Beitrag von jawr » 25.09.2023, 17:45

Hallo zusammen,

ich habe einen Wandthermostat (insg. 5), bei dem extrem schnell (jetzt nach 3 Wochen) die Batterien alle sind. Batterien vorher getestet, keine Akkus, "gute" Duracell Zellen.

Firmware ist die 1.4. Ich habe jetzt mal das Protokoll für das Thermostat aktiviert. Mir sieht das alles irgendwie viel aus, was da so gesendet wird. Das Gerät ist verknüpft mit einem Fensterkontakt und einem Heizungsthermorstat.

Hier mal ein Auszug:

Code: Alles auswählen

17:17:59	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Ist-Temperatur 23.90°C, Rel. Luftfeuchte 57.00%, Soll-Temperatur 12.50°C
17:18:09	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Auto-Modus, Keine Fehlermeldung 'LowBat', Keine Kommunikations-Fehlermeldung, Keine Fenster-Auf-Meldung, Batteriestatus 3.10V, Boost-Status 0min, Ist-Temperatur 23.90°C, Soll-Temperatur 12.50°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
17:18:19	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:1	
Temperatur 23.90°C, Rel. Luftfeuchte 57%
17:19:33	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Auto-Modus, Keine Fehlermeldung 'LowBat', Keine Kommunikations-Fehlermeldung, Keine Fenster-Auf-Meldung, Batteriestatus 3.00V, Boost-Status 0min, Ist-Temperatur 23.80°C, Soll-Temperatur 12.50°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
17:20:15	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Auto-Modus, Keine Fehlermeldung 'LowBat', Keine Kommunikations-Fehlermeldung, Fenster-Auf-Meldung, Batteriestatus 3.00V, Boost-Status 0min, Ist-Temperatur 23.80°C, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day
17:20:15	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
17:20:18	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Ist-Temperatur 23.80°C, Rel. Luftfeuchte 56.00%, Soll-Temperatur 12.00°C
17:20:29	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Auto-Modus, Keine Fehlermeldung 'LowBat', Keine Kommunikations-Fehlermeldung, Fenster-Auf-Meldung, Batteriestatus 3.10V, Boost-Status 0min, Ist-Temperatur 23.70°C, Soll-Temperatur 14.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
17:20:38	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:1	
Temperatur 23.70°C, Rel. Luftfeuchte 56%
17:22:24	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Ist-Temperatur 23.60°C, Rel. Luftfeuchte 57.00%, Soll-Temperatur 14.00°C
17:22:34	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Auto-Modus, Keine Fehlermeldung 'LowBat', Keine Kommunikations-Fehlermeldung, Fenster-Auf-Meldung, Batteriestatus 3.10V, Boost-Status 0min, Ist-Temperatur 23.60°C, Soll-Temperatur 14.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
17:22:44	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:1	
Temperatur 23.60°C, Rel. Luftfeuchte 57%
17:22:49	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Auto-Modus, Keine Fehlermeldung 'LowBat', Keine Kommunikations-Fehlermeldung, Fenster-Auf-Meldung, Batteriestatus 3.10V, Boost-Status 0min, Ist-Temperatur 23.60°C, Soll-Temperatur 15.50°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
17:24:55	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Auto-Modus, Keine Fehlermeldung 'LowBat', Keine Kommunikations-Fehlermeldung, Fenster-Auf-Meldung, Batteriestatus 3.10V, Boost-Status 0min, Ist-Temperatur 23.50°C, Soll-Temperatur 16.50°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day
17:24:56	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
17:25:39	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:1	
Temperatur 23.50°C, Rel. Luftfeuchte 57%
17:26:30	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Manu-Modus, Keine Fehlermeldung 'LowBat', Keine Kommunikations-Fehlermeldung, Fenster-Auf-Meldung, Batteriestatus 3.10V, Boost-Status 0min, Ist-Temperatur 23.40°C, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
17:28:00	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Ist-Temperatur 23.40°C, Rel. Luftfeuchte 57.00%, Soll-Temperatur 12.00°C
17:28:20	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:1	
Temperatur 23.40°C, Rel. Luftfeuchte 57%
17:29:48	25.09.2023	Wandthermostat_Wohnzimmer:1	
Temperatur 24.10°C, Rel. Luftfeuchte 51%
17:30:27	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Ist-Temperatur 23.30°C, Rel. Luftfeuchte 57.00%, Soll-Temperatur 12.00°C
17:30:47	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:1	
Temperatur 23.30°C, Rel. Luftfeuchte 57%
17:32:39	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Ist-Temperatur 23.30°C, Rel. Luftfeuchte 57.00%, Soll-Temperatur 12.00°C
17:32:59	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:1	
Temperatur 23.30°C, Rel. Luftfeuchte 57%
17:35:40	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Ist-Temperatur 23.20°C, Rel. Luftfeuchte 58.00%, Soll-Temperatur 12.00°C
17:35:50	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Manu-Modus, Keine Fehlermeldung 'LowBat', Keine Kommunikations-Fehlermeldung, Fenster-Auf-Meldung, Batteriestatus 3.10V, Boost-Status 0min, Ist-Temperatur 23.20°C, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
17:36:00	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:1	
Temperatur 23.20°C, Rel. Luftfeuchte 58%
17:38:27	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Ist-Temperatur 23.10°C, Rel. Luftfeuchte 58.00%, Soll-Temperatur 12.00°C
17:38:37	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:2	
Manu-Modus, Keine Fehlermeldung 'LowBat', Keine Kommunikations-Fehlermeldung, Fenster-Auf-Meldung, Batteriestatus 3.10V, Boost-Status 0min, Ist-Temperatur 23.10°C, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
17:38:47	25.09.2023	Wandthermostat_Schlafzimmer:1	
Temperatur 23.10°C, Rel. Luftfeuchte 58%

Hier die Geräteparameter:
Geräteparameter.JPG
Ist die Anzahl der Meldungen im Protokoll normal? Was könnte ansonsten die Probleme verursachen?

Gruß,

jawr

Sven_A
Beiträge: 4160
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 352 Mal
Danksagung erhalten: 285 Mal

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU Batterie schnell leer

Beitrag von Sven_A » 26.09.2023, 08:20

jawr hat geschrieben:
25.09.2023, 17:45
..."gute" Duracell Zellen...
Das ist Ansichtssache ;-)

Schonmal andere Marke probiert, nur um sicher zu gehen?

jawr
Beiträge: 88
Registriert: 08.12.2016, 12:25
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU Batterie schnell leer

Beitrag von jawr » 26.09.2023, 10:36

Moin,

wie ich geschrieben habe, habe ich insgesamt 5 Stück von den Dingern. Bei allen anderen tritt das Problem mit den gleichen Batterien nicht auf, kann also nicht daran liegen.

Gruß,

jawr

Sven_A
Beiträge: 4160
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 352 Mal
Danksagung erhalten: 285 Mal

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU Batterie schnell leer

Beitrag von Sven_A » 27.09.2023, 08:12

Wenn es daran nicht liegen kann liegt wohl ein defekt vor. Wenn noch Garantie besteht einschicken, sonst ersetzen.

Matthias K.
Beiträge: 1177
Registriert: 14.02.2016, 12:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Heidenheim
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 229 Mal

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU Batterie schnell leer

Beitrag von Matthias K. » 27.09.2023, 12:14

Es gab auch schon Fälle wo Verunreinigungen zu Kriechstrom geführt haben.
In dem Fall half dann Reinigen der Platine mit Isopropanol.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 11035
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 632 Mal
Danksagung erhalten: 2287 Mal

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU Batterie schnell leer

Beitrag von Baxxy » 27.09.2023, 12:35

Da noch keiner gefragt hat...
Gibt es irgendwelche Programme die das Thermostat "ansteuern"?

Oder vllt. ein direktverknüpfter Fensterkontakt der "prellt"...

jawr
Beiträge: 88
Registriert: 08.12.2016, 12:25
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU Batterie schnell leer

Beitrag von jawr » 29.09.2023, 15:10

Hallo,

muss ich mal prüfen mit der Verunreinigung. Was meinst du mit Fensterkontakt der prellt?

Programme laufen keine die das Thermostat ansteuern.