Dimmer geschossen

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
aski
Beiträge: 15
Registriert: 02.01.2022, 11:23
System: CCU

Dimmer geschossen

Beitrag von aski » 30.07.2023, 20:29

Hi,

ich hatte jahrelang für eine Halogen Deckenleuchte mit Niedervolt-Trafo einen HM-LC-Dim1TPBU-FM im Einsatz.

Nachdem der nun den Geist aufgegeben hatte, hatte ich mir einen HmIP-BDT bestellt. Heute eingebaut. Zweimal Hardware-mäßig ein und ausgeschaltet. Zweimal Software-mäßig ein und ausgeschaltet. Beim drittenmal einschalten höre ich ein sanftes Poff aus dem Schalter und dann ging nichts mehr. :shock: Sprich: Den neuen hat es mir jetzt auch geschossen.

Der BDT Dimmer ist ja explizit für HV- und NV-Halogenlampen.
Was kann hier das Problem sein? Trafo defekt?

Ich bin leider kein Tiefenfachmann...

Trotzdem danke für Tipps.

Gruß Alex

Benutzeravatar
HM-Villa
Beiträge: 512
Registriert: 24.01.2022, 10:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Dimmer geschossen

Beitrag von HM-Villa » 30.07.2023, 20:40

Maximale Ausgangsleistung beachtet?
HM-LC-Dim1TPBU-FM: 180 W
HmIP-BDT: nur 80 W
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten

aski
Beiträge: 15
Registriert: 02.01.2022, 11:23
System: CCU

Re: Dimmer geschossen

Beitrag von aski » 30.07.2023, 21:00

:roll: Is nich wahr ... Damit hab ich natürlich nicht gerechnet, dass BDT nur 80W haben könnte und demzufolge auch gar nicht drauf geschaut, weil's den anderen ja nicht mehr gibt.

Lampe hat 120W.

Ich hielt den BDT für den HmIP Nachfolger des HM-LC-Dim. Das heißt wohl, dass die einzige Lösung ein HM-LC-Dim1T-FM und einen Funktaster oben drüber ist?

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9807
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Dimmer geschossen

Beitrag von Roland M. » 30.07.2023, 21:19

Hallo Alex!
aski hat geschrieben:
30.07.2023, 20:29
Der BDT Dimmer ist ja explizit für HV- und NV-Halogenlampen.
NV aber nur mit elektronischen Trafos.
Herkömmliche Ringkerntrafos o.ä. (Marke schwer und groß ;) ) und PhasenABschnittsdimmer mögen einander wechselweise überhaupt nicht.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

aski
Beiträge: 15
Registriert: 02.01.2022, 11:23
System: CCU

Re: Dimmer geschossen

Beitrag von aski » 30.07.2023, 21:23

Jetzt bin ich wieder klüger, danke.

Schönen Dank auch, homematic, dass man das eine Produkt vom Markt nimmt, der Nachfolger dann aber nur eingeschränkt tauglich ist. :(

Benutzeravatar
Samson71
Beiträge: 1513
Registriert: 12.02.2014, 20:51
Wohnort: Niedersachsen
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal

Re: Dimmer geschossen

Beitrag von Samson71 » 30.07.2023, 22:16

aski hat geschrieben:
30.07.2023, 21:00
Das heißt wohl, dass die einzige Lösung ein HM-LC-Dim1T-FM und einen Funktaster oben drüber ist?
Ein Taster aus Deinem Schalterprogramm direkt am UP-Aktor sollte reichen.
Alternativ nen Shelly Dimmer hinter den Taster setzen. Der kann sogar bis 220W. Kostet nicht mal die Hälfte und bekommt man mit CUxD auch direkt in die CCU.
Gruß, Markus

tsm
Beiträge: 1
Registriert: 31.07.2023, 06:15
System: CCU

Re: Dimmer geschossen

Beitrag von tsm » 31.07.2023, 06:29

Hallo,
ja, wozu ein Dimmer gut sein soll, der gerade einmal max. 80 Watt Last vertragen kann, ist mir auch rätselhaft, es gibt ja auch noch was anderes, als nur LED-Lampen.
Aber wenn Du schnell bist, bei Conrad sind zur Zeit noch ganze 2 Stück von den "richtigen" Dimmern mit max. 180 Watt Last auf Lager.

Matsch
Beiträge: 5455
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 743 Mal

Re: Dimmer geschossen

Beitrag von Matsch » 31.07.2023, 13:14

aski hat geschrieben:
30.07.2023, 21:23
Schönen Dank auch, homematic, dass man das eine Produkt vom Markt nimmt, der Nachfolger dann aber nur eingeschränkt tauglich ist. :(
eQ-3 hat sich der Marktentwicklung angepasst, wo aus Energiespargründen nur noch LED verbaut werden. Das ist ein LED-Dimmer und 80W LED sind im Wohnbereich schon sehr hell.
Der Aktor ist also ein neuer Aktor, aber kein Nachfolger.

Matsch
Beiträge: 5455
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 743 Mal

Re: Dimmer geschossen

Beitrag von Matsch » 31.07.2023, 16:49

Um nochmal sicher zu gehen, weil das aus der Beschreibung nicht hervorgeht:
Hat die Lampe nun einen elektronischen Trafo oder einen herkömmlichen Trafo?
Denn an beiden genannten Dimmern lassen sich wegen des Phasenabschnittsverfahrens keine induktiven Lasten dimmen.

Denn meine Erfahrungen sagen, dass der BDT wegen überschaubarer Überlast nicht gleich zerstört wird, sondern nach kurzer Zeit wegen Überhitzung abschaltet - und nach Abkühlung wieder geht. Induktive Lasten aber zerstören ihn quasi in kürzester Zeit, weil er die entstehenden Spannungsspitzen nicht aushält. Er stirbt dann nicht durch Überlast, sondern durch Überspannung.
Das Thema Selbstinduktion sollte aus dem Physikunterricht noch bekannt sein.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“