Der Aktor schaltet im Laboraufbau (auch wenn zwei Taster parallel am Tastereingang hängen).
Allerdings messe ich trotzdem konstant 230V am Tastereingang, unabhängig davon ob ein Taster betätigt ist oder nicht, und auch wenn gar kein Taster am Tastereingang angeschlossen ist. Das macht keinen Sinn für mich...
Problem mit HM-ES-PMSw1-DR
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 14220
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danksagung erhalten: 1510 Mal
Re: Problem mit HM-ES-PMSw1-DR
Womit "misst" Du die Spannung? Hochohmiges Voltmeter? Ist vielleicht innen im Aktor ein Pullup verbaut? Ich würde zwar auch einen Pulldown erwarten, aber vielleicht hat sich der Schaltungsentwickler was dabei gedacht, um ggf. induktiv/kapazitiv eingekoppelte Spannungen zu eliminieren und Fehlansteuerungen zu vermeiden (könnte man auch mit einem Pulldown, allerdings müsste man diesen dann etwas leistungsfähiger auslegen). Ohne die Innenschaltung zu kennen (habe auch keine Schaltpläne), ist die Vermutung, ob ein gemessener Wert einen Sinn ergibt eher philosophisch. Müsste mal jemand Auskunft geben, der ggf. einen solchen Aktor verbaut hat oder über Schaltpläne verfügt. Wenn auf ein Tastereignis unzuverlässig reagiert wird, würde ich als erstes den Taster als Fehlerquelle vermuten.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- robbi77
- Beiträge: 13877
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 744 Mal
Re: Problem mit HM-ES-PMSw1-DR
Dann wird einer deiner original Taster ein Problem haben.Der Aktor schaltet im Laboraufbau (auch wenn zwei Taster parallel am Tastereingang hängen).
Siehe Vermutung von Xel, was auch meine ist …Allerdings messe ich trotzdem konstant 230V am Tastereingang, unabhängig davon ob ein Taster betätigt ist oder nicht, und auch wenn gar kein Taster am Tastereingang angeschlossen ist. Das macht keinen Sinn für mich...
- Baxxy
- Beiträge: 10933
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danksagung erhalten: 2253 Mal
Re: Problem mit HM-ES-PMSw1-DR
Zitat aus der Bauanleitung:
R34 = 10KOhm/SMD/0402
R35 = 330Ohm/SMD/0402
D30 = SMAJ8.5A/SMDZusätzlich wird ein Spannungseingang über die Schraubklemme KL30 zu Verfügung gestellt, der es über den Widerstand R35 ermöglicht, die Schaltung auch über eine getastete 230-V-Spannung zu bedienen. Dabei dient Diode D30 der Störunterdrückung und R34 als Pull-up-Widerstand.
R34 = 10KOhm/SMD/0402
R35 = 330Ohm/SMD/0402
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen