Beitrag von gerald_d » 10.11.2009, 16:17

hallo leute,

ich hab ein problem mit den zuständen meiner rollladenaktoren.

ich hab zum teil wired rollladenaktoren verbaut, diese werden jedoch über einen funktaster geschalten.
diese "vergessen" immer wieder ihren aktuellen zustand.
dann will meine frau den rollladen öffnen, und nichts passiert.
was klar ist, der rollladen ist in der visu offen, also zuerst schliessen und wieder öffnen was natürlich den WAF nicht erhöht :evil: .

was kann ich machen?

gruß
Gerald

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Zustand Rollladenaktor

Beitrag von buempi » 10.11.2009, 16:33

Hallo Gerald

In Homeputer CL gibt es die Funktion ABFRAGE():

Code: Alles auswählen

Abfrage(Rollladen1)
Wenn du diese vor den Fahrbefehl (und vielleicht noch ein WARTE() dazwischen) setzst, müsste Homeputer sich den richtigen Zustand des Rollladens holen und dann entsprechend schalten.

Trotzdem noch ein wichtiger Auszug aus der Hilfe:
ABFRAGE(Objektname)
Mit dieser Anweisung kann der aktuelle Zustand/Wert der Hardware eines Objekts abgefragt werden.
Normalerweise ist das nicht nötig, da Änderungen automatisch aktualisiert werden. In speziellen
Anwendungen kann es sinnvoll sein diese Anweisung zu verwenden, sie sollte jedoch nicht zu häufug und
möglichst nur bei sicherheitsrelevanten Objekten benutzt werden, da sie relativ zeitintensinv ist und es bei zu
häufiger Verwendung zu Verzögerungen bei der normalen Kommunikation kommen kann,
Viele Grüsse