Helligkeitssenssor und Bewegungsmelder zusammen?

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Schaki14
Beiträge: 2
Registriert: 30.10.2023, 07:29
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Helligkeitssenssor und Bewegungsmelder zusammen?

Beitrag von Schaki14 » 30.10.2023, 07:42

Hallo zusammen! Habe Konstruktion mit einem Außenbewegungsmelder HM-Sen-MDIR-SM und einem Helligkeitssensor HM-Sen-LI-O übernommen.
In der Nacht funktioniert alles prima bei Bewegung wird Licht eingeschalten. Auch bei Sonne passt es -> tut Nix.
Nur in der Dämmerung schaltet sich Licht ein obwohl es hell ist. Bzw. Gemessene 200 Lux laut Helligkeitssensor. Werde nicht schlau draus. :oops:
Vielleicht weiß jemand Rat….
Thx!
Dateianhänge
IMG_1534.jpeg

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9807
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Helligkeitssenssor und Bewegungsmelder zusammen?

Beitrag von Roland M. » 30.10.2023, 10:55

Hallo und willkommen im Forum!
Schaki14 hat geschrieben:
30.10.2023, 07:42
Nur in der Dämmerung schaltet sich Licht ein obwohl es hell ist. Bzw. Gemessene 200 Lux laut Helligkeitssensor. Werde nicht schlau draus. :oops:
Schau einmal in den Geräteeinstellungen nach!
Vielleicht ist beim Lichtsensor bei "Nötige Änderung in % für erneute Statusmitteilung " etwas eingetragen.
Auch beim Bewegungsmelder könnte dir das "Helligkeitsfilter" in die Suppe spucken.

Aber andere Frage: warum nutzt du nicht einfach eine Direktverknüpfung zwischen Bewegungsmelder (mit entsprechend gesetzter Schwelle für die Helligkeit) und Aktor?


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Xel66
Beiträge: 14170
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 587 Mal
Danksagung erhalten: 1501 Mal

Re: Helligkeitssenssor und Bewegungsmelder zusammen?

Beitrag von Xel66 » 30.10.2023, 11:07

Roland M. hat geschrieben:
30.10.2023, 10:55
Aber andere Frage: warum nutzt du nicht einfach eine Direktverknüpfung zwischen Bewegungsmelder (mit entsprechend gesetzter Schwelle für die Helligkeit) und Aktor?
Vermutlich, weil es sich (entsprechend der Namensgebung) um zwei getrennte Geräte handelt, die Bewegung und Helligkeit erfassen. Aber auch damit könnte man das Problem per Direktverknüpfung lösen (virtuelle Kanäle --> UND)

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9807
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Helligkeitssenssor und Bewegungsmelder zusammen?

Beitrag von Roland M. » 30.10.2023, 11:17

Hallo!
Xel66 hat geschrieben:
30.10.2023, 11:07
Vermutlich, weil es sich (entsprechend der Namensgebung) um zwei getrennte Geräte handelt, die Bewegung und Helligkeit erfassen.
Ja, das ist schon klar, aber warum einen zusätzlichen Lichtsensor nutzen, wenn der Bewegungsmelder das auch kann?

Aber auch damit könnte man das Problem per Direktverknüpfung lösen (virtuelle Kanäle --> UND)
Wenn der Aktor virtuelle Kanäle hat, was beim klassischen HM nicht gewährleistet ist.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Xel66
Beiträge: 14170
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 587 Mal
Danksagung erhalten: 1501 Mal

Re: Helligkeitssenssor und Bewegungsmelder zusammen?

Beitrag von Xel66 » 30.10.2023, 11:40

Roland M. hat geschrieben:
30.10.2023, 11:17
Ja, das ist schon klar, aber warum einen zusätzlichen Lichtsensor nutzen, wenn der Bewegungsmelder das auch kann?
Vielleicht, weil man diese Funktionalität gar nicht kennt!? (erster Beitrag, System übernommen).

Übrigens kann das Programm eigentlich gar nicht funktionieren. "Gerätekommunikation OK" ist kein Trigger für eine Bewegungserkennung. Hier ist definitiv der falsche Kanal (:0) ausgewählt.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Schaki14
Beiträge: 2
Registriert: 30.10.2023, 07:29
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Helligkeitssenssor und Bewegungsmelder zusammen?

Beitrag von Schaki14 » 31.10.2023, 08:01

Danke für Feedback!

Es war im Sensor Helligkeitsschwelle auf 10
Jetzt habe ich Wert auf 70 gesetzt aber, löst bei aktuellem Wert Helligkeitswert von 95 im Sensor gemessen noch immer bei Bewegung aus….. 🤮
Thx

Xel66
Beiträge: 14170
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 587 Mal
Danksagung erhalten: 1501 Mal

Re: Helligkeitssenssor und Bewegungsmelder zusammen?

Beitrag von Xel66 » 31.10.2023, 09:19

Der Wert hat weder mit dem Programm noch mit Deinem Problem zu tun. Wenn Du wirklich Hilfe willst, musst Du erstens das Programm korrigieren (den richtigen Kanal wählen und auf "Bewegung erkannt" triggern) und auch mal erklären, warum Du den Helligkeitssensor und nicht die im BWM integrierte Helligkeitserkennung benutzt und weiterhin, warum Du nicht die im Normalfall vorgesehene Direktverknüpfung einsetzt. Ferner wäre es zielführend, auch mal Dein Testszenario zu beschreiben. Es bringt Dir z.B. nichts, den Sensor kurzfristig mit einem Lappen abzudecken und zu meinen, dass dann die Programmierung funktioniert. Der Sensor übermittelt zyklisch seine Daten an die CCU (habe den Sensor nicht, denke aber mal, dass er auch alle drei Minuten sendet) und Programme arbeiten eben mit gecacheten Werten. Bei BWM erfolgt zusätzlich noch eine Mittlung über die letzten "gemessenen" Werte. Kann man aber konfigurieren.

Und da es sich wohl um ein "übernommenes System" handelt, musst Du mal feststellen, ob der Vorbesitzer nicht doch eine Direktverknüpfung angelegt hat, die Deiner Programmierung in die Suppe spuckt (Einstellungen/Geräte und dann am BWM auf "Direkte").

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“