…. Nur hätte man da halt vmtl zurückblickend nicht soviel dann am Ende mit verdient. Eine Meisterleistung der Ingenieurskunst sieht IMHO auf jedenfall anders aus
Zuletzt geändert von jmaus am 14.06.2023, 09:56, insgesamt 3-mal geändert.
RaspberryMatic 3.75.6.20240316 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 17.06.2017, 15:47
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Benötige Hilfe bei der Einrichtung des SmartMeter ES-ICE
Hallo Jens,
da gebe ich dir vollkommen recht und as hat auch nix mit schimpfen zu tun. Schade, man redet immer von Vereinfachung und Standardisieren
(auch in der Pharma-Welt) aber es ist so wie du sagt, da sieht jeder "nur" sein Baby als bestes und pusht es so dass zum Schluss der Kunde sich selbst überlassen ist und sich selbst durch das ganze hin und her durchwursteln muss.
Ich freue mich, dank dir und dem Forum läuft es nun, stabil wie so immer wenn es aus deinem Händen kommt. Genug geschleimt
Bis zum nächsten Mal.
LG
KAy-Uwe
da gebe ich dir vollkommen recht und as hat auch nix mit schimpfen zu tun. Schade, man redet immer von Vereinfachung und Standardisieren
(auch in der Pharma-Welt) aber es ist so wie du sagt, da sieht jeder "nur" sein Baby als bestes und pusht es so dass zum Schluss der Kunde sich selbst überlassen ist und sich selbst durch das ganze hin und her durchwursteln muss.
Ich freue mich, dank dir und dem Forum läuft es nun, stabil wie so immer wenn es aus deinem Händen kommt. Genug geschleimt
Bis zum nächsten Mal.
LG
KAy-Uwe