Hallo Ihr lieben...
ich bin neu hier und hab eine Frage der Darstellung des Bewegungsmelders in der Studioversion:
Ich habe im Ansichtfenster kleine Rahmen definiert. Bei der Auslösung des Bewegungsmelders schaltet das Symbol dort von grün auf rot, aber es schaltet m´nicht mehr auf grün zurück, obwohl ich eine Einschaltdauer von 60 sec. definiert habe. Ist das nur ein Darstellungsproblem, oder merkt auch die Software einen neuen Einschaltbefehl nicht? Wie kann ich das lösen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Michael
ich bin neu hier und hab eine Frage der Darstellung des Bewegungsmelders in der Studioversion:
Ich habe im Ansichtfenster kleine Rahmen definiert. Bei der Auslösung des Bewegungsmelders schaltet das Symbol dort von grün auf rot, aber es schaltet m´nicht mehr auf grün zurück, obwohl ich eine Einschaltdauer von 60 sec. definiert habe. Ist das nur ein Darstellungsproblem, oder merkt auch die Software einen neuen Einschaltbefehl nicht? Wie kann ich das lösen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Michael
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 12194
- Registriert: 29.07.2006, 15:58
- Wohnort: Schweiz
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: PIRA Außenbewegungsmelder
Hallo Michael
Täglich ein paar neue Mitglieder. - Toll! - Auch dir ein herzliches Willkommen!
Die Bewegungsmelder senden nur ein Signal, wenn sie Bewegung feststellen. Nicht "Keine Bewegung". Auch wenn du im PIRA eine Einschaltdauer festgelegt hast, wird diese - leider - von Homeputer ignoriert. Man muss den Bewegungsmelder selber im Makro wieder zurücksetzen. Dein Makro im PIRA müsste also etwa wie folgt aussehen:
Das WARTE() sollte etwas kürzer sein als der Sendeabstand, der im PIRA programmiert ist. Standard ist (glaube ich) 24 Sekunden.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es richtig funktioniert, wenn das "einschalten für" gesendet werden soll, während die Steckdose noch EIN ist. Früher lief das nicht richtig. Deshalb empfehle ich dir, die Option "Senden auch bei Zuweisung ohne Änderung" zu aktivieren. Dann läuft's bestimmt richtig.
Viele Grüsse
Bümpi
Täglich ein paar neue Mitglieder. - Toll! - Auch dir ein herzliches Willkommen!
Die Bewegungsmelder senden nur ein Signal, wenn sie Bewegung feststellen. Nicht "Keine Bewegung". Auch wenn du im PIRA eine Einschaltdauer festgelegt hast, wird diese - leider - von Homeputer ignoriert. Man muss den Bewegungsmelder selber im Makro wieder zurücksetzen. Dein Makro im PIRA müsste also etwa wie folgt aussehen:
Code: Alles auswählen
Schaltsteckdose einschalten für "00:01:00"
warte("00:00:20")
Bewegungsmelder ausschalten
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es richtig funktioniert, wenn das "einschalten für" gesendet werden soll, während die Steckdose noch EIN ist. Früher lief das nicht richtig. Deshalb empfehle ich dir, die Option "Senden auch bei Zuweisung ohne Änderung" zu aktivieren. Dann läuft's bestimmt richtig.
Viele Grüsse
Bümpi
Re: PIRA Außenbewegungsmelder
Hallo Bümpi
ich war fast drann, aber nur fast DANKE!!
Bis bald Michael
ich war fast drann, aber nur fast DANKE!!
Bis bald Michael
Re: PIRA Außenbewegungsmelder
Hallo!
Also bei mir funktioniert der Pir ohne irgendwelche Probleme
auch ohne Programm zum Rücksetzen
Volker
Also bei mir funktioniert der Pir ohne irgendwelche Probleme
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
auch ohne Programm zum Rücksetzen
Volker
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 12194
- Registriert: 29.07.2006, 15:58
- Wohnort: Schweiz
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: PIRA Außenbewegungsmelder
Hallo Volker
Das würde mich jetzt aber genauer interessieren. Wurde da was geändert?
Also: Bei dir wechselt der Bewegungsmelder in der Visualisierung nach einer gewissen Zeit wieder von ROT auf GRÜN, obwohl du ihn im Makro nicht zurücksetzst? Wie lange dauert das? Und stimmt diese Zeitdauer mit der im PIR programmierten Einschaltdauer überein?
Viele Grüsse
Bümpi
Das würde mich jetzt aber genauer interessieren. Wurde da was geändert?
Also: Bei dir wechselt der Bewegungsmelder in der Visualisierung nach einer gewissen Zeit wieder von ROT auf GRÜN, obwohl du ihn im Makro nicht zurücksetzst? Wie lange dauert das? Und stimmt diese Zeitdauer mit der im PIR programmierten Einschaltdauer überein?
Viele Grüsse
Bümpi
Re: PIRA Außenbewegungsmelder
Moin!
Es gibt da in den Einstellungen des Objekts ein Feld "Reset-Zeit in Sekunden". Dort einfach einen Wert eintragen und das Objekt wird nach der eingestellten Zeit zurückgesetzt. Funktioniert gut bei mir mit drei Bewegungsmelder.
Viele Grüße
Mitch
Es gibt da in den Einstellungen des Objekts ein Feld "Reset-Zeit in Sekunden". Dort einfach einen Wert eintragen und das Objekt wird nach der eingestellten Zeit zurückgesetzt. Funktioniert gut bei mir mit drei Bewegungsmelder.
Viele Grüße
Mitch
---------------------------------------------------------------------------
334 Kanäle in 101 Geräten:
5x HM-LC-Sw1-FM, 8x HMW-IO-12-Sw7-DR, 4x HMW-LC-Sw2-DR, 1x HMW-LC-Dim1L-DR, 6x HM-LC-Sw1-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM, 3x HM-Sec-Key, 3x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-Sec-Key-S, 3x HM-Sec-Win, 1x HM-CCU-1, 1x HM-RC-19, 6x HM-CC-TC, 7x HM-CC-VD, 5x HM-RC-Key3-B, 2x HM-Sen-MDIR-SM, 1x HM-WDS100-C6-O, 2x HM-WDS10-TH-O, 7x HM-Sec-SC, 10x HM-Sec-RHS, 2x HM-PB-2-WM, 2x HM-PB-4-WM, 1x HM-RC-Sec3, 3x HM-Sec-MDIR, 4x HM-PBI-4-FM, 1x HM-WDS30-T-O, 1x HMW-Sen-SC-12-DR, 1x HM-LC-Dim2L-SM
---------------------------------------------------------------------------
mein anderes "Hobby":
![Bild](http://meine.flugstatistik.de/banner2/Mitch01.gif)
334 Kanäle in 101 Geräten:
5x HM-LC-Sw1-FM, 8x HMW-IO-12-Sw7-DR, 4x HMW-LC-Sw2-DR, 1x HMW-LC-Dim1L-DR, 6x HM-LC-Sw1-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM, 3x HM-Sec-Key, 3x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-Sec-Key-S, 3x HM-Sec-Win, 1x HM-CCU-1, 1x HM-RC-19, 6x HM-CC-TC, 7x HM-CC-VD, 5x HM-RC-Key3-B, 2x HM-Sen-MDIR-SM, 1x HM-WDS100-C6-O, 2x HM-WDS10-TH-O, 7x HM-Sec-SC, 10x HM-Sec-RHS, 2x HM-PB-2-WM, 2x HM-PB-4-WM, 1x HM-RC-Sec3, 3x HM-Sec-MDIR, 4x HM-PBI-4-FM, 1x HM-WDS30-T-O, 1x HMW-Sen-SC-12-DR, 1x HM-LC-Dim2L-SM
---------------------------------------------------------------------------
mein anderes "Hobby":
![Bild](http://meine.flugstatistik.de/banner2/Mitch01.gif)
Re: PIRA Außenbewegungsmelder
Hallo!
Also ich habe definitiv keine Resetzeit bei "Allgemein" eingetragen und bei "Makro" auch kein Rücksetzbefehl eingegeben.
Nach einiger Zeit ist der Pir wieder auf aus - funktioniert sowohl beim Aussen wie auch beim Innen Pir
Zeit muss ich mal bei Gelegenheit messen - poste ich dann.
Volker
Also ich habe definitiv keine Resetzeit bei "Allgemein" eingetragen und bei "Makro" auch kein Rücksetzbefehl eingegeben.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Nach einiger Zeit ist der Pir wieder auf aus - funktioniert sowohl beim Aussen wie auch beim Innen Pir
Zeit muss ich mal bei Gelegenheit messen - poste ich dann.
Volker
Re: PIRA Außenbewegungsmelder
Hallo,
bei mir setzt sich der Status auch automatisch wieder nach ca. 2 min. zurück. Ohne Reset-Zeit ohne irgendwas.
Grüße
Ralph
bei mir setzt sich der Status auch automatisch wieder nach ca. 2 min. zurück. Ohne Reset-Zeit ohne irgendwas.
Grüße
Ralph
--------------------------------------------
viele Kanäle in 143 Geräten
viele Kanäle in 143 Geräten
- jczarnetzki
- Beiträge: 744
- Registriert: 06.01.2007, 19:35
- Wohnort: 20 Min. westlich von Hannover
Re: PIRA Außenbewegungsmelder
Hallo,
Ist bei mir auch so.
Bewegungsmelder schaltet nach der eingegebene Mindestsendeabstand in der Grafik von VisuWin wieder auf grün.
Ist bei mir auch so.
Bewegungsmelder schaltet nach der eingegebene Mindestsendeabstand in der Grafik von VisuWin wieder auf grün.
Mit freundlichen Grüßen
jörg
171 Kanäle in 66 Geräten:
2x HM-LC-Sw1-PB-FM, 3x HM-LC-Sw1-Pl, 2x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-WDS10-TH-O, 6x HM-Sec-SD, 2x HM-Sen-MDIR-SM, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-LC-Dim1L-Pl, 1x HM-PB-4-WM, 1x HM-LC-Sw2-PB-FM, 1x HM-RC-12-B, 2x HM-RC-19-B, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-Sec-SD-Team, 1x HM-Sec-RHS, 6x HM-Sec-SC, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-OU-CF-Pl, 1x HM-CCU-1, 1x HMW-IO-4-FM, 2x HM-LC-Sw2-FM, 5x HM-CC-VD, 2x HM-WDS40-TH-I, 1x HM-WDS30-T-O, 4x HM-CC-TC, 2x HM-Sec-WDS, 2x HM-RC-Key3-B, 1x HM-Sec-Key
--------------------------------------------
jörg
171 Kanäle in 66 Geräten:
2x HM-LC-Sw1-PB-FM, 3x HM-LC-Sw1-Pl, 2x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-WDS10-TH-O, 6x HM-Sec-SD, 2x HM-Sen-MDIR-SM, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-LC-Dim1L-Pl, 1x HM-PB-4-WM, 1x HM-LC-Sw2-PB-FM, 1x HM-RC-12-B, 2x HM-RC-19-B, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-Sec-SD-Team, 1x HM-Sec-RHS, 6x HM-Sec-SC, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-OU-CF-Pl, 1x HM-CCU-1, 1x HMW-IO-4-FM, 2x HM-LC-Sw2-FM, 5x HM-CC-VD, 2x HM-WDS40-TH-I, 1x HM-WDS30-T-O, 4x HM-CC-TC, 2x HM-Sec-WDS, 2x HM-RC-Key3-B, 1x HM-Sec-Key
--------------------------------------------