HM-ES-TX-WM Gaszähler komisches Verhalten

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
friedi100
Beiträge: 27
Registriert: 28.12.2017, 21:11

HM-ES-TX-WM Gaszähler komisches Verhalten

Beitrag von friedi100 » 24.01.2024, 14:55

Hallo,

ich habe seit 3 Wochen den HM-ES-TX-WM mit der Firmware 1.2 und dem ELV Energy-Sensor Gas 2 im Einsatz.

Anlernen an die CCU3 sowie das auslesen der Daten hat immer für einige Tage funktioniert.

Irgendwann hört das System einfach zu zählen auf.

Hat jemand einen Tipp für mich was ich machen oder prüfen kann?

Vielen Dank

Schöne Grüße

Alex Friedberger

Hardware: CCU3
Software: Raspberrymatic 3.73.9.20231130
Firmware Aktor: 1.2

Don Kanaille
Beiträge: 664
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal

Re: HM-ES-TX-WM Gaszähler komisches Verhalten

Beitrag von Don Kanaille » 25.01.2024, 23:23

Mit einem kurzen Druck auf die linke Taste vom HM-ES-TX-WM startet der Diagnose-Modus für 10 Minuten. Jede Auslösung vom Reedkontakt wird dann auf der LED angezeigt. Bei leiser Umgebung kann man das Auslösen vom Reedkontakt auch hören. Er muss mit jeder Umdrehung der meist letzten Walze vom Zählwerk ein mal geschlossen werden. Mit einem Magneten kann man den Reedkontakt auch von außen auslösen.