HmIP-SWDO-I Fensterkontakt an HM-CC-RT-DN bzw HM-CC-VD

Programmierung der HomeMatic CCU mittels contronics homeputer CL

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Higgi2000
Beiträge: 113
Registriert: 29.03.2008, 07:12

HmIP-SWDO-I Fensterkontakt an HM-CC-RT-DN bzw HM-CC-VD

Beitrag von Higgi2000 » 12.03.2022, 17:19

Hallo!
Ich brauche da mal die Schwarmintelligenz:

Ich möchte über die Zentrale mittels Homeputer-CLX bzw. c-comatik den Fensterkontakt mit dem Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DM und auch das Ventil / Stellantrieb HM-CC-VD steuern.

- es soll bei Öffnung des Fensters das Ventil automatisch zufahren
- nach Schließen des Festers soll das Ventil automatisch wieder auf den vorherigen Wert (der im Ventil / Thermostat gespeichert ist) wieder hergestellt werden.
- direkte Verknüpfung funktioniert leider nicht da Kontakt und Ventil teilweise von verschiedenen CCU2´s erreicht werden

bisher löse ich das so:

wenn FensterKontakt_Zustand = "offen" dann
HeizungVentil.Zeittabelle ausschalten
HeizungVentil setzen auf 12,0
sonst
HeizungVentil setzen auf 20,0
HeizungVentil.Zeittabelle einschalten
endewenn

Problem ist nur, dass nach dem Schließen des Fensters die Solltemperatur erst nach der nächsten Änderung in der Zeitprogrammierung des Thermostates wieder rückgestellt wird. :shock:

jemand eine Idee?

Volker

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt an HM-CC-RT-DN bzw HM-CC-VD

Beitrag von Daimler » 13.03.2022, 11:58

Hi,

erstelle dir eine Variable, darin schreibst du bei Fensteröffnung den aktuellen Sollwert des HKT.
Dann setzt du die Solltemp auf z. B. 6 Grad .
Wenn das Fenster wieder geschlossen ist, setzt du die Solltemp wieder auf den Wert aus der Vari.
Das Makro schreibst du in den TFK.

Das das je nach Dauer der Fensteröffnung und Heizungsart keinen Sinn macht, solltest du dabei aber bedenken!
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Higgi2000
Beiträge: 113
Registriert: 29.03.2008, 07:12

Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt an HM-CC-RT-DN bzw HM-CC-VD

Beitrag von Higgi2000 » 13.03.2022, 19:08

Hallo Daimler!

Danke schon mal für den Tipp

Warum meist du das das keinen Sinn macht? Ich hab da keine Erfahrung denke nur das das schon Energie sparen kann wenn zum Lüften die Heizung runtergeregelt wird.

lG
Volker

Wolle
Beiträge: 41
Registriert: 05.09.2007, 08:09
Wohnort: Wuppertal

Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt an HM-CC-RT-DN bzw HM-CC-VD

Beitrag von Wolle » 05.08.2022, 04:30

Um nach Schliessen des Fensters die richtige Temperatur aus der Zeittabelle zu setzen gibt es diese Anweisung:
http://www.cl-control.de/CL-Software/ma ... tabval.htm

Gruss Wolle

Antworten