Präsenzmelder - HmIP-SPI

Programmierung der HomeMatic CCU mittels contronics homeputer CL

Moderator: Co-Administratoren

maxpd
Beiträge: 101
Registriert: 17.11.2016, 22:37
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI

Beitrag von maxpd » 14.09.2017, 08:24

Danke für eure Rückmeldungen.
Ich habe verschiedene Optionen probiert, da anfänglich das Licht gar nicht anging; dann nicht mehr ausging. Daher hat sich dieses Programm ergeben.

In Herbert_Testmanns Variante würde das Licht dauerhaft auf 100% an bleiben. Daher brauche ich die Sonst wenn Bedingung, um nochmal eine Bewegung abzufragen.

Ziel ist dauerhaftes Anbleiben des Lichts, so lange Bewegung erkannt wird + Vorrangsteuerung des Wandtasters und tageszeitabhängige Änderung der Beleuchtungsstärke. Ein Fenster ist zwar in dem Raum, aber das Licht darf vorerst dennoch immer angehen, da der Duschbereich im Dunkeln steht.
Gerne hätte ich die Vorteile des schnelle Ansprechens der Beleuchtung durch den Bewegungsmelder mit Direktverknüpfungen ausgenutzt, aber dies ist zwischen CCU und HMIP nicht möglich.

Das Zeitmodul habe ich angehängt.
Eigentlich wollte ich oben auch kein Protokoll anhängen, sondern die Einstellungen des PM
Dateianhänge
2017-09-14 10_07_30-Program Manager.png
2017-09-14 08_18_25-HomeMatic WebUI.png
2017-09-14 08_18_25-HomeMatic WebUI.png (23.19 KiB) 5380 mal betrachtet

Benutzeravatar
FrankW
Beiträge: 40
Registriert: 09.05.2017, 20:20

LED am Präsenzmelder - HmIP-SPI

Beitrag von FrankW » 01.11.2017, 12:46

Es scheint, dass bei jeder erkannten Bewegung die LED in der Taste kurz rot leuchtet.
Hat jemand einen Weg gefunden die LED abzuschalten?

Danke und viele Grüße
Frank
100+ HomeMatic (HM/HMW/HMIP) / 2x RaspiMatic / 1xDebMatic / IP-Symcon Unlimited auf Win 10 / Alexa / DoorBird / RFID Zugang / Axis / Ubiquiti Unifi / NEMS / OMV / Synology / Freshdesk

dondaik
Beiträge: 12886
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1584 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal

Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI

Beitrag von dondaik » 01.11.2017, 13:00

was spricht gegen diese rückmeldung einer aktion?
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Benutzeravatar
dv-20
Beiträge: 150
Registriert: 23.10.2011, 11:24
Wohnort: Be®lin ✔
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI

Beitrag von dv-20 » 01.11.2017, 13:04

Bei mir leuchtet nix - hab dafür aber auch nix einstellen müssen...
CCU1/2/3

Benutzeravatar
FrankW
Beiträge: 40
Registriert: 09.05.2017, 20:20

Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI

Beitrag von FrankW » 01.11.2017, 13:14

Danke Euch !

Gegen die Rückmeldung spricht, dass ich dann 22 LEDs habe die immer wieder blinken - das gibt Freude bei meiner Familie :)

Jetzt habe ich den Sensor zwei mal getestet und das Blinken ist weg :) Spannend

Liebe Grüße aus dem Süden
Franlk
100+ HomeMatic (HM/HMW/HMIP) / 2x RaspiMatic / 1xDebMatic / IP-Symcon Unlimited auf Win 10 / Alexa / DoorBird / RFID Zugang / Axis / Ubiquiti Unifi / NEMS / OMV / Synology / Freshdesk

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI

Beitrag von Herbert_Testmann » 01.11.2017, 13:26

Hallo

(wie hoffentlich in der Anleitung zu lesen ist) blinkt die LED nur eine bestimmte zeit nach dem Einlegen der Batterie bei Bewegung, dann nicht wieder.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Int17
Beiträge: 34
Registriert: 30.09.2017, 21:40
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI

Beitrag von Int17 » 17.11.2017, 20:07

Hallo,

bei HmIP Geräten kann die LED durch die Selektion der Option "Geräte-LED deaktivieren" aus-/eingeschaltet werden.



MfG
Klaus
Dateianhänge
LED.jpg

Int17
Beiträge: 34
Registriert: 30.09.2017, 21:40
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI

Beitrag von Int17 » 17.11.2017, 20:31

Hallo,

ich will 2 Szenarien mit HmIP-SPI abdecken:
1) Licht im WC, solange besetzt.
2) Licht im Flur, wenn jemand den Bereich betritt "an" und "aus", wenn der Bereich verlassen wird.

Ich habe die HmIP-SPI mit HmIP-BSM (Schaltaktor) direkt verknüpft.
In den angehängten Bildern sind die Konfigurationen für SPI und die Verküpfung zu sehen.
Bei der vorher genutzten IP App war der Schwellwert 100 von mir definiert worden.
Bei beiden kann man jetzt aber die Einstellungen für Schwellwerte und Einschaltdauer definieren.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Parameter einstellen sollte, um obige Szenarien abbilden zu können?

Ich hatte mal beim ELV-Team nachgefragt, warum der SPI immer nach definierter Zeit abschaltet, obwohl
Bewegung im Raum ist. Antwort war, dass mit dem nächsten Update das Problem beseitigt würde.
Dateianhänge
DV.jpg
Direkte Verküpfung
PM.jpg
SPI

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI

Beitrag von NickHM » 17.11.2017, 22:08

Guten Abend

Schalter troggle ist schon mal falsch.
Das bedeutet - erste Bewegung AN - zweite Bewegung AUS - DRITTE bewegung AN ...
Das was Du möchtest ist Treppenhauslicht

Zeit nach der die Bewegung zurück gesetzt wird .. 1 min
Nach 2min geht das Licht aus, weil es in der Direktverknüpfung so eingestellt ist
In Minute 3 und 4 passiert gar nichts, da der mindestsendeabstand auf 4 min steht.

Ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird.

Geh einfach bei diesem Melder von längeren Zeiträumen aus.
Erkannte Bewegung zurück setzen nach 5 min.
Licht einschalten für 8 min
Zum Beispiel.

Int17
Beiträge: 34
Registriert: 30.09.2017, 21:40
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI

Beitrag von Int17 » 21.11.2017, 09:49

Hallo NickHM,

vielen Dank für die schnelle Antwort, aber ich habe das mit der Direktverknüpfung und der Helligkeit, ab wann der Sensor Bewegungen melden soll, nicht hin bekommen. Ich verstehe "Unterer Grenzwert für bedingtes Senden" so, dass ab diesem Wert der Sensor anfängt Bewegungen zu melden. Für mich wäre aber ein oberer Grenzwert besser, da ich ja Licht einschalten will zw. 0-x und nicht erst ab x.
Habe daher 2 Programme gebaut, die so arbeiten wie von mir gewünscht.
Dateianhänge
UG.jpg
Bedingtes Senden
PM WC.jpg
Einstellungen Sensor WC
PM Flur.jpg
Einstellungen Sensor Flur
PM WC Prg.jpg
Programm WC
PM Flur Prg.jpg
Programm Flur

Antworten

Zurück zu „homeputer CL“