Hallo zusammen,
hab zurzeit folgendes Problem. Ich habe die (Gas)Heizung in Homematic implementiert.
U.A. gehen die Laufmeldung Brenner, Störung, Pumpen usw. über Koppelrelais auf Digital-
eingänge eines 12/14-Fach Hutschienenmoduls und werden in der Visualisierung mit
selbstgebauten Symbolen dargestellt.
24 Stunden nach Neustart der CCU2 werden die Objekte "Brenner heizt" und "Ladepumpe läuft"
mit einer gestrichelten Umrandung dargestellt. Sie zeigen aber beide Zustände korrekt an, nur
eben eingerahmt. Dieses Phänomen tritt aber nur an diesen beiden Eingängen auf, bei
Vorlaufpumpe und Störungsausgang sieht es normal aus.
Bei Batterigespeisten Modulen bedeutet eine gestrichelte Linie ja irgendwie Kommunikations-
probleme, aber bei Wired-Geräten ??
Soft- und Firmware sind aktuell.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Helmut
Gestrichelte Umrandung Visual. bei Wired-Modul
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 200
- Registriert: 12.09.2011, 09:42
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Gestrichelte Umrandung Visual. bei Wired-Modul
Zuletzt geändert von alchy am 23.04.2019, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: verschoben aus HomeMatic Aktoren und Sensoren
Grund: verschoben aus HomeMatic Aktoren und Sensoren
-
- Beiträge: 4152
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 345 Mal
- Danksagung erhalten: 281 Mal
Re: Gestrichelte Umrandung Visual. bei Wired-Modul
Entweder steh ich auf dem Schlauch, oder:
Welche Visualisierung?
-
- Beiträge: 200
- Registriert: 12.09.2011, 09:42
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Gestrichelte Umrandung Visual. bei Wired-Modul
Ach so. Tschuldigung.
Visualisierung der Homematic-Installation erfolgt über Homeputer CL - Studio-Version.
Visualisierung der Homematic-Installation erfolgt über Homeputer CL - Studio-Version.
-
- Beiträge: 200
- Registriert: 12.09.2011, 09:42
- Danksagung erhalten: 1 Mal
GELÖST ! Re: Gestrichelte Umrandung Visual. bei Wired-Modul
Hallo,
nach erneuter Fehlersuche bin ich nun selbst darauf gekommen.
Saudummer Anwenderfehler. Man sollte nicht meinen, dass ich mich
schon einige Jahre mit Homematic beschäftige.
Ich traue mich kaum zu berichten.
Lösung:
Vor Inbetriebnahme des 12/14fach Moduls hatte ich die wichtigsten Meldungen
der Heizung "Brenner heizt", "Brenner meldet Störung" und "Ladepumpe läuft",
mittels 3fach Funkmodul zur CCU2 gefunkt.
Danach baute ich in die Visualisierung die neuen Kanäle (Dig. Eingänge) ein,
wies Bitmaps zu, entfernte aber nicht die dem Funkmodul zugewiesenen Bitmaps.
Kein Wunder, dass nach 24 Stunden die alten Symbole umrahmt waren, denn das
Funkmodul ist ausser Betrieb und hat noch keine neue Aufgabe.
Gruß, Helmut
nach erneuter Fehlersuche bin ich nun selbst darauf gekommen.
Saudummer Anwenderfehler. Man sollte nicht meinen, dass ich mich
schon einige Jahre mit Homematic beschäftige.
Ich traue mich kaum zu berichten.
Lösung:
Vor Inbetriebnahme des 12/14fach Moduls hatte ich die wichtigsten Meldungen
der Heizung "Brenner heizt", "Brenner meldet Störung" und "Ladepumpe läuft",
mittels 3fach Funkmodul zur CCU2 gefunkt.
Danach baute ich in die Visualisierung die neuen Kanäle (Dig. Eingänge) ein,
wies Bitmaps zu, entfernte aber nicht die dem Funkmodul zugewiesenen Bitmaps.
Kein Wunder, dass nach 24 Stunden die alten Symbole umrahmt waren, denn das
Funkmodul ist ausser Betrieb und hat noch keine neue Aufgabe.
Gruß, Helmut