Ich habe meine komplette Haussteuerung von FS20 auf Homematic umgestellt. Anfangs hat das Setzen der Modi auch wie folgt funktioniert:

Code: Alles auswählen

//Entweder mit
XXXThermostat.Modus:=1
//oder mit
SETZEWERT(XXXThermostat,"MANU_MODE",17)
Dann hab ich für die Wandthermostate das vorgeschlagene Firmware-Update auf 1.3 gemacht und nun funktioniert keine der beiden Anweisungen mehr. Hat sich da was geändert oder hab ich einen Fehler in meinen Anweisungen?

Das Setzen von Absenk-, bzw. Komforttemperatur funktioniert nach wie vor mit

Code: Alles auswählen

SETZEWERT(XXXThermostat,"LOWERING_MODE",1)

Re: Modus setzen funktioniert nicht mehr

Verfasst: 25.10.2016, 11:07
von Herbert_Testmann
Hallo

ich rate mal ...
es könnte sein, dass sich einfach der Name des Datenpunktes in der neuen FW geringfügig geändert hat.
Leider habe ich keinen "alten" WT um nach zu sehen.

Ich kann Dir die Namen der datenpunkte leider im Moment nur als Bild schicken :(
Screenshot 2016-10-25 11.05.55.png

Re: Modus setzen funktioniert nicht mehr

Verfasst: 25.10.2016, 11:25
von DJDieter
Die Datenpunkte haben sich wohl nicht geändert.

Re: Modus setzen funktioniert nicht mehr

Verfasst: 25.10.2016, 13:56
von Herbert_Testmann
Wenn Du niemanden findest, der es bei sich testet, ist der schnellst Weg wohl eine mail an contronics .

Re: Modus setzen funktioniert nicht mehr

Verfasst: 27.10.2016, 13:32
von DJDieter
Hab Contronics kontaktiert - der Fehler liegt tatsächlich in der Firmare 1.3 der Wandthermostate.

Re: Modus setzen funktioniert nicht mehr

Verfasst: 27.10.2016, 13:54
von Herbert_Testmann
DJDieter hat geschrieben:Hab Contronics kontaktiert - der Fehler liegt tatsächlich in der Firmare 1.3 der Wandthermostate.
das wird ja dann eine längere Geschichte :(
Kontaktiert Contronics -> eq-3 ? Haben die was geschrieben ?

Re: Modus setzen funktioniert nicht mehr

Verfasst: 27.10.2016, 13:55
von DJDieter
Ja, machen sie.

Re: Modus setzen funktioniert nicht mehr

Verfasst: 31.10.2016, 20:03
von contronics-RK
Hallo,

habe jetzt von eQ-3 die Info bekommen, dass der Fehler nicht reproduziert werden konnte.
Und als wir es es jetzt mit Testtools nochmal versucht haben gab es auch keinen Fehler mehr.
Ursache liegt also wohl doch nicht in Firmware 1.3.
Weiss noch nicht wo genau wo es klemmt und warum es mit Firmware 1.2 funktioniert hat, eventuell liegt es an Typdefinitionenn von Parametern.