TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9807
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle

Beitrag von Roland M. » 17.03.2024, 00:16

Hallo Nils!
NilsG hat geschrieben:
16.03.2024, 23:28
spannender Ansatz - hast Du mehr Info dazu?
Ich habe einen SCo an der Balkontüre, der Amok läuft, wenn in kurzer Zeit zu oft Statusänderungen vorkommen, beispielsweise wenn bei gekippter Türe der Wind diese dauernd auf- und zuschlägt. Kann aber auch schon bei eigener Unentschlossenheit und schwankender Entscheidungsfreudigkeit sein. ;)
Da geht der SCo dann in ein Dauerfeuer, manchmal erholt er sich nach gefühlt einer halben Minute, ich bin aber schon ins Zimmer gekommen und habe erstaunt festgestellt, dass der wie wild herumblinkt - letzte Anwesenheit im Zimmer eher im Stundenbereich...

Vor allem wie eQ-3 dazu steht!?
Das klassische HM ist abgekündigt.
Tot.
Erwartest du da tatsächlich noch ein FW-Update?


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1703
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 386 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle

Beitrag von NilsG » 17.03.2024, 00:20

Naja, bei solch eklatanten Fehlern schon irgendwie
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Matsch
Beiträge: 5455
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 743 Mal

Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle

Beitrag von Matsch » 17.03.2024, 01:06

NilsG hat geschrieben:
17.03.2024, 00:20
Naja, bei solch eklatanten Fehlern schon irgendwie
Comedian?

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2042
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 586 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Kontaktdaten:

Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle

Beitrag von stan23 » 17.03.2024, 06:41

Der Sendeschleifenbug trat nur auf wenn der SCo eine Sendeverzögerung eingestellt hat, und man genau am Ende der Verzögerung wieder öffnet/schließt.

Ohne Verzögerung passiert das nicht, zumindest soweit meine Erinnerung an meine eigenen Sensoren und die Diskussion hier im Forum zurückreicht.

Und man sieht es ganz gut am Dauerblinken.
Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1703
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 386 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle

Beitrag von NilsG » 17.03.2024, 09:33

Ahhh, dann schliesst sich der Kreis!

Hatte eine Sendeverzögerung eingestellt, die aber nun mal wieder rausgenommen.
Dafür eine Verzögerung bei dem LED-Programm eingebaut.

Danke allen für den Input - werde berichten!
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle

Beitrag von jp112sdl » 17.03.2024, 11:30

NilsG hat geschrieben:
17.03.2024, 00:20
Naja, bei solch eklatanten Fehlern schon irgendwie
Stand 04.10.2019. Die Hoffnung stirbt zuletzt
viewtopic.php?f=27&t=52992#p533306

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Antworten