Hallo,
ich benutze seit Jahren besagten Unterputz Kippschalter HM-LC-Sw1PBU-FM. Er ist an meiner CCU mit Firmware 3.69.7 konfiguriert und funktionierte bis vor zwei, drei Tagen fehlerfrei.
Neuerdings passiert folgendes:
Soll das Licht funkgesteuert über CCU eingeschaltet werden, schaltet der HM-LC-Sw1PBU-FM an und dann blitzartig wieder aus.
Betätige ich jedoch den Kippschalter selbst, bleibt das Licht an.
Was kann hier das Problem sein?
Danke und Gruß
Alex
ich benutze seit Jahren besagten Unterputz Kippschalter HM-LC-Sw1PBU-FM. Er ist an meiner CCU mit Firmware 3.69.7 konfiguriert und funktionierte bis vor zwei, drei Tagen fehlerfrei.
Neuerdings passiert folgendes:
Soll das Licht funkgesteuert über CCU eingeschaltet werden, schaltet der HM-LC-Sw1PBU-FM an und dann blitzartig wieder aus.
Betätige ich jedoch den Kippschalter selbst, bleibt das Licht an.
Was kann hier das Problem sein?
Danke und Gruß
Alex
-
- Beiträge: 12144
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danksagung erhalten: 2156 Mal
- Kontaktdaten:
- robbi77
- Beiträge: 13906
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 747 Mal
Re: Fehlfunktion Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM
Das ist kein Kippschalter, wenn dann ist es ein Taster.
Ein Schalter bleibt in seiner geschalteten Stellung, ein Taster geht in seine Ausgangsposition wieder zurück.
Hier ist es ein Aktor.
Ein Schalter bleibt in seiner geschalteten Stellung, ein Taster geht in seine Ausgangsposition wieder zurück.
Hier ist es ein Aktor.
Re: Fehlfunktion Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM
Schön das Offensichtliche erklärt. Aber wie hilft mir das bei meinem Problem?
-
- Beiträge: 5565
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 763 Mal
Re: Fehlfunktion Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM
Das nächste Mal korrekte Benennungen zu verwenden, damit die Helfenden nicht erst in die Irre geführt werden und fünfmal nachfragen müssen.
Und weil eben zu viele Anwender diesen Unterschied nicht beachten und dann bei externen Bedienelementen auch mal wirklich Schalter statt Taster verbauen und sich dann wundern.
- robbi77
- Beiträge: 13906
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 747 Mal
Re: Fehlfunktion Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM
Ganz einfach:aski hat geschrieben: Schön das Offensichtliche erklärt. Aber wie hilft mir das bei meinem Problem?
Wer die gleiche Sprache spricht versteht sich besser …
-
- Beiträge: 12144
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danksagung erhalten: 2156 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Fehlfunktion Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM
Die Elkos der älteren Baureihen verlieren nach einigen Jahren an Kapazität, was meist zu unerwünschtem Fehlverhalten führt, statt zu einem spontanen Totalausfall.
An sich ist es nur eine Kleinigkeit.
-
- Beiträge: 376
- Registriert: 11.02.2020, 12:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Fehlfunktion Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM
Ich habe auch gerade gestern einen HM-LC-Bl1PBU-FM repariert, der an akuter Ausfallitis litt und werde nun proaktiv die anderen nach und nach auf die Werkbank holen. Ist mit etwas Löterfahrung kein großes Ding.
Habe dabei auch nur den C26 getauscht, da ich den da hatte, man liest ja schon mal von dem ein oder anderen C der auch schon mal nicht mehr möchte, aber meist reicht der offenbar. Also bitte nicht wegwerfen, sondern reparieren.
Habe dabei auch nur den C26 getauscht, da ich den da hatte, man liest ja schon mal von dem ein oder anderen C der auch schon mal nicht mehr möchte, aber meist reicht der offenbar. Also bitte nicht wegwerfen, sondern reparieren.
- Roland M.
- Beiträge: 9901
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1417 Mal
Re: Fehlfunktion Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM
Hallo!
Roland
(derzeit in Kirkenes)
...oder hier in den privaten Kleinanzeigen anbieten...
Roland
(derzeit in Kirkenes)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...