12/7 Modul für Niederspannung?
Moderator: Co-Administratoren
12/7 Modul für Niederspannung?
Guten Tag,
spricht etwas dagegen, mit einem 12/7 I/O Modul, statt 230 Volt-Verbraucher solche mit 24 Volt zu schalten (Beregnungsventile)? M.a.W. an die L-Klemme statt des 230-Volt-Leiters das Plus eines 24 Volt Netzteils zu klemmen? Falls das geht, könnte man dann sogar direkt die 24 Volt Versorgunsspannung des Moduls verwenden oder besser ein separates Netzteil?
In der Produktbeschreibung von ELV steht „Die Ausgänge sind potentialfrei haben jedoch einen gemeinsamen Eingangskontakt.“
Vielen Dank &viele Grüße
Martin
spricht etwas dagegen, mit einem 12/7 I/O Modul, statt 230 Volt-Verbraucher solche mit 24 Volt zu schalten (Beregnungsventile)? M.a.W. an die L-Klemme statt des 230-Volt-Leiters das Plus eines 24 Volt Netzteils zu klemmen? Falls das geht, könnte man dann sogar direkt die 24 Volt Versorgunsspannung des Moduls verwenden oder besser ein separates Netzteil?
In der Produktbeschreibung von ELV steht „Die Ausgänge sind potentialfrei haben jedoch einen gemeinsamen Eingangskontakt.“
Vielen Dank &viele Grüße
Martin
Zuletzt geändert von Roland M. am 10.07.2023, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
Standort 1: FS20 + Homematic mit CUL und FHEM (immer aktuelle Ver.) auf Raspberry Pi
Standort 2: Homematic (Wired + einige Funkmodule) über CCU2 und PocketHome HD, VCCU auf Raspberry
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)
Standort 2: Homematic (Wired + einige Funkmodule) über CCU2 und PocketHome HD, VCCU auf Raspberry
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)
Re: 12/7 Modul für Niederspannung?
Danke!
Standort 1: FS20 + Homematic mit CUL und FHEM (immer aktuelle Ver.) auf Raspberry Pi
Standort 2: Homematic (Wired + einige Funkmodule) über CCU2 und PocketHome HD, VCCU auf Raspberry
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)
Standort 2: Homematic (Wired + einige Funkmodule) über CCU2 und PocketHome HD, VCCU auf Raspberry
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)
-
- Beiträge: 3037
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 275 Mal
Re: 12/7 Modul für Niederspannung?
Hi,
grundsätzlich geht das, die Kontakte der Relais sind aber für höhere Spannungen und Ströme gedacht, so dass es nach einiger Zeit passieren kann, dass die zwar mechanisch schalten, aber trotzdem einen zu hohen Widerstand am Schaltkontakt aufweisen, da dieser nicht automatisch freigebrannt wird.
Gruß
Gerti
grundsätzlich geht das, die Kontakte der Relais sind aber für höhere Spannungen und Ströme gedacht, so dass es nach einiger Zeit passieren kann, dass die zwar mechanisch schalten, aber trotzdem einen zu hohen Widerstand am Schaltkontakt aufweisen, da dieser nicht automatisch freigebrannt wird.
Gruß
Gerti
Re: 12/7 Modul für Niederspannung?
Danke für die Hinweise. Ich könnte 230 V Hutschienenrelais dazwischen schalten. Aber ich denke, ich lasse es mal ohne darauf ankommen…
Standort 1: FS20 + Homematic mit CUL und FHEM (immer aktuelle Ver.) auf Raspberry Pi
Standort 2: Homematic (Wired + einige Funkmodule) über CCU2 und PocketHome HD, VCCU auf Raspberry
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)
Standort 2: Homematic (Wired + einige Funkmodule) über CCU2 und PocketHome HD, VCCU auf Raspberry
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)
-
- Beiträge: 3037
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 275 Mal
Re: 12/7 Modul für Niederspannung?
Hi,
ich würde es auch einfach mal darauf ankommen lassen.
Ich kenne die Problematik von klassischen Tastern, mit denen dann statt 230V nur 24V getastet werden.
eQ-3 kennt diese Probleme wohl auch und hat daher die Freibrennfunktion in die aktuellen Eingangsmodule eingebaut.
Gruß
Gerti
ich würde es auch einfach mal darauf ankommen lassen.
Ich kenne die Problematik von klassischen Tastern, mit denen dann statt 230V nur 24V getastet werden.
eQ-3 kennt diese Probleme wohl auch und hat daher die Freibrennfunktion in die aktuellen Eingangsmodule eingebaut.
Gruß
Gerti