Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizung

Programmierung der HomeMatic CCU mittels contronics homeputer CL

Moderator: Co-Administratoren

Schimmelpilz
Beiträge: 223
Registriert: 09.03.2013, 22:24

Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizung

Beitrag von Schimmelpilz » 18.02.2015, 11:51

Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Im Wohnzimmer habe ich in HPCL eine Zeittabelle hinterlegt die während der Woche die Soll-Temperatur untertags auf 18 Grad und nachmittags auf 21 Grad regeln soll. Am Wochenende wird früher auf 21 Grad Soll geregelt. Die exakt identische Zeittabelle ist auch für die (offne) Küche hinterlegt (separater Heizkreislauf). Nun ist es so, dass im Wohnzimmer die Zeittabelle nicht befolgt wird: morgens steht dort z.B. immer Soll: 21 Grad! Regel ich am Morgen auf 18 Grad Soll runter, so steht dort mittags wieder 21 Grad soll! In der Küche funktioniert das komischer Weise ohne Probleme!
Ich habe bereits alle Wandthermostate (es sind überall die neuen eckigen) sowohl in HPCL, wie auch im WebUI abgelernt und neu angelernt. Auch ein Neustart der CCU bringt nichts...
So langsam nervt mich das... Ich kann nicht ständig über das Handy (pocket control CL) die Heizung im Wohnzimmer neu einstellen...
Jemand eine Idee?
Habe schon über eine vollständige Neuinstallation nachgedacht (vielleicht hat sich ja in der CCU aus alten Versuchen was "festgesetzt"?). Aber der Aufwand wäre halt schon enorm... ist ja nicht nur die Heizungsregelung sondern auch Licht, Gartenbewässerung, Fenster- und Drehgriffkontakte...

Vielen Dank im Voraus

Wolle
Beiträge: 41
Registriert: 05.09.2007, 08:09
Wohnort: Wuppertal

Re: Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizun

Beitrag von Wolle » 18.02.2015, 16:17

Hallo,

check mal ob die Thermostate auch alle auf Manu stehen. Wenn sie auf Auto stehen werden nicht die Zeittabellen von HPCL sondern von den Thermostaten genommen, die stehen standardmässig glaube ich auf 21 Grad.

LG
Wolle

Schimmelpilz
Beiträge: 223
Registriert: 09.03.2013, 22:24

Re: Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizun

Beitrag von Schimmelpilz » 18.02.2015, 16:28

Hi,
alle Thermostate stehen auf Manu und sind gegen versehentliches Verstellen (leidliche Erfahrung mit der Putzfrau...) gesperrt.

Grüße

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizun

Beitrag von Familienvater » 18.02.2015, 17:11

Hi,

hast Du das Schreiben der History aktiviert? Dann müsstest Du in der History-Datei den Zeitpunkt finden, wo das Thermostat seine Temperatur wechselt, und dabei steht auch in eckigen Klammern als Zahl codiert die "Ursache" der Änderung.

Es kommt bei selten vor, das plötzlich die Zeittabellen von einem Objekt nicht mehr funktioniert haben, aber das habe ich zum Glück gefühlt nur alle paar Monate, wenn ein Rolladen auf einmal nicht mehr gefahren ist, weil der Trigger aus der Zeittabelle gefehlt hat.

Zeittabellen können in Makros deaktiviert werden, evtl. schaltest Du die selber ab?

Hast Du angelernte (direktverknüpfte) Fensterkontakte etc. am Wandthermostat?

Der Familienvater

Schimmelpilz
Beiträge: 223
Registriert: 09.03.2013, 22:24

Re: Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizun

Beitrag von Schimmelpilz » 18.02.2015, 17:21

Hi,
Historydaten sollte er eigentlich schreiben schaue ich mal nach wenn ich zu Hause bin!
Die Zeittabellen schalte ich (noch) nicht selbst über Makros oder sonst wie. Eine grundsätzliche Absenkung der Temperatur wollte ich erst später realisieren.
Fensterkontakte sind zwar vorhanden aber nicht direkt verknüpft!

Grüße
Stefan

Schimmelpilz
Beiträge: 223
Registriert: 09.03.2013, 22:24

Re: Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizun

Beitrag von Schimmelpilz » 18.02.2015, 21:59

Hi,
hier mal ein kleiner Ausschnitt aus der History (irre was da alle protokolliert wird... nahezu unmöglich die richtige Stelle zu finden!

18.02.2015/14:36:00;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:36:00;FWT_0EG_WZ.TEMPERATUR;21.0;[2]
18.02.2015/14:36:00;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]
18.02.2015/14:36:10;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:36:10;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]
18.02.2015/14:36:10;HZG_0EG_WZ;an;(1);[2]
18.02.2015/14:36:11;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[2]

18.02.2015/14:38:44;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:38:44;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]

18.02.2015/14:41:14;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:41:14;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]

18.02.2015/14:43:29;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:43:29;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]

18.02.2015/14:45:30;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:45:30;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]

18.02.2015/14:48:20;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:48:20;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]
1
18.02.2015/14:50:56;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:50:56;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]

18.02.2015/14:53:18;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:53:18;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]

18.02.2015/14:55:25;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:55:25;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]

18.02.2015/14:58:22;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/14:58:22;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]

18.02.2015/15:01:04;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/15:01:04;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]
18.02.2015/15:01:04;HZG_0EG_WZ;an;(1);[2]
18.02.2015/15:01:05;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[2]


18.02.2015/15:03:32;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/15:03:32;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]

18.02.2015/15:05:45;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]
18.02.2015/15:05:45;HZG_0EG_WZ;aus;(0);[10]


Ob das hilft?

Danke und Grüße

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizun

Beitrag von Familienvater » 18.02.2015, 22:58

Hi,

da ist leider nicht eine Zeile von der Soll-Vorgabe-Temp in dem Auszug enthalten, die Zeilen, wo kein .Temperatur etc dranhängen, sind die Vorgabewerte für das Wandthermostat, die 21,0 Grad sind die Raumtemperatur.

Die ganzen ein/aus verwirren mich echt, die kommen angeblich >=[10] alle vom Visualisierungsbildschirm.

Falls es Dich oder andere interessiert:
http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... ung#p37089

So schaut bei mir eine Änderung der Vorgabe-Temperatur durch ein Makro in der History aus

Code: Alles auswählen

18.02.2015/18:47:59;WT_WASCHKUECHE;10.0;[2]
18.02.2015/18:49:11;WT_WASCHKUECHE;18.0;[1]
18.02.2015/18:49:13;WT_WASCHKUECHE.MODUS;1;[2]
18.02.2015/18:49:13;WT_WASCHKUECHE;18.0;[2]
Der Familienvater

Schimmelpilz
Beiträge: 223
Registriert: 09.03.2013, 22:24

Re: Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizun

Beitrag von Schimmelpilz » 19.02.2015, 15:40

Hi,
die vielen ein/aus können von der geringen Hysterese her kommen... aber mir erscheint das auch etwas arg zu sein!
Noch dubioser ist, dass ich zwar WinVisu mal eingerichtet habe, das aber nicht benutze (HPCL und alles was dazu gehört liegt bei mir in einer Parallels VM auf dem MAC - die ist aber i.d.R. nicht aktiv - ausser ich bastel mal wieder dran rum). Ansonsten wird alles nur noch über die App (ipad oder iphone) gesteuert.
Ich schaue heute Abend noch mal, ob ich einen passenden Log-Schnipsel finde!

Sehr komisch das Ganze!!!

Grüße
Stefan

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizun

Beitrag von Familienvater » 19.02.2015, 16:19

Hi,

bei einem iPad oder iPhone bin ich mir nicht sicher, ob das als Schaltung über die Visu gezählt wird, oder ob das mit [7] oder [8] als externe Schnittstelle betrachtet wird, keine Ahnug, ob die Anwendungen "pollen" (dann wäre es wahrscheinlich eine externe Schnittstelle), wenn die Apps die Änderungen gepusht bekommen, könnte es durchaus sein, das es als [10] geloggt wird, weil das dann eher über die Visu-Schnittstelle geht.
Mangels Obst im Haus kann ich das aber nicht testen, und bei der Android-App habe ich nach ein paar Versuchen auch aufgegeben, ich fürchte einfach, mein Projekt ist zu "fett" dafür :-)

Der Familienvater

Schimmelpilz
Beiträge: 223
Registriert: 09.03.2013, 22:24

Re: Problem mit Zeittabelle bei Steuerung der Fußbodenheizun

Beitrag von Schimmelpilz » 19.02.2015, 21:00

Hi,
ich habe mich noch einmal auf die Suche gemacht und bin fündig geworden:

19.02.2015/00:23:29;FWT_0EG_WZ;21.0;[6]
19.02.2015/00:23:29;HZG_0EG_WZ;an;(1);[10]

So recht schlau werde ich damit aber dennoch nicht!

Grüße

Antworten

Zurück zu „homeputer CL“