hallo,
ich habe einen funkaktor, an diesem hab ich direkt einen taster angeschlossen und der aktur wird nur über diesen taster geschalten.
jetzt meine frage:
ich möchte gerne bei betätigung des tasters den aktor für 30 minuten einschalten.
entweder stehe ich total auf der leitung, aber wie kann ich das realisieren?
danke und gruß
gerald
Funkaktor Direkt
Moderator: Co-Administratoren
Re: Funkaktor Direkt
Hallo Gerald,
geht ganz einfach, einfacher als Du denkst
Makro in Deinem Objekt des "funkaktor":
wenn funkaktor = "an" dann
warte 30 Minuten
funkaktor ausschalten
endewenn
Das wars...
Gruß, Jürgen
geht ganz einfach, einfacher als Du denkst
Makro in Deinem Objekt des "funkaktor":
wenn funkaktor = "an" dann
warte 30 Minuten
funkaktor ausschalten
endewenn
Das wars...
Gruß, Jürgen
> 200 Devices, Homeputer CLX, CL-Box, CCU, 5x LAN
-
- Beiträge: 761
- Registriert: 14.10.2008, 10:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Walldorf/Baden
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Funkaktor Direkt
Hallo Gerald,
m.E. muss es lauten:
Das Makro in den Taster legen und "Ausführen bei Empfang" aktivieren.
Du möchtest den Aktor ja für 30 Minuten einschalten. Mit dem Hinweis von Jürgen würdest du den Aktor nach 30 Minuten ausschalten.
Ich habe mir für die 30 Minuten eine Variable angelegt und diese auf der Visualisierung abgelegt. Damit bin ich in der Schaltdauer flexibler.
Die Anweisung lautet dann:
Viele Grüsse,
Peter
m.E. muss es lauten:
Code: Alles auswählen
wenn FBH_xx = "kurz" dann
AKTOR einschalten für "00:30:00"
endewenn
Du möchtest den Aktor ja für 30 Minuten einschalten. Mit dem Hinweis von Jürgen würdest du den Aktor nach 30 Minuten ausschalten.
Ich habe mir für die 30 Minuten eine Variable angelegt und diese auf der Visualisierung abgelegt. Damit bin ich in der Schaltdauer flexibler.
Die Anweisung lautet dann:
Code: Alles auswählen
wenn FBH_xx = "kurz" dann
AKTOR einschalten für VARIABLE
endewenn
Peter
Re: Funkaktor Direkt
hallo peter,
ich hab aber keinen seperaten tasten, ich taste den eingang am funkaktor
gruß
gerald
ich hab aber keinen seperaten tasten, ich taste den eingang am funkaktor
gruß
gerald
-
- Beiträge: 761
- Registriert: 14.10.2008, 10:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Walldorf/Baden
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Funkaktor Direkt
Dann nehme ich alles zurück - Die Lösung von Jürgen ist in diesem Fall völlig korrekt
Viele Grüsse,