HM-ES-TX-WM: "Energie-Zähler CCU" zählt nicht hoch
Moderator: Co-Administratoren
HM-ES-TX-WM: "Energie-Zähler CCU" zählt nicht hoch
Hallo zusammen
Meine CCU3 (FW 3.75.6) zeigt für den Zählersensor HM-ES-TX-WM (FW 1.0) im Abschnitt "Energie-Zähler CCU" immer 0.00 Wh / 0.00 CHF an. Nach Klick auf "Reset" kann ich einen Wert eingeben. Ein solcher bleibt aber nur bis zur nächsten Datenübermittlung (also max. einige Minuten) erhalten, danach wird wieder 0.00 Wh / 0.00 CHF angezeigt.
Im Abschnitt "Energie-Zähler Gerät" wird korrekt hochgezählt. Auch der Funktionstest für die Gerätekommunikation unter 'Einstellungen > Geräte > Aktuelle Geräteeinstellungen' läuft erfolgreich durch.
Hat jemand eine Idee für Abhilfe?
Meine CCU3 (FW 3.75.6) zeigt für den Zählersensor HM-ES-TX-WM (FW 1.0) im Abschnitt "Energie-Zähler CCU" immer 0.00 Wh / 0.00 CHF an. Nach Klick auf "Reset" kann ich einen Wert eingeben. Ein solcher bleibt aber nur bis zur nächsten Datenübermittlung (also max. einige Minuten) erhalten, danach wird wieder 0.00 Wh / 0.00 CHF angezeigt.
Im Abschnitt "Energie-Zähler Gerät" wird korrekt hochgezählt. Auch der Funktionstest für die Gerätekommunikation unter 'Einstellungen > Geräte > Aktuelle Geräteeinstellungen' läuft erfolgreich durch.
Hat jemand eine Idee für Abhilfe?
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 11.09.2023, 20:00
- System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HM-ES-TX-WM: "Energie-Zähler CCU" zählt nicht hoch
Hallo,
ich hab zwar keine CCU im Einsatz (ich benutze FHEM mit den alten HM-Lan-Adaptern) aber mir ist zumindest aufgefallen das mein HM-ES-TX-WM als Firmwareversion die 2.5 aufzeigt.
Vielleicht solltest du deinen mal auf die aktuelle Firmware hochziehen?
Keine Ahnung welche das jetzt ist, da bei mir alles funktioniert schau ich nicht so oft nach Updates.
Auch wäre interessant auf welches Protokoll der HM-ES-TX-WM eingestellt ist (so man das bei der CCUx umstellen kann was ich aber vermute).
Bei mir steht es auf SML was aber daran liegt das ich den entsprechenden Zähler dafür habe - keine Scheibe mehr mit der roten Markierung.
Früher hatte ich auch nur einen mit der rotierenden Scheibe aber seit der Energieversorger umgestellt hat ... musste auch ich umstellen.
Solche Infos wären vorab recht interessant zu wissen.
Gruß Roland74
ich hab zwar keine CCU im Einsatz (ich benutze FHEM mit den alten HM-Lan-Adaptern) aber mir ist zumindest aufgefallen das mein HM-ES-TX-WM als Firmwareversion die 2.5 aufzeigt.
Vielleicht solltest du deinen mal auf die aktuelle Firmware hochziehen?
Keine Ahnung welche das jetzt ist, da bei mir alles funktioniert schau ich nicht so oft nach Updates.
Auch wäre interessant auf welches Protokoll der HM-ES-TX-WM eingestellt ist (so man das bei der CCUx umstellen kann was ich aber vermute).
Bei mir steht es auf SML was aber daran liegt das ich den entsprechenden Zähler dafür habe - keine Scheibe mehr mit der roten Markierung.
Früher hatte ich auch nur einen mit der rotierenden Scheibe aber seit der Energieversorger umgestellt hat ... musste auch ich umstellen.
Solche Infos wären vorab recht interessant zu wissen.
Gruß Roland74
- Baxxy
- Beiträge: 10950
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 618 Mal
- Danksagung erhalten: 2257 Mal
Re: HM-ES-TX-WM: "Energie-Zähler CCU" zählt nicht hoch
Die 2.xer Firmware ist nur für den IEC-Sensor, für alle anderen Sensoren ist die 1.2 aktuell.
Der "CCU-Zähler" wird durch ein systeminternes Programm "gefüllt", vielleicht hakt da was.
Der "CCU-Zähler" wird durch ein systeminternes Programm "gefüllt", vielleicht hakt da was.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HM-ES-TX-WM: "Energie-Zähler CCU" zählt nicht hoch
Auch bei mir verrichtet ein Smart Meter seinen Dienst, aber meine Installation wurde 2015 mit einem Zählersensor LED ES-LED (optische Abtastung der IR-Prüf-LED) umgesetzt.
So ein FW-Update ist durchaus mit Nervenkitzel verbunden, wenn es sich um ein Ferienhaus handelt. Da mein heutiger Abenteuerhunger noch ungestillt war, habe ich es gewagt und den HM-ES-TX-WM auf FW 1.2 upgedatet. Nun, zumindest scheint sich das System insgesamt nicht wesentlich verschlechtert zu haben und im Abschnitt 'Energie-Zähler CCU' wird prinzipiell wieder hochgezählt.
Aber: Statt der Einheit (Wh / kWh) wird 'undefined' angezeigt und als Nebeneffekt werden die Anzeigen nun doppelt dargestellt, siehe Screenshot im Anhang. Dabei ist der untere Teil ausser Funktion - auch beim Klick auf den Reset-Button passiert nichts. Zudem wird im Abschnitt 'Energie-Zähler Gerät' bislang nur 'NaN' angezeigt - werde mal beobachten, ob sich das noch ändert. Komische Sache.
So ein FW-Update ist durchaus mit Nervenkitzel verbunden, wenn es sich um ein Ferienhaus handelt. Da mein heutiger Abenteuerhunger noch ungestillt war, habe ich es gewagt und den HM-ES-TX-WM auf FW 1.2 upgedatet. Nun, zumindest scheint sich das System insgesamt nicht wesentlich verschlechtert zu haben und im Abschnitt 'Energie-Zähler CCU' wird prinzipiell wieder hochgezählt.
Aber: Statt der Einheit (Wh / kWh) wird 'undefined' angezeigt und als Nebeneffekt werden die Anzeigen nun doppelt dargestellt, siehe Screenshot im Anhang. Dabei ist der untere Teil ausser Funktion - auch beim Klick auf den Reset-Button passiert nichts. Zudem wird im Abschnitt 'Energie-Zähler Gerät' bislang nur 'NaN' angezeigt - werde mal beobachten, ob sich das noch ändert. Komische Sache.
- Dateianhänge
-
- Screenshot 2024-04-02 001239.png (10.47 KiB) 263 mal betrachtet
-
- Beiträge: 5514
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danksagung erhalten: 752 Mal
Re: HM-ES-TX-WM: "Energie-Zähler CCU" zählt nicht hoch
Bei anderen Doppelanzeigen hilft meist ein CCU-Neustart.
Re: HM-ES-TX-WM: "Energie-Zähler CCU" zählt nicht hoch
Danke, ich liess es unerwähnt, aber weder ein Neustart noch das Löschen des Browser-Caches (bzw. das Öffnen in einem InPrivate-Fenster) halfen in diesem Fall.
- Baxxy
- Beiträge: 10950
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 618 Mal
- Danksagung erhalten: 2257 Mal
Re: HM-ES-TX-WM: "Energie-Zähler CCU" zählt nicht hoch
Nicht unbedingt der eleganteste Weg...
Gerät inkl. Werksreset aus der Zentrale löschen, Zentrale neu starten, Gerät wieder an lernen.
Nennt sich "eQ-3 Holzhammer Methode" und funktioniert normalerweise immer.
Gerät inkl. Werksreset aus der Zentrale löschen, Zentrale neu starten, Gerät wieder an lernen.
Nennt sich "eQ-3 Holzhammer Methode" und funktioniert normalerweise immer.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HM-ES-TX-WM: "Energie-Zähler CCU" zählt nicht hoch
Danke Baxxy, werden dies probieren, sobald das nächste Mal jemand vor Ort ist.
Re: HM-ES-TX-WM: "Energie-Zähler CCU" zählt nicht hoch
Ich kann vermelden, dass die Holzhammer-Methode das Problem beseitigt hat. Besten Dank an alle.