So ich war ein wenig "fleißig" und habe mal rumprobiert. Habe die Lösung und es funktioniert.
Folgendes habe ich in das Makro vom BWM geschireben:
Code: Alles auswählen
WENN Bewegungsmelder_Aussen_Haus = "an" und Helligkeit_Aussen_Haus <= 80 dann
Aufrufen(BWM_Lampe_Garage)
endewenn
WENN Bewegungsmelder_Aussen_Haus = "an" und Helligkeit_Aussen_Haus <= 80 dann
Aufrufen(BWM_Lampe_Hof)
endewenn
Code: Alles auswählen
WENN Lampe_Aussen_Garage = "aus" oder IchhabeeingeschaltetGarage = 1 dann
Lampe_Aussen_Garage einschalten für "00:00:45"
IchhabeeingeschaltetGarage := 1
warte("00:00:46")
IchhabeeingeschaltetGarage := 0
ENDEWENN
WENN Bewegungsmelder_Aussen_Haus = "aus" dann
IchhabeeingeschaltetGarage := 0
ENDEWENN
Code: Alles auswählen
WENN Lampe_Aussen_Hof_rechts = "aus" oder IchHabeEingeschaltetHof = 1 dann
Lampe_Aussen_Hof_rechts einschalten für "00:00:45"
IchHabeEingeschaltetHof := 1
warte("00:00:46")
IchHabeEingeschaltetHof := 0
ENDEWENN
WENN Bewegungsmelder_Aussen_Haus = "aus" dann
IchHabeEingeschaltetHof := 0
ENDEWENN
Danke Familienvater für den Denkanstoss.