Seit ich auf 5x FHT80B-2 aufgerüstet habe, empfängt mein FHZ1300 nicht mehr alle Raumtemperaturen der FHT80B-2. Es scheinen immer wieder einzelne FHT80B-2 zu hängen (Werte werden in der FHZ1300 nicht mehr aktualisiert). Ich habe auch alle FHT80B-2 in die Nähe der Zentrale gelegt, es scheint kein Empfangsproblem sondern ein prinzipielles Problem der Datenübertragung zwischen FHZ1300 und FHT80B-2 zu sein. Die Übertragung zwischen FHT80B und FHT8V funktioniert immer.

Da ich über die FHZ1300 meine Heizung steuere (Tag-,Nacht-, Aus-Betrieb) ist dies extrem störend wenn ich die aktuelle Solltemperatur nicht kenne.

Ist diese Problem bekannt?
Gibt es einen Workaround dafür?

Interessanter Weise empfange ich die Ventilstellung des FHT8V immer, auch wenn ich die aktuelle Temperatur, Solltemperatur und Fenstersensor nicht empfange. Ich dachte immer der Fenstersensor und Ventilantrieb senden an den FHT80B-2 und von dort wird der ganze Datensatz an die FHZ1300 übertragen?

Ist diese Problem eventuell mit dem FHT80B-3 behoben?

In diesem Forum gibt es einen Beitrag, demzufolge die FHZ1300 die Ursache ist, die mit der Kommunikation überfordert zu sein scheint. Ist bekannt ob es einen Update von contronics gibt?

Danke und Gruß

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Empfangsprobleme FHT80B-2 an FHZ1300

Beitrag von buempi » 06.11.2010, 17:43

g69 hat geschrieben:Ist diese Problem bekannt?
Ja, und du hast es auch richtig beschrieben. Es ist KEIN Empfangsproblem, sondern ein Verbindungsproblem mit unbekannten Ursachen.
g69 hat geschrieben:Gibt es einen Workaround dafür?
Im Forum gibt es eine ganze Menge "Rezepte". Alle funktionieren eine Zeit oder eben auch nicht. Vom Ändern der Codes über nächtlichen Neustart von Homeputer bis zum regelmässigen Senden einer leicht veränderten SOLL-Temperatur...
g69 hat geschrieben:Interessanter Weise empfange ich die Ventilstellung des FHT8V immer
Da hast du Glück im Unglück; ist nämlich nicht immer so.
g69 hat geschrieben:Ich dachte immer der Fenstersensor und Ventilantrieb senden an den FHT80B-2 und von dort wird der ganze Datensatz an die FHZ1300 übertragen
Beim Ventilantrieb hört die FHZ den Funkverkehr FHT->Antrieb mit. Beim Fenstersensor kriegt sie den Zustand vom FHT zugesendet.
g69 hat geschrieben:Ist diese Problem eventuell mit dem FHT80B-3 behoben?
Dazu gibt es bisher keine Berichte; weder positive noch negative.
g69 hat geschrieben:In diesem Forum gibt es einen Beitrag, demzufolge die FHZ1300 die Ursache ist, die mit der Kommunikation überfordert zu sein scheint. Ist bekannt ob es einen Update von contronics gibt?
Es ist kein Software- sondern ein Hardware-Problem (bzw. ev. Firmware in der FHZ). Da kann Contronics nichts machen. Die Leute von IP-Symcon kämpfen auch damit. Vom Hardware-Hersteller gibt es keine Beiträge hier im Forum.

Viele Grüsse
Bümpi

g69
Beiträge: 20
Registriert: 14.04.2010, 00:24

Re: Empfangsprobleme FHT80B-2 an FHZ1300

Beitrag von g69 » 06.11.2010, 19:56

Vom Hardware-Hersteller gibt es keine Beiträge hier im Forum.
Ich dachte immer contronics stellt auch die Hardware her?
Kann man die Firmware updaten?

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Empfangsprobleme FHT80B-2 an FHZ1300

Beitrag von buempi » 06.11.2010, 20:24

g69 hat geschrieben:
Kann man die Firmware updaten?
Dazu müsste es ja erst mal eine neuere Firmware geben! - Und darüber ist nichts bekannt. Da du ja wohl eine neue FHZ1300PC hast, hat sich offenbar bis heute nichts geändert.

Viele Grüsse
Bümpi

g69
Beiträge: 20
Registriert: 14.04.2010, 00:24

Re: Empfangsprobleme FHT80B-2 an FHZ1300

Beitrag von g69 » 09.11.2010, 22:35

Durch all die Maßnahmen die hier im Forum beschrieben werden
  • FHZ1300 neu starten, kurz von USB abstecken, ...
  • FHT80B Batterien neu einlegen, Daten senden, ...
verschiebt sich wahrscheinlich nur das Timing der einzelnen Sender zueinander, was die Wahrscheinlichkeit für den Fehler mehr oder weniger wahrscheinlich macht.

Das Problem besteht schon seit mehreren Jahren, ohne dass Abhilfe vom Hersteller geschaffen wird, echt schade... :evil: